本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓。可是我們這里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡。可是我已經設調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~謝謝
求教:建給規范5.4.11 在設有高位加熱貯熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱。(注:當有冷水箱可補給熱水供應系統冷水時,可不另設冷水補給水箱。)我做了一個項目,5層病房樓,設計的是1~2層市政直供,3~5層屋面冷水箱供水,熱水由屋面熱水箱供水。現在甲方提出,市政壓力有30m,能滿足冷水市政直供,要求我取消屋面冷水箱。但是根據上面你的規范,屋面只設熱水箱,是否可行?
急:請教生活熱水箱和和冷水箱內壁防腐采用什么材料好?因我們這兒買不到圖集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,熱水箱用蒸汽加熱,請問,用什么材料進行防腐?
在底層的公共浴室,熱水由屋頂水箱(太陽能)供水,那冷水是不是也要由屋頂的冷水箱供給啊?因為我聽說過冷熱水的水壓要平衡,但我卻找不到哪里有這個規定?誰能告訴我條文出處呢?此問題更新過!!
在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,供員工洗澡用,熱水從市面上購買,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,要不要加膨脹管,在哪里加好?
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,約60米高,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會(huì )提出更高的要求,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會(huì )要翻番,不知各位是否做過類似工程,可行嗎? 望多多指教。
急:請教生活熱水箱和和冷水箱內壁防腐采用什么材料好?因我們這兒買不到圖集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,熱水箱用蒸汽加熱,請問,用什么材料進行防腐?
在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,經計算日用水量為18.9噸,最大小時耗熱量為350KW,請教熱泵如何選型,是按小時耗熱量選呢,還有設置多大的熱水箱?
近來突然發現,關于太陽能集熱水箱的若干疑問,想查詢圖集,但是圖集上只有相關的冷水部分的水箱,關于太陽能集熱水箱的詳細資料不知該依據神馬?
熱水開式系統,設置高位熱水箱,水箱的設置高度:給排水設計手冊第二冊底586頁說,比最高淋浴器的閥門高3.0-4.5m。但給排水規范上淋浴器最低工作壓力為0.05-0.1MPa,到底參考哪個?差個1、2米對民建來說,不少啊。還有最高淋浴器的閥門指的是什么,淋噴頭高度還是什么?
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10條 在設有高位熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱.對于本條的理解本人是這樣認為的:冷水補給水箱的作用是控制熱水箱的水位,現在有了熱水浮球閥因此高位熱水箱可以不設置冷水補給水箱.在>第2冊>(2001年第二版)第353頁,常用加熱方式中(五)可見:高位熱水箱以給水管直接進水用浮球閥控制水位的例證.本人拙見還望高人指教.
本人想自制作恒溫水箱,可本人不太懂制冷,求助師傅們:水箱需裝水8至10升循環,需保持制冷到25-30度 請問需要多大的壓縮機 ,蒸發器,冷凝器,毛細管匹配??多謝了!本人QQ:165519295
一個三層樓的浴室,系統采用屋頂冷、熱水箱供水,水箱容積各50m3。接一路冷、熱管送至1、2層,單獨接一路冷、熱管送至3層。但現在3層浴室出水很少,可以說幾乎不出水。現3層地面標高為8m,水箱底標高12.5m,最高水面標高為14.7m。但以最高水位算,還有2-3M左右的水頭,怎么會(huì )不出水呢?請各位大俠幫忙分析3層浴室淋噴頭不出水的原因,是不是水箱設置高度不夠,一般需設置多高,還是有其他問題,該怎么解決呢?謝謝各位大俠,急 啊!!!!:(
生活熱水箱30噸,直接采用蒸汽加熱,采用DN15的多個噴管,箱底敷設,蒸汽量3噸/h,設在公共浴室上部,本樓沒有其他房間.急,急,請高手指點.
設計院兄弟把蒸汽管接入熱水箱,蒸汽管末端指出設備為汽水消聲混合器。業主對我說我們不怕噪音,汽水混合器那么難找不用了!!好吧,結果???蒸汽用了段時間滿屋蒸汽不說,夏天蒸汽常時間停用,蒸汽管蒸汽降溫,壓力下降,水倒吸入氣管,此時要再用蒸汽頂出水,呵呵,不可能。哪為見過所謂的汽水混合器嗎?它能防止水倒流入蒸汽管嗎??
有一個高6米直徑4.77米的圓柱形水箱,現需要用蒸氣將水箱中的冷水加熱到90度左右,請問1、應該采取何種方式加熱?2、蒸氣管道應該怎么接?要注意哪些問題?3、加熱整箱水需要多長時間?謝謝大家最好能加我QQ:124790208,想當面請教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 編輯 ]
目前屋頂有8臺熱水箱,供淋浴用。由于市政管網補水壓力有時不足,現在需要在主水管上增設加壓泵,請問如何做到加壓泵的起停及流量自動控制。PS:水箱目前采用的浮球閥補水,現在需要做到一臺水箱需要補水的時候,加壓泵開啟。但是8臺水箱不一定同時都補水。
現采取的方案是冷水用變頻(99米高,23層酒店),熱水采用屋頂水箱(須設太陽能),如何做到冷熱壓力平衡呢?如果冷水也用屋頂水箱,那1-5層市政供水部分又如何做到冷熱平衡呢? 麻煩各位了 ,剛接觸太陽能熱水。