如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
GB1984-2014 高壓交流斷路器最新國家標準,在此提供與大家,與各位共勉!!!
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,那么在實際應用中,它們兩可以互換嗎?例如交流接觸器當低壓斷路器使用。
是2003版的,好不容易找的,大家多頂呀!!!同時誰有GB/T 14808-2001高壓接觸器 的新版標準呀?
摘要:本文介紹了GB10963.2-2003《家用及類似場所用過電流保護斷路器 第2部分:用于交流和直流的斷路器》標準的主要內容和它與GB10963-1999《家用及類似場所用過電流保護斷路器》標準的差異。不知有誰可以提供完整版本?
工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?我想,可能臨時互相混接一下可以,但是長期使用就不行了。但是要是問我原因,我也很難說出理由。我是這樣理解的,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電流,也就是要分斷電弧。交流是斷開相線,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。
DLT402-1999來下哦希望有用!
斷路器在通過短路電流的情況下突然斷開,在它的動、靜觸頭之間產生電弧。一般地說,交流電弧當其中的電流瞬時值經過零值時熄滅(滅弧)。 在微弧過程中,弧柱中存在高溫下的進與去游離。電弧的特征在于它的電阻不是常效一負電限。 高壓交流斷路器的工作條件是多種多樣的。但適,以其出線端部的三相短路故障為代喪。從這種典型故障的各種特性參數再推演出其他系統故障條件下的有關參數。斷路器出線端的短路回路阻抗基本上以電感為主,因此,流波形滯后于其電源電壓。“開關裝置”中指出需要研究的一些問題: —輸電系統和配電系統開關裝的理論、設計和結構問題。
情況是這樣的,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA;請問,通過理論計算,如果這樣的斷路器,應用在220V直流屏上,它的額定電流是多少?如何作理論的換算?請各位指教。
家用類似場所用過電流動作斷路器用于交流和直流GB 10963.2-2003
這里以塑殼斷路器為例,一般的交流和直流塑殼斷路器本體無區別,但在脫扣器上有差別,因為交流和直流的物理特性不同,當把交流斷路器用于直流上時,其熱磁脫扣器將會(huì )增加10%以上的誤差,IEC標準規定,熱磁脫扣器的熱保護脫扣精度為+20%~-20%,原本符合IEC的標準交流脫扣器,用于DC系統時,由于物理原因,脫扣精度會(huì )有誤差,誤差范圍在交流的基礎之上波動-10%,即誤差范圍在-30%~+10%之間,這樣,嚴格意義上講,不符合IEC的標準。所以,在這種情況下,斷路器將有更大出現誤脫扣的概率,不再適用于電氣標準規定的范圍。一般情況下,不允許將同一個熱磁脫扣單元,既用于交流,又用于直流。
我公司用的默勒斷路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?這樣對控制性能有影響嗎?或者說交流斷路器和直流斷路器保護的方式都是一樣嗎?
如題,斷路器在直流應用中和交流應用中各有什么樣的區別?對于耐壓,過電流及各回路中保護的應用各有什么樣的特點?請高手賜教!
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
隨著社會(huì )的發展,對用電安全性和可靠性的要求更加嚴格。高壓斷路器有兩個任務:電力系統的控制和保護,其性能好壞與電力系統正常運行直接相關,可靠性測試來自良好的電源配置,交流變頻電源恒流電源為測試工程師提供了可配置和可調功能的豐富測試經驗。 在低壓斷路器的初級注電測試,高強度電流以低壓(通常為5-10V)注入斷路器的每一相。交流變頻電源恒流電源設置為10V500A或1000A。注入電流的強度可以根據每個制造商的推薦值或制造商宣布的時間電流曲線的值來確定。每個與相位相關的測試電路通常都通過斷路器線路觸點供電,并通過負載觸點返回。斷路器組件(電流轉換器,導體,接點,跳閘操作機構和機械跳閘裝置)的所有正確操作都可以通過在斷路器的每一相中執行一次初級注電試驗來完成。根據斷路器的時間-電流曲線,每個測試電流強度都有確定認證所需的時間響應。<
DLT 402-2016 高壓交流斷路器
一、適用范圍 ZN73(VS1)-12M 戶內交流真空斷路器是三相交流 50Hz,額定電壓為 12KV 的戶內開關設 備。配裝我公司自行研發的永磁操動機構,供工礦企業、發電廠及變電站作為電氣設 施的控制和保護之用。該產品具有極高的可靠性和長壽命等特點,特別適合用于頻繁 操作多次開斷短路電流等條件惡劣的場所。
交流斷路器
交流斷路器專題,為您提供交流斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流斷路器 相關的專業交流討論,更多交流斷路器相關內容請訪問