現手上有份系統圖,風機控制箱出線為NHYJV-4*10+3*6電纜進冷水塔風機,請問怎么接線?風機37KW,由于沒有看見風機不知道內部情況,請知道的師傅告訴我怎樣接線。謝謝
隨著人們生活水平的提高,降低空調系統能耗勢在必行,一般空調系統采用冷水大溫差系統,通過改變冷水和冷卻水的運行參數,減少輸配水泵的能耗從而實現節能。為實現冷水大溫差系統節能效果,下面,我們將通過分析冷水溫差對風機盤管各性能參數的影響,提出相應的改善措施。當進水溫度與溫差不相同時,風機盤管各性能參數的變化也呈現不同的規律:(1)對于同一供水溫度而言,隨著供水溫差的加大,風機盤管全熱冷量、顯熱冷量、潛熱冷量和析濕系數都降低,熱濕比增加。其中顯熱冷量變化比較緩慢,潛熱冷量變化比較快,而全熱冷量的變化介于兩者之間。(2)冷凍
風機一般是安裝在風冷螺桿式冷水機的頂部,也有部分用戶根據要求選擇安裝在側面。而對于使用風機來散熱的螺桿式冷水機,我們稱 為風冷螺桿式冷水機,它的安裝環境必須保持空曠并且空氣容易流通,這樣才不會(huì )影響到風冷螺桿式冷水機的制冷效果。 但凡是屬于機電設備類的,在安裝或者使用過程中肯定會(huì )有一些故障發生。那么,風冷螺桿式冷水機的風機有哪些常見故障呢?企業應 該如何排除呢? 一、風冷螺桿式冷水機的飛機噪聲過大: 1、軸承部件磨損/間隙過大:若是磨損則應及時更換,間隙過大則可直接調整到合適位置; 2、轉速過高:可通過降低轉速來改善,若還未解決則應更換風機; 二、風冷螺桿式冷水機風機的電動機溫升過高: 1、流量超過額定值:此時可以關小閥門; 2、電動機或者電源方面有問題:查找電動機和電源方面的原因; 三、風冷螺桿式冷水機風機的軸承溫升過高:
(1)現象:某賓館客房的風機盤管臥式暗裝,夏季經常從吊頂上流水下來。原因:風機盤管的凝結水管集中排放,結果頂上的上空間不能滿足凝結水管坡度的要求,造成無坡甚至反坡,使滴水盤中的水排不出去,滿后往吊頂溢流。對策:為了少破壞吊頂,減少返工費用,采取了將凝結水盤的排水管接至衛生間地漏。即將凝結水管由集中排水的接法①改為排至衛生間的接法②,如下圖。
現在大多數冷水機,在夏天的話風機都是常開的,但是這樣冬天的壓力就不能保證,有時會(huì )出現低壓保護,翰藝的機組也是這樣,不知道他們現在又什么改進,當然加變頻器用壓力來控制不錯,但是這樣成本會(huì )比較高些,有什么方法,可以解決這個問題么!小弟剛做制冷行業沒多久,希望大家多多關照!~~
一臺特靈渦旋風冷冷水機組,有2套獨立的系統。每個系統配了2個散熱風扇。看機組銘牌是一個定速風扇和變頻器控制的風扇。風扇的啟停是靠壓力控制器控制的,還是靠室外溫度控制的?哪位朋友比較了解的能否回答一下。 除此之外冷水機組的散熱風扇控制的一般邏輯是什么樣的。我這邊做的機房空調,通常都是通過壓力控制器來調節冷凝器風扇的轉速。
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
高熱濕比工況下風機盤管機組冷水系統的選擇
圖紙簡介: 該工程圖是由冷水機組組成 末端有風機盤管和散流器組成,圖紙包括:一、二層空調布置圖,屋面空調布置圖,空調水系統圖,一、二層空調線路控制圖等。 投稿網友: w804367013 上傳時間: 2014-06-06
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會(huì )還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的??先謝謝各位
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會(huì )滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材、位置受限,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會(huì )影響使用
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。
風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會(huì )有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!
在氣流輸送過程中,原來風機前面有四臺設備,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,風機后2臺改為4臺,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求?