狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 室內冷水管線補償的問題

    室內冷水管線長約300米,一端可自由伸縮,一端為L(cháng)型彎,且短邊長約3米,請問是否需要補償,若要補償,采用哪種補償方式較好(注:此建筑因層高和工藝使用要求,設置方補較困難。本工程在深圳地區。

  • 室外冷水管線的設計問題

    室外冷水管線的設計問題:1.冷凍站出來的供空調用的冷水管線 室外部分,屬于熱力管線嗎?設計原則也是高點放氣,低點泄水嗎?2.如果是2管制的管線,冷水水公用的,設計就是按照供熱管網的設計吧?3.這個冷水管線是12度/7度,外網有什么可用的圖集嗎?

  • 我家的土暖為什么冷水管先熱熱!!!

    ~~~我家14個平方+衛生間1個前年安裝了土暖一直沒有達到過13度~~~今年卻發現回水管先熱~~~尋求大家幫助!!

  • 中央空調的冷水管的材質?急!!

    我是新手,我現在做的是一個高檔住宅,它內部安裝的時中央空調,現在設計的給我的圖紙上沒有寫明空調的回水管的材質,我想請教一下大家!!謝謝!!這個我的第一個活,很著急!!!

  • 多、高層PPR冷水管的公稱壓力怎么選擇?

    多層、高層PPR冷水管的公稱壓力怎么選擇?大家都怎么做的?我9層及以下的選S5(1.25MPa)級的,10層以上的選S4(1.6MPa)級的,熱水管選S3.2級的。這樣的設計妥當嗎?

  • 是用PPR熱水管還是用PPR冷水管?

    我們公司有個工程,甲方要求用PPR管,然而供應商告訴我們有冷、熱水管之分,請問一下:空調水系統是用熱水管還是冷水管啊?(好象上述所說的兩種管子,只是壁厚和壓力等級不一樣)空調制熱時的供回水溫度是45度/40度。懇請高手解答!

  • 空調冷水管與風盤的安裝高度問題

    遇到一個工程,房間高度有限,希望將空調冷水管與風盤的安裝在同一高度或將冷水管安裝在風盤靠上的問題,不知是否可行.是否會(huì )產生空調積氣問題.大家指教.謝謝

  • 冷水管道需要設置補償器嗎

    兄弟姐妹們,請問大家冷凍水系統管道因為太長(直線50++米),需要設置補償器嗎?熱水管是要設的,哪冷水管呢,如果需要設,哪要按多少米設置?謝謝大家的幫助。

  • 關于空調冷水管設置伸縮節或者補償器

    關于空調冷水管設置伸縮節或者補償器,一般是用單式軸向性的補償器還是普通的不銹鋼波紋管,我所接觸的一般都是用不銹鋼波紋管,如果誰有所有補償器的類別最好能整合統一回復,方便大家學習,希望大家討論下到底用哪種好?

  • 冷水管怎么會(huì )出現熱水,是不是見鬼了

    我公司所負責的是一大型員工宿舍,單元間里的衛生間里有冷熱水混合龍頭,屋頂有水箱和鍋爐房,現在偶爾會(huì )出現這種怪現象,在陽臺上的洗衣槽里出現熱水,整棟樓找不到有熱水的水龍頭,這是什么原因,請各位賜教,會(huì )不會(huì )是因為冷水壓力不夠出現熱水倒罐引起的

  • 空調冷水管與波紋管連接大樣圖

    請教各位:有沒有空調冷水管與波紋管連接大樣圖?我找了很久,都沒有發現。因為本人從事設計工作,沒有見過波紋管,不是很理解水管與波紋管具體是怎樣連接的,所以麻煩各位好心人,有的話,請上傳給我,多謝了!或者發到我的信箱sprighost@163.com

  • 冷水管道是否不需考慮熱伸縮問題

    在暖通設計規范8.5.20中只有對熱水管道伸縮補償的要求。那是不是可以說,對于冷水管道是不需要考慮冷縮力,不需使用補償器,不需確定固定支架的設置呢?

