狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 小議“戶外環網柜”在城網改造中的應用

    輸配電網絡(luò )建設步伐反映了城市發展的節拍,從以前的珠三角,尤其到現在長三角及蘇州等工業發達地區,以及它們的周邊縣市,都經受著能源不足這個困擾,而配電網絡(luò )的供電可靠性也成了城區供電的隱患。能源就像是城市的脈絡(luò ),要通且順。近年來,國家一直致力于城鄉電網的改造,新興城區的商業中心、住宅小區等繁華地段,寸土寸金,配電站要求占地小、外形美觀;而保留的舊城區因地面狹小或有歷史文化背景,架空需改電纜入地,因而需增加配電節點,地域也受限。這些成為城網建設和改造的主要矛盾。應對策略:1. 對于地域受限或因成本太高不便修建配電房的地方,很多不得不采用因地制宜,這樣,10kV戶外箱式環網柜(簡稱戶外環網柜)將應運而生。它在配電節點中起著分支、分段與聯絡(luò )的功能。戶外環網柜,顧名思義:將用于戶內的環網柜加上具有一定防護等級(IP33)的箱體置于戶外,使之具備了戶外工作的條件。與組合型箱式變電站一樣,戶外環網柜也由工廠預裝在箱體內,運輸中使用專用的固定調耳;按廠家設計要求準備好水泥地基后,現場只需將箱體吊到所需的位置,使安裝簡單,縮短了施工時間。并且省去了配電房的建造,節省了需占用的土

  • 【請教】桿線遷移后需要安裝戶外環網柜嗎?

    公司項目桿線遷移時,告知要安裝戶外環網柜,場地內有4根電桿,只要移到紅線外就可以了,電纜不需要下地,不知道電力部門為什么要我們安裝環網柜,各位大俠,知道電力法規有明確規定嗎?請賜教,急急急,謝謝過路請留意見

  • 戶外環網柜中的無源保護裝置

    我想知道這種無源保護裝置,說是可以定時限和反時限速斷,還有帶什么功能。戶外環網柜內不裝這個能裝微機保護裝置嗎?大概知道是從電流互感器上取電。還有什么其他優點或者缺點呢?體積大不大,安裝在環網柜的哪里,有沒有成套的給兄弟講解講解

  • 開閉所與室外環網柜區別

    什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,總進線柜,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所啊? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房啊?

  • ?什么是全絕緣全密封的環保戶外環網柜?

    ?什么是全絕緣全密封的環保戶外環網柜?

    總所周知,傳統全絕緣環網柜通過六氟化硫絕緣,但六氟化硫是非環保氣體,會(huì )帶來溫室效應,高溫下還會(huì )分解出有毒氣體,給運維人員帶來很大的安全隱患。 所以,隨著電力行業的不斷發展,我們開發出新的環保型環網柜,有的以氮氣作為絕緣介質,有的以全氟異丁腈作為絕緣介質。這些類型的環網柜在體積上偏大,存在一定劣勢,而且絕緣效果會(huì )隨著氣壓變化發生改變,所以需要時刻檢測柜內氣壓,及時充氣,以防止因漏氣而導致環網柜絕緣性能下降,甚至會(huì )在短路故障時導致環網柜柜體爆炸。 但我今天所介紹的非氮氣,也非全氟異丁腈,那會(huì )是什么呢? 如果環網柜能做到常壓密封,不用充氣,但是又有六氟化硫全絕緣全密封的

  • 討論SF6環網柜流派及市場分析

    本討論僅限于10kV電壓等級的環網開關柜。目前可分的流派有施耐德、ABB、VEI及國內相關仿制的產品。按帶電體的絕緣類別分有半絕緣C-GIS(代表產品SM6),全絕緣或共箱式GIS(代表產品RM6)。國內仿制施耐德的開關比仿制ABB開關的更多吧,換言之施耐德的市場占有率比ABB流派高。————————————————————————————————————————————————————主要討論:1、ABB與施耐德及VEI的SF6開關優缺點,結構上有何不同?2、各地區采用SF6開關的變壓器上限容量是多少?3、以后的發展方向是否更趨向于真空負荷開關柜?

