狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 一些石化廠區土建及管道安裝規范

    CIVIL/STRUCTURAL DESIGN SPECIFICATION1.0 SCOPE 32.0 APPLICABLE CODES, SPECIFICATIONS AND STANDARDS 33.0 PRIMARY MATERIALS 54.0 LOADS FORCES AND LOAD COMBINATIONS 145.0 STRUCTURAL STEELWORK 166.0 REINFORCED CONCRETE 177.0 SOIL PARAMETERS 188.0 ALLOWABLE GROUND BEARING CAPACITY/SETTLEMENT 189.0 SAFETY FACTORS FOR STABILITY 1810.0 PILING 1911.0 FOUNDATIONS AND STRUCTURES SUBJECT TO DYNAMIC LOADS 2012.0 TANK FOUNDATIONS 2313.0 BLAST RESILIE

  • 工藝管道安裝施工組織設計,2010

    中國石油#公司1000萬噸/年常減壓蒸餾裝置工藝管道施工。裝置由換熱、電脫鹽、閃蒸塔、常壓爐、常壓塔系統、減壓爐、減壓塔系統、氣體壓縮、一脫三注等部分組成。工藝管道壓力高、介質復雜,高空作業難度大;管道材質種類多,主要有碳鋼、低合金鋼、不銹鋼、碳鋼復合管等,規格復雜,管徑型號多。 目 錄 一、編制內容及要求 1.編制說明 二、編制依據 三、工程概況 1、施工內容和施工范圍 2、工程實物量及計劃開、竣工日期 3、本工程的工期要求 4、工程設計參數及工藝特點等 四、施工進度計劃 五、主要施工方法 1、施工組織機構 2、施工工序流程 3、檢驗 4、腳手架搭設 5、管道支吊架預制 6、管道預制 7、閥門安裝及試壓 8、管道安裝 六、質量標準和保證施工質量的措施 1、質量目標 2、

  • 熱力管道安裝施工工藝標準_

    熱力管道安裝施工工藝標準

  • 給排水管道安裝施工及驗收規范GB50268-97

    給排水管道安裝施工及驗收規范GB50268-97

  • 中央空調施工教程:冷媒管道安裝

    (1)冷媒管道焊接。銅管的所有接頭外焊接必須牢固可靠。焊接前應使銅管切口表面平整,不得有毛刺,凹凸等缺陷,切口平面允許傾斜。接頭處宜銀焊焊接,因為銀焊焊接的焊液流動性好,焊接強度高。焊接溫度為700-800℃,釬焊工作宜在向下或水平側向進行,盡可能避免仰焊,接頭的分支口一定要保持水平。銅釬焊必須采用氮氣置換焊,焊接時把微壓氮氣充入正在焊接的管內,這樣可有效防止鋼管氧化層的產生。銅管不能用金屬托架夾緊,應在自然的狀態下,通過保溫層托住銅管,以防冷橋產生。(2)冷媒管封蓋、吹污。如果冷媒管有0.1MM間隙,那么它的冷(熱)傳導率下降70%-80%,因此對冷媒管的包扎很重要。為了防止施工中水分、贓物、灰塵進入管內,冷媒管穿墻時一定要把管頭包扎緊密,暫時不連接的、已安裝好的管子要把

  • 水系統管道安裝規范問題

    最近有個工程遇到麻煩,以往工程管道都是50mm以下的采用絲接,可這次遇到的監理說不符合規范。我記得是從哪本資料上看過好像是100mm以下的采用死接,不知道中央空調規范是不是100mm以下死接啊?哪位知道啊? 這么大的管子絲接是不是費工啊?會(huì )不會(huì )有什么難度啊? 請大家發表看法,說說自己做的工程都是怎樣做的,是不是都是100mm以下管子都絲接啊? 還有個問題安裝支管時如果采用焊接,干管上的口用什么機器開孔啊?

