  • 固體絕緣環網柜的前期調研

    一、概述 空氣絕緣的應用歷史悠久,且技術已經非常成熟,空氣資源豐富,但因 空氣的絕緣性能所限,空氣絕緣開關柜體積較大,占地面積大,且易受環境 影響,不穩定因素較多。所以,空氣絕緣開關柜通常應用于戶內環境。 氣體絕緣當前主要是 SF6 氣體,也有一部分 SF6 與 N2 或 CO2 的混合氣 體(基本處于試驗階段,未能大規模應用)。SF6 氣體化學性質非常穩定,具有 優異的絕緣和滅弧性能, 在電力設備中應用十分廣泛, SF6 氣體絕緣開關柜的 體積小,結構緊湊,不受外界環境因素的影響,適應性極強。但是,SF6 氣體 是國際公認六種溫室氣體之一,從環境保護的角度,應當少用或不用 SF6 氣 體;另外,《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》對溫室氣體排放均有明 確的限制要求和減排目標,我國作為簽約國,在減少溫室氣體排放方面也承 擔

  • 固體絕緣環網柜是未來電力市場必然走勢

    固體絕緣環網柜采用環氧樹脂全面澆筑,真空滅弧從根本上杜絕了SF6氣體對大氣的污染,有效的做到了環保,新世紀唯一的主題就是環保主題,就這一點就確定了固體絕緣環網柜未來的必然走勢!希望大家來此發表自己的意見!

  • 12kV固體絕緣環網柜生產應用與市場研究報告

    固體絕緣開關作為現今中壓開關的新興配電產品,以其優異的電氣性能和結構優勢被用戶廣泛關注,且被大量的應用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企業的介入,逐漸暴露出很多的缺點和不足。其未來的發展方向必將向著高可靠性、高智能化的方向發展。 隨著國家電網對輸配電網絡(luò )智能化要求不斷提高,對一次設備的保護和控制的可靠性和控制反應速度有了新的要求。而國家電網對輸配電網絡(luò )的質量重視程度較高,一、二次設備的制造精度都有所提高,并且出現了小型化、芯片化、集成化的一、二次配電設備。這也正是電網設備對未來配電開關的要求,具有高可靠性的同時又節約了開關的成本。 1 企業介紹 沈陽昊誠電氣成立于1998年,工業園區位于沈陽經濟技術開發區,占地面積68000m2,注冊資金9440余萬元。 昊

  • 討論SF6環網柜流派及市場分析

    本討論僅限于10kV電壓等級的環網開關柜。目前可分的流派有施耐德、ABB、VEI及國內相關仿制的產品。按帶電體的絕緣類別分有半絕緣C-GIS(代表產品SM6),全絕緣或共箱式GIS(代表產品RM6)。國內仿制施耐德的開關比仿制ABB開關的更多吧,換言之施耐德的市場占有率比ABB流派高。————————————————————————————————————————————————————主要討論:1、ABB與施耐德及VEI的SF6開關優缺點,結構上有何不同?2、各地區采用SF6開關的變壓器上限容量是多少?3、以后的發展方向是否更趨向于真空負荷開關柜?

  • 淺談SF6環網柜與固體絕緣環網柜

    知識點:固體絕緣母線附屬裝置

  • 國網下半年要主推固體絕緣環網柜嗎?

    固體柜現在生產技術成熟嗎?前景會(huì )好嗎?比充氣柜怎么樣?國家電網真的已經下文件了嗎?聽說去年是推進,今年下半年要主要采購了嗎?

  • 10KV高壓環網柜絕緣距離

    今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?

  • 環網柜局部放電分析技術

    環網柜局部放電分析技術

    具體而言,常用的局部放電分析技術包括以下幾種: 1)橫向分析法,即對同個開關室中開關柜的檢測結果做出橫向比較,如果其中一個開關柜的檢測結果大于現場背景值以及其它開關柜的測試結果,則可以確定該設備可能存在缺陷; 2)趨勢分析法,分析同一個開關柜在不同時間的檢測結果,進行縱向比較判斷開關柜的運行趨勢。根據特定的周期檢測開關室中的開關柜,保留每次的檢測結果,后續就可以根據檢測結果對設備局部放電狀態變化的趨勢進行分析 3)第三,閾值比較,即提供判斷閾值,將其與開關柜的檢測結果做出比較,分析結果判斷開關柜的運行狀態。可以根據以下根據做出判斷:開關室內背景值與測試值都在20dB以下時,開關設備正常,下月再次進行巡檢;開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值在20~30dB,對該開關柜加強關注,縮短檢測周期,觀察檢測幅值的變化趨勢,如果開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值大于30dB,該開關柜有局部放電現象,應使用定位技術對放電點進行定位。 總之,局部放電體現出一定的復雜性,通常在絕緣內部

  • 固體絕緣環網柜專委會(huì )2013年擬定工作安排

    固體絕緣環網柜專委會(huì )2013年擬定工作安排1. 首份權威固體絕緣環網柜應用調研報告調研源起:固體絕緣環網柜問世來,近六年來沒有一份第三方權威的機構發布應用情況匯總分析報告。以2012年3月2日國家電網公司發布企業標準 Q/GDW730-2012《12kV 固體絕緣環網柜技術條件》為標志,固體絕緣環網柜在我國進入規模應用階段。急需總結固體絕緣環網柜這種全新配電產品的應用經驗。調研目的:了解并解決運行中存在的各種問題,提高我國固體絕緣環網柜的創(chuàng )新和應用水平,進一步推動固體絕緣環網柜進入大規模應用。調研時間:2013年1月-4月調研形式:組織資深專家對全國總體應用情況和100家典型應用工程進行調研。調查內容:固體絕緣環網柜應用工程的基本情況;固體絕緣環網柜應用的新價值和經驗;固體絕緣環網柜應用中存在的問題和產品本身需要改善的地方;固體絕緣環網柜主要供應商的技術產品特點和需要改善的地方;其他內容。項目進展:與國網運檢部、南網生技部等溝通,均表示作此事很有必要性,因其精力有限擱

  • 風力發電用全絕緣充氣環網柜

    各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全絕緣充氣環網柜(斷路器方案)嗎?要求尺寸較小(不是用類似35kV的GIS簡單縮小),國內品牌價格有競爭力,謝謝!