  • 【請教】關于戶外10kV環網柜的設計問題

    請高手指教:戶外10kV的環網柜設計,隔離刀與接地刀是否必須,且隔離刀與接地刀應安裝在哪一側(電源側or負荷側),這隔離與接地是否必須分開動作(也就是不能一個工位)?頭大了。。

  • 淺談SF6環網柜與固體絕緣環網柜

    知識點:固體絕緣母線附屬裝置

  • 環網柜用SF6開關箱體尺寸

    請問大家一下.剛看了回書.是不是環網柜用SF6的開關箱體會(huì )小點呢??大約是多少?請教了.我原來沒有用前是真空環網柜標注1100X1200X2300

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓?jiǎn)幔柯闊└魑弧!!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 關于sf6負荷開關環網柜進線柜的接地問題

    關于sf6負荷開關環網柜進線柜的接地問題

    高壓不懂啊。有個疑惑,如果柜子為xgn15-12的環網柜,進線柜,采用是SF6負荷開關,電纜下進線方式。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的啊?如果進線端帶電的話,合上了柜體接地開關就危險了。像此類進線柜的話,你們的帶電顯示器安裝在哪里?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡(luò )中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 國家電網2013配電典設戶外環網柜外形基礎電氣圖紙

    國家電網2013配電典設戶外環網柜外形基礎電氣圖紙

    國家電網2013配電典設戶外環網柜外形基礎電氣圖紙土木幣少,隨喜功德。記住回復。

  • 求助:SF6環網柜必須要配備PT柜嗎?

    10kV的SF6高壓環網柜進線柜后,是否需要增加PT柜?還是不需要PT柜,直接連接出線柜?如果需要PT柜,PT柜得作用是什么?注:不需要電能計量,但是有繼電保護,不是手車柜(KYN28)!

  • SF6全絕緣環網柜等產品的電纜頭安裝問題

    最近接觸到許多SF6全絕緣環網柜的事故,經觀察都是在進出線套管/電纜頭的地方被擊穿。本人以為問題出在電纜頭的安裝問題:1、全絕緣電纜頭的設計使用(如用在美式、歐式箱變、電纜分接箱、全絕緣環網柜上)都是引進國外的技術,在降低外部環境(如凝露、污穢、小動物)對產品的影響方面確實起到很大的作用,而且經過這幾年的發展,國產電纜頭的質量已經日趨穩定可靠。2、但是,產品到現場后,電纜頭的安裝沒有得到重視,導致安裝質量較差,一旦有問題都是在電纜頭與套管的地方出現:一方面,現有安裝人員的素質良莠不齊,許多都是電力局內部的關系人員再組合一些施工人員(有些還是普通民工),沒有經過有效的培訓,缺乏一些基本的安裝技能;另一方面,電纜頭廠家(或柜體成套廠家)對安裝問題也不夠重視,只知道賣產品,沒有專門組織對安裝人員的培訓(這一點非常重要)。3、結果是,一旦安裝質量不過關,導致問題的出現,用戶肯定只會(huì )找成套廠家或柜體的生產廠家,他們成了冤大頭。電纜頭的安裝是一個對工藝要求非常嚴格的的過程,而且安裝好后還沒法檢測其安裝質量(不像普通電纜頭可以看你的螺栓緊固沒有),因

  • sf6環網柜高壓進線為什么一路帶兩面進線柜?

    就是說兩面進線+計量+出線,why ,可能是去別的箱變的(猜測中),沒圖紙:)

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 求助,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。

點擊加載更多

sf6戶外環網柜

sf6戶外環網柜專題,為您提供sf6戶外環網柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與sf6戶外環網柜 相關的專業交流討論,更多sf6戶外環網柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

国内久久久| 亚洲性色夜| 双飞人妻互换日本在线| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 国产91综合| 亚洲不卡中文字幕无码| 中文字幕在线1| 婷婷丁香久久综合| 久久人人爽人人爽人人片ⅴ| 不卡中文字幕呦呦资源库| 00av免费在线观看| 韩日在线视频| 视频网站观看你懂的| AV色日韩国产AV| 新乡县| 亚卅天堂| 亚洲无码三级| 欧洲国产在线观看| 婷婷中文字幕| 午夜6080yyy| 亚洲av少妇| 三级小说中文字幕| 亚洲无码自拍| 九色在线78m| 午夜成人精品| 青青草国产| va黄色视频| 久久国产熟女| 午夜人人精品| 日本又黄又猛又爽免费视频| 国内毛片毛片| 久久久黄色网站| 亚欧美天堂| 噜噜色.com| 亚洲Ⅴa制服丝袜一区二区三区| 干干人人| 亚洲 日韩一区二区| 青青久久| 欧美日韩精品一区二区| 狠狠色视频| 欧美香蕉视频手机在线观看 |