有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!
請教各位大俠一個問題:現在正在做一個酒店,地下三層,上部16層,地下一層到地上三層為商場,算出最高日生活用水量為345.82立方米(都是按照最大用水定額算出來的),最大時用水量為52.85立方米。按照規范規定:貯水池(箱)的有效容積應按進量與用水量變化曲線經計算確定;當資料不足時,宜按最高日用水量的20%~50%確定。如果按照20%~50%確定我的水箱就要選用70~173立方米容積的水箱了,請問這樣選出來的是否太大了?這樣選正確嗎?(水箱設在負三層)。先謝謝各位拉!!!
小弟剛畢業給排水技術員,遇到一難題,求大神指教。項目是小區給排水,生活泵房?jì)蓚€(gè)水箱,兩組電磁閥控制吸水,電磁閥有高中低三個探頭,置于水箱里,理論上水箱水位在低探頭和中探頭之間電磁閥開啟吸水,水位到達高探頭時電磁閥關閉停止吸水,把三個探頭拿在手里測試時是正常的,但放在水箱里時就會(huì )出問題。水位在中、低探頭之間吸水沒問題,但到達中探頭電磁閥就會(huì )停止工作,求教這是為什么啊?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓。可是我們這里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡。可是我已經設調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~謝謝
各位同行好,現手頭有個問題請教大家:建筑給排水設計規范中說到,低位生活水箱的有效容積的計算,當資料不足時,宜按最高日用水量的20%-25%確定.我手頭這個小區的住宅,給水:低區(市政水)供3層以下,中區供4-11層,高區供12-20層,這小區有中水,低區供10層以下,高區供11-20層,熱水采用集中熱水系統,分區同給水系統,給水和中水均采用變頻泵組加低位水箱加壓供水,請問,給水和中水各豎向分區的水箱容積如何確定?是要算出各分區對應的最高日用水量,再乘以20%-25%嗎?用水定額怎么取比較合適?
本標準規定了IC卡冷水水表(以下簡稱IC卡水表)的術語、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸及貯存等。本標準僅適用于公稱口徑為15mm~40mm 的IC卡冷水水表。冷水水表應符合 GB/T778.1~778.3—1996的規定。下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會(huì )被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T778.1—1996 冷水水表 第1部分:規范GB/T778.2—1996 冷水水表 第2部分:安裝要求GB/T778.3—1996 冷水水表 第3部分:試驗方法和試驗設備GB4208—1993 外殼防護等級 (IP代碼)GB/T5080.7—1986 設備可靠性試驗 恒定失效率假設下的失效率與平均無故障時間的驗證試驗方案GB/T7307—1987 非螺紋密封的管螺紋GB/T15464—1995 儀器儀表包裝通用技術條件GB/T17626.2—1998 電磁兼容 試驗和測量技術 靜電
我們有一個4t鍋爐給一棟14層樓供暖氣和熱水,一個2t鍋爐給一棟8層樓供暖氣和熱水,共用一個12t水箱,水箱中使用處理過的軟水和熱交換器的冷凝水,我們實際只使用水箱一半的容積(也就是只裝大約6t水),水箱的水溫在60度-80度,現在水箱爛了,要換新水箱,別人推薦用不銹鋼的水箱:鋼板0.9mm厚,圓形,直徑170cm,高250cm。我不知道可不可以用,請大家幫我參謀一下,或者推薦一下其他材料的水箱,主要是要經濟實用。謝謝大家!