  • 壓力管道安裝通用施工工藝

    1、管道的連接 1.1螺紋連接的要求: (1)由于螺紋規格尺寸的影響,一般無縫鋼管外徑偏小無法進行螺紋加工,所以無縫鋼管不能采用螺紋連接。 (2)當無縫鋼管安裝中碰到螺紋連接的閥門及配件時。假如管道的工作壓力小于1.0MP時,可以局部采用一段焊接鋼管加工成螺紋連接。當管道工作壓力大于1.0MP或溫度較高,可采用與管材相同的圓鋼,加工成一端帶螺紋,一端與無縫鋼管內.外徑相同的短管供安裝使用,不得隨意用焊接鋼管代替。 (3)在公制螺紋或圓柱形管螺紋的連接中,不是依靠螺紋本身的密封來防止泄漏,而是依靠螺紋緊力來壓縮密封墊達到密封作用的螺紋,螺紋上不答應纏繞任何填料。 1.2法蘭連接安裝的注重事項: (1)管道安裝過程中,法蘭與設備接管或管道附件連接時,施工單位一定要預先注重核對,防止出現選用不同的標準或等級的問題。 (2)注重焊接鋼管與無縫鋼管外徑不同,假如忽視這個問題,加工好的法蘭有可能不能插人。 (3)采用法蘭連接的管道,需要改變管徑時,可采用異徑法蘭。但事先必需征得設計部門同意。

  • 室內采暖管道安裝施工工藝標準

    依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程。 2、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。 2.1.2管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲和角度不準確現象。 2.1.3閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。有出廠合格證,安裝前應按有關規定進行強度、嚴密性試驗。 2.1.4其它材料:型鋼、圓鋼、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等。選用時應符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套

  • 管道安裝是先預留洞還是隨土建進度埋管施工好?

    可能標題比較羅索。我們在做廠房工程設計中,建筑給排水的立管都沒有給土建提預留洞的條件。不知道這樣對施工來說,是不是方便。

  • 湖北某水廠原水管道安裝施工組織設計

    本工程為某水廠原水管道的一部分,范圍從淪河至孝感三水廠,管道走向經多次現場踏勘、經濟分析,并與相關部門協商后確定。管道過淪河后先沿現狀農田至漢宜公路,在沿漢宜公路至國道,在南大立交橋處至316國道,最后進入孝感三水廠。前段管道管徑DN1600,二水廠分流一部分水量以后管徑變為DN1400。工程難點及施工關鍵管道安裝是整個工程的重點,場區道路坡度陡且轉彎多,施工時標高和中心線控制是關鍵,回填土方時回填土夯實,基層和面層的夯填密實度達到設計要求。本工程工期較緊,多工種,多工序交叉作業對工程進度的影響較大,合理組織施工流向是工程進度加快的保證。

  • 中海油項目管道安裝施工方案

    中海油項目管道安裝施工方案

  • 室內供熱管道安裝施工工藝標準

    室內供熱管道安裝施工工藝標準

    1范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區)飽和蒸汽壓力不大于0.8MPa,熱水溫度不超過150℃的室外采暖及生活熱水供應管道(包括直埋、地溝或架空管道)安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管、鍍鋅碳素鋼管應有產品合格證,管材不得彎曲、銹蝕、無飛刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合現行標準,有出廠合格證、無偏扣、亂扣、方扣、斷絲和角度不準等缺陷。 2.1.3各類閥門有出廠合格證,規格、型號、強度和嚴密性試驗符合設計要求。絲扣無損傷,鑄造無毛刺、無裂紋,開關靈活嚴密,手輪無損傷。 2.1.4附屬裝置:減壓器、疏水器、過濾器、補償器、法蘭等應符合設計要求應有產品合格證及說明書。 2.1.5型鋼、圓鋼、管卡、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套絲機、臺鉆、電焊機、煨彎器等。 2.2.2工具:

  • 太陽能熱水設備及管道安裝施工工藝

    太陽能熱水設備及管道安裝施工工藝1、范圍本工藝標準適用于民用和一般工業建筑的普通平板直管式太陽能熱水器及管道安裝。2、施工準備2.1材料要求2.1.1太陽能熱水器的類型應符合設計要求。成器應有出廠合格證。2.1.2集熱器的材料要求:2.1.2.1透明罩要求對短波太陽輻射的透過率高,對長波熱輻射的反射和吸收率高,耐氣侯性、耐久、耐熱性好,質輕并有一定強度。宜采用3~5mm厚的含鐵量少的鋼化玻璃。2.1.2.2集熱板和集熱管表面應為黑色涂料,應具有耐氣候性,附著力大,強度高。2.1.2.3集熱管要求導熱系數高,內壁光滑,水流摩阻小,不易銹蝕,不污染水質,強度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用銅管和不銹鋼管;一般采用鍍鋅碳素鋼管或合金鋁管。筒式集熱器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。2.1.2.4集熱板應有良好的導熱性和耐久性,不易銹蝕,宜采用鋁合金板,鋁板、不銹鋼板或經防腐處理的鋼板。2.1.2.5集熱器應有保溫層和外殼,保溫層可采用礦棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外殼可采用

  • 施工員安裝施工方案-管道安裝施工

    對于建筑安裝施工方案中重要的部分-管道安裝施工設計方案制定如下進行參考。安徽國聯教育培訓中心施工員培訓班學員應該了解施工員安裝施工方案-管道安裝施工。管道安裝施工方案工程范圍及內容本工程管道系統由5個系統組成,分別為給排水、消防噴淋、雨水和煤氣管道工程。管道主要用材:給水系統中水泵至各用水點供水干管用鋼塑復合管,壓力等級≥1.6Mpa, 80mm卡箍連接;支管采用PP-R給水管熱熔連接; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯層發泡排水管材,膠水粘接連接。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接連接。 消防管:采用熱鍍鋅管,DN<80采用絲扣連接;DN≥100采用卡箍連接,壓力等級≥1.6Mpa。 管道保溫: 室外明露管道或室內公用部位給水管,消防管均需做保溫,采用聚乙烯發泡管,給水管保溫層厚度不小于13mm。 屋頂管道保溫層,厚度25mm。外做鍍鋅鐵皮保護層。 閥門: DN≤50mm為銅球閥或截止閥;DN>50mm

點擊加載更多

管道安裝施工規范

管道安裝施工規范專題,為您提供管道安裝施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道安裝施工規范 相關的專業交流討論,更多管道安裝施工規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

給排水工程教程

市政給水管道施工

99中文字幕日本电影| 999久久久精品免费毛片| 婷婷五月天激情五月天| 色影院| 夜夜高潮夜夜爽| 中文欧美一区二区| 91麻豆精品一区二区| 人妻一区二区 在线| 亚洲欧美另类视频| 欧美日韩国产无线码高清免费 | 首页亚洲欧美日韩| 国产综合一区| 国产在线观看精品一区二区三区| 极品少妇av| 香港91午夜电影| 韩国三级丰满少妇高潮quot| 亚洲国产精品涩爱av| 欧美亚洲一区二区三区四区| 亚洲小说欧美视频| 色播五月| 美国一区精品| 大香蕉狠狠操| 久久精品欧美人ooxx| 亚洲欧洲ac综合| 少妇毛片一区二区| 九九视频一区二区三区| 清纯人妻激情| 国产成人aw在线观看| 欧美熟女一区二区| 日本大香蕉| 亚洲伊人成综合人网站| 久久看精品视频| 一起插 国产 一区二区| 无码电影网站| 亚洲欧美最新中文字幕一本色道| 成人av天堂| 欧美精品亚州精品日韩精品| 午夜第一页| 亚洲国产精品久久久久久| 久热精品在线| 欧美中文日韩中文|