  • XIRIA環保氣體絕緣型環網柜

    XIRIA環保氣體絕緣型環網柜的電氣部分及機械部分都采用了全封閉的金屬外殼, 0.02Mpa微正壓干燥空氣密封系統,有效地屏蔽了環境的影響。 采用全封閉的金屬外殼設計,且主要部件之間相對絕緣,保障人員及設備安全; 使用清潔、干燥的空氣作為絕緣介質,環保安全; 免維護設計,可有效節約日常維護成本;

  • 10KV半絕緣環網柜接地排的研究

    本人國企供電公司下屬企業,做ABB全、半絕緣環網柜現遇到一個問題,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,究竟是多少,請教各位前輩了

  • 箱變高壓環網柜電纜故障求分析!

    箱變高壓環網柜電纜故障求分析!

    老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,謝謝了!

  • 空氣絕緣環網柜的環保氣體替換

    在《京都議定書》中,SF 6 氣體是受到限制的溫室氣體。一些國家和地區對溫室氣體的使用提出了控制措施。如澳大利亞推出的清潔能源未來計劃,歐盟也對氟氣體的相關規定進行修訂,要求相關機構在2020年前提交可行的SF 6 氣體的替代技術方案。

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓?jiǎn)幔柯闊└魑弧!!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 關于固體絕緣開關的問題

    固體絕緣開關在國內技術已經逐漸成熟,并且為自主研發的中式設備。針對SF6充氣柜,雖然他有一定的優勢,但是他對未來社會(huì )和環境造成的影響是不可以被忽略的。但是電器設備內的 SF6 氣體在高溫電弧發生作用時而產生的某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體分解物與其內的水分發生化學反應而生成某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體及分解物與電極( Cu - W 合金)及金屬材料( AL 、 Cu )反應而生成某些有毒產物。 電器設備內的 SF6 氣體及分解物與絕緣材料反應而生成某些有毒產物。如與含有硅成分的環氧酚醛玻璃絲布板(棒、管)等絕緣件;或以石英砂、玻璃作填料的環氧樹脂澆注件、模壓件以及瓷瓶、硅橡膠、硅脂等起化學作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等產物。 對人體和環境的危害是巨大的。所以為了我們的環境和生存,我們要不斷的抵制SF6氣體昊誠旗下品牌的 “GESS|一體劃”以中式固體絕緣開關為核心衍生出了C 系列中式中壓設備:1.C2S中式固體絕緣開關:昊誠新開發的中式固體絕緣開關完全不使用SF6氣體,是一種具有安全性

  • 【請教】GIS、C-GIS、氣體絕緣環網柜的區別

    目前開始接觸到40.5kV GIS的柜體,幾個概念不太清楚,還望各位指明:1、12kV、24kV氣體絕緣環網柜是不是可以稱為12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,還是只有12kV氣體絕緣環網柜中的斷路器方案可以稱為GIS。如果不是的話,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前說GIS一般是說40.5kV的氣體絕緣方案,這種說是不是有問題,還是要把電壓說上3、能不能個體說一下這幾種稱呼的具休概念。

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡(luò )中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 中國固體絕緣環網柜行業調研評估及投資可行性研究報告

    各位土木在線的工程師們,你們好。 小弟想在這里求助一件事情,是想得一份《中國固體絕緣環網柜行業調研評估及投資可行性研究報告》的全部內容?請問誰有,能不能傳我一份。 郵箱是tbz6666@163.com

點擊加載更多

固體絕緣環網柜市場分析

固體絕緣環網柜市場分析專題,為您提供固體絕緣環網柜市場分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固體絕緣環網柜市場分析 相關的專業交流討論,更多固體絕緣環網柜市場分析相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

国产SUV精品一区二区| 蜜桃久久性爱| 日韩一级黄片播放| 亚洲AV日韩美AV无码一区二区| 10p 欧美日韩| 五月丁香成人激情视频| 欧美一级黑人| 噜噜视频98| 国产传媒在线播放| 丁香香五月激情| 亚洲图片在线| 无码人妻精品一区二区中文| 欧美丝袜久久| 色一区| 亚洲国产精品久久久久久无码| 日本高清精品| 麻豆亚洲AV成人无码一区精品| 欧美午夜福利| 亚洲午夜AV无码成人福利| 一区二区白嫩| 超碰98| 欧美国产一区二区亚瑟| 国产精品久久国产精品99电影| 野花3| 情久久久久| 东京AV热| 中文字幕免费在线观看视频| i亚洲天堂欧美日韩| 九九热视频| 一区 亚洲| 国产午夜精品一区二区| 欧美肏屄人妻爽爽综合视频| 久久久久久久久久久免费蜜臀| 中文字幕亚小说| 日日夜夜| 人妻在线免费不卡无码| 日韩欧美亚洲男人天堂| 久久人人爽人人片av人成| 精品日韩偷拍| 99精品国产综合久久久| 成人午夜性爱视频在线观看|