家用類似場所用過電流動作斷路器用于交流和直流GB 10963.2-2003
我公司用的默勒斷路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?這樣對控制性能有影響嗎?或者說交流斷路器和直流斷路器保護的方式都是一樣嗎?
這里以塑殼斷路器為例,一般的交流和直流塑殼斷路器本體無區別,但在脫扣器上有差別,因為交流和直流的物理特性不同,當把交流斷路器用于直流上時,其熱磁脫扣器將會(huì )增加10%以上的誤差,IEC標準規定,熱磁脫扣器的熱保護脫扣精度為+20%~-20%,原本符合IEC的標準交流脫扣器,用于DC系統時,由于物理原因,脫扣精度會(huì )有誤差,誤差范圍在交流的基礎之上波動-10%,即誤差范圍在-30%~+10%之間,這樣,嚴格意義上講,不符合IEC的標準。所以,在這種情況下,斷路器將有更大出現誤脫扣的概率,不再適用于電氣標準規定的范圍。一般情況下,不允許將同一個熱磁脫扣單元,既用于交流,又用于直流。
摘要:本文介紹了GB10963.2-2003《家用及類似場所用過電流保護斷路器 第2部分:用于交流和直流的斷路器》標準的主要內容和它與GB10963-1999《家用及類似場所用過電流保護斷路器》標準的差異。不知有誰可以提供完整版本?
工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?我想,可能臨時互相混接一下可以,但是長期使用就不行了。但是要是問我原因,我也很難說出理由。我是這樣理解的,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電流,也就是要分斷電弧。交流是斷開相線,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。
經常遇到:原本400A的斷路器用于電機保護,其額定電流樣本中降低為320A原因如下:IEC規定,電動機保護用的斷路器運行溫度為65度(一般配電負載運行溫度為:40度),因此,當斷路器用于電機保護時必須考慮65度下的降容因素。原本的斷路器所標額定值為40度時的工作值,在用于電機保護時,此值要降到65度時的工作值。
因前期和設計院沒溝通明確,只說預留一部分16A斷路器,結果預留的都是C型的。請問熱心的專業工程師假如不更換成D型的,仍舊采用C型這種斷路器可以帶幾臺80W左右的風扇?會(huì )不會(huì )產生其它問題?(其實是空調內機,只因為內機里裝的電氣部分為80W風扇)
情況是這樣的,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA;請問,通過理論計算,如果這樣的斷路器,應用在220V直流屏上,它的額定電流是多少?如何作理論的換算?請各位指教。
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
如題,斷路器在直流應用中和交流應用中各有什么樣的區別?對于耐壓,過電流及各回路中保護的應用各有什么樣的特點?請高手賜教!
如題,看到過很多光伏專用直流斷路器,有施耐德的和ABB的。有兩個問題向各位大蝦請教一下:1,為什么光伏要用直流的斷路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流專用的斷路器哪個好,各有什么優勢呢?:(
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
.初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會(huì )怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
知識點:直流斷路器
1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?
交流斷路器用于直流
交流斷路器用于直流專題,為您提供交流斷路器用于直流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流斷路器用于直流 相關的專業交流討論,更多交流斷路器用于直流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題