  • 給水聚丙烯冷水管(PPR)水力計算表

    給水聚丙烯冷水管(PPR)水力計算表

    和大家分享一下給水聚丙烯冷水管(PPR)水力計算表!附件:

  • 冷水給水管和熱水給水管的布置

    剛接觸建筑給排水,最近學完了給水 。到布置管的時候有點頭疼了。我在設計時,混合水嘴的洗臉盆我用一個立管(JL-01) 獨立供冷水。然后熱水是從屋頂水箱通過立管(RJ-01)向下供。但是屋頂水箱我是用立管(JL-02)單獨供應的 并不是用立管(JL-01)供應的。這樣子是不是到計算這一步就不行了。

  • 高層集中熱水系統,冷水管出熱水??

    我們這里一幢高層住宅,28層,其中高區供水22~28層。從地下室機房熱交換器交換出來的熱水下行上供,回水用循環水泵打入熱交換器,熱交換器冷水補水來自高層冷水供應系統的一個分支。循環回水泵揚程為12.5M,冷水泵的揚程為110M.現在麻煩的問題是:高層住戶家里全放冷水的時候出來的是溫水,水溫大概在40左右,明顯是熱水混過來所致。而機房部分的單向截止等閥門我們都重新換過,質量上是沒有問題的。請問,就這種情況,請大家分析,為什么冷水管中會(huì )出熱水?問題可能在哪里?

  • 生活冷水管還是熱水管上設置分水器?

    麻煩問下各位大師,是在生活給水管上設置分水器還是在熱水管上設置分水器比較好,還是冷熱水管上都設?麻煩說明一下原因,謝謝。

  • 開冷水管路熱水器確可以打燃望指點

    開冷水管路熱水器確可以打燃望指點

    此工程為家裝,具體情況如圖:

  • PPR過橋彎熔在冷水管還是熱水管好?

    PPR有冷熱之分管。總體上看PPR材料的耐受溫度是65度。冷熱水管的區別主要在耐受壓力的方面;冷水管的耐受壓力是1.25或1.6兆帕,熱水管的耐受壓力是2.0或2.5兆帕。冷水管與熱水管耐受壓力不同,壁厚不同,價格也不同,熱水管要比冷水管的管壁厚,價錢要貴。熱水管上標識有紅線,另外,如果同種規格的管子比較壁厚也能區分冷熱水管。大部分管子上紅線的是熱水管,藍線的是冷水管。至于過橋當然也有冷熱之分。至于用在那根上的看現場實際情況。

  • 家里的地下溫泉熱水管最近一直出冷水-----

    我們小區提供地下溫泉熱水,我家一直在使,可是最近熱試管一直出冷水,每天放好多水都是冷水,嘗著像是自來水,偶爾也能放出熱水。維修了幾次都不行。1、把單元的熱水總閥門關了,熱水管沒有水。2、把家里冷水管總閥門關掉,冷水管沒有水。上述說明自家的自來水龍頭不存在串水可能,不知道是哪里出了問題?物業也沒辦法。請教高手回答。

點擊加載更多

冷水管

冷水管專題,為您提供冷水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷水管 相關的專業交流討論,更多冷水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

pe給水管

潔水

另类一区二区三区| 久久精品噜噜噜成人AV| 欧美h一区二区三区| 国产精品看高国产精品不卡| 涩爱AV网| 府谷县| 人妻中文字幕视频免费| 久久久国产99久久国产久麻豆| 性色AV天堂一区二区三区| 在线亚洲欧洲| 一本大道无码AV免费专区| 日韩天堂一区| 超碰一区| 五月婷婷在线视频| 国产一一二三区性爱视频| 国产伦精品一区二区三区视频色欲 | 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 性爱Av大片| 日本精品啪啪一区二区三区| 亚洲中字无码av电影在线观看| 精品一区三区产品免费日本久久| 欧美爽图| 亚洲日韩欧美偷拍| 五月伊人网| 婷婷久草视频| 日韩欧美激情| 欧美性爱黄片视频| 中文字幕人妻在线| 一道精品一区二区三区亚洲欧洲| 人妻激情中文字幕| 亚洲 欧美精品| 久久精品熟妇丰满人妻99| 免费网站日韩| 平山县| 久久亚洲AV无码久久精品| 爱爱帝国亚洲一区二区三区| YY1111111少妇影院免费| 成人精品| 中文字幕本久久精品一区| 国产精品人伦一区二区在线播放 | 皮肤上有小白点|