大家好! 超純水出水要求是18MΩ,最近碰到清洗超純水系統水箱的問題,像原水箱、超濾水箱、中間水箱、淡水水箱、純水緩沖水箱都要清洗,不知道成熟的方法步驟有哪些?望各位指教。謝謝
本人想自制作恒溫水箱,可本人不太懂制冷,求助師傅們:水箱需裝水8至10升循環,需保持制冷到25-30度 請問需要多大的壓縮機 ,蒸發器,冷凝器,毛細管匹配??多謝了!本人QQ:165519295
四層的水療中心天面設置了二個冷熱水箱,開放式的。有一問題請教大家,現場設置的水箱不是很高,水箱底部離屋頂層才四米高差,設計在冷熱水箱出水管各設置管道泵(流量與揚程相同)。這樣直接設置管道泵的冷熱水出水壓力能保證同壓?因為在使用過程當中肯定存在有不同使用冷熱水量多少),在淋浴使用過程當中會(huì )不會(huì )造成忽冷忽熱嗎?如果不行,是不是考慮把管道泵加壓變成變頻加壓供水。還有一問題,冷熱水供水過程當中,二個泵同時起動,冷熱水供水壓力相同,如果這時候熱水管道上的循環泵起動的時候壓力會(huì )不會(huì )突然降低,如果是這樣,勢必造成冷熱水不同壓力。謝謝大家。
高層供水及水箱(水池)的水有時候長時期稽留,以致受到各種微有生命的物質,球菌等的污染,而使水的水質指標達不到衛生標準,導致高層二次供水水箱的二次污染,到現在為止,我國經濟處于飛速進展一段時間,二次供水的高層公寓,寫字樓等高層建造數量多涌現,二次污染嚴重,危害健康。長時期貯存的水不循環,使水中的藻類、細菌數量滋生。務必對水施行合適的消毒和定期清洗,而到現在為止各種消毒處理辦法比較繁雜瑣碎,花銷高,有時候還要停水,給用戶導致一定的不方便。蘭蒂斯環保生產的水箱自潔消毒器,采用臭氧殺菌消毒技術,即可達到對水體的消毒、殺菌滅菌、除垢、擬制細菌滋生。提高生活用水質量;無毒、無害、無二次污染、安裝使用方便。 水箱自潔消毒器優勢 采用時間自動控制系統
CJT 133-2012 IC卡冷水水表
我這邊拿到了一份圖紙,原先是有浮球閥的,在設計圖中的進水管上有電動閘閥。其他附件還有水位控制器,水位傳感器,但是在修改通知單中寫著:不符合相關專業規范規定的問題,取消了浮球閥。請問這是什么原理呀,我是新人,所以就來請教各位師兄師姐們,麻煩大家啦
我到我們宿舍樓頂看了,發現有兩個水箱,聽說消防的要比給水的大,然而自來水水箱只有一立方大,而消防的卻有十多方,不明,請各位賜教,謝謝
有一個高6米直徑4.77米的圓柱形水箱,現需要用蒸氣將水箱中的冷水加熱到90度左右,請問1、應該采取何種方式加熱?2、蒸氣管道應該怎么接?要注意哪些問題?3、加熱整箱水需要多長時間?謝謝大家最好能加我QQ:124790208,想當面請教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 編輯 ]
下面是設計草圖它可以做到按需大小兩檔沖水,沖小便按小便沖洗閥,沖大便按大便沖洗閥,沖大便時的沖水量為沖小便時的兩倍,沖力也更強。在自來水系統只能提供0.33L/s的輸入流量時,能把輸出流量提高到0.7L/s,足以沖走大便。設計原理中充分利用了自然界中原有的力,如重力,水與空氣的摩擦力,空氣的粘性,大氣壓力等。沒有用電能。盡量做到少用能源多做事,這也體現了低碳價值觀。這是我的一個發明,已獲實用新型專利。專利名:一種沖水水箱。本專利尋求合作。聯系人:丁宏, 手機:13681492772 email: dingbaltimore@yahoo.com.cn 下
CJT 133-2007 IC卡冷水水表
規范5.4.11 在設有高位加熱貯熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱。 這一條大家是如何理解的,為什么一定要設冷水補給水箱?
TCECS10128-2021不銹鋼二次供水水箱
一個男女淋浴間,共8個淋浴,外加一個100平米的廚房用水,熱水需要多大用水量。主要是樓頂水箱需要多大?不太明白規范上的,怎么算法?請教請教