狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 一些石化廠區土建及管道安裝規范

    CIVIL/STRUCTURAL DESIGN SPECIFICATION1.0 SCOPE 32.0 APPLICABLE CODES, SPECIFICATIONS AND STANDARDS 33.0 PRIMARY MATERIALS 54.0 LOADS FORCES AND LOAD COMBINATIONS 145.0 STRUCTURAL STEELWORK 166.0 REINFORCED CONCRETE 177.0 SOIL PARAMETERS 188.0 ALLOWABLE GROUND BEARING CAPACITY/SETTLEMENT 189.0 SAFETY FACTORS FOR STABILITY 1810.0 PILING 1911.0 FOUNDATIONS AND STRUCTURES SUBJECT TO DYNAMIC LOADS 2012.0 TANK FOUNDATIONS 2313.0 BLAST RESILIE

  • 鋼結構消防管道安裝技術

    小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急!急!急!急!急!急!急!急!

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 消防管道安裝要點,工程人員看過來。

    消防管道安裝要點,工程人員看過來。

    消防管道的安裝要點消防管道支、吊架安裝1)管道安裝時,必須根據不同管徑和要求設置管卡或吊架,位置應準確,埋設要平齊,管卡與管道接觸緊密,但不得損傷管道表面。2)采用金屬管卡或支、吊架時,與管道接觸部位應家塑料或橡膠軟墊。在金屬管配件與聚丙烯管道連接部位,管卡應設在金屬管配件一側,并應采取防止接口松動的技術措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨脹措施時,應按固定點要求施工;管道的各配水點、受力點以及穿墻支管節點處,應采取可靠的固定措施。

  • 請教大家有關消防管道安裝上的幾個問題

    小弟剛剛畢業,進入施工單位搞消防。麻煩多多,問題多多啊!請問大哥大姐們消火栓管道(主管、支管)與墻距離有沒有要求啊?另外,自噴管道坡度怎么控制啊?自噴主管可不可以登高再降低處理(為了避免打架)?

  • 室外消防管道安裝防腐問題(急)在線等

    室外消防管道安裝中間連接段防腐采用哪種方法好?1:采用防腐油及防腐內外帶單獨防腐2:把尺寸量好做第二次防腐噴漆這兩種方法哪個好?各有哪些優點和缺點?哪位高人指點指點啊

  • 消防管道安裝工程中的心得

    目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。1、室外消防給水總管的安裝心得目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,但實際操作時,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,用了一部130的挖土機,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,完成管道的承插工作。整個一段管道的完成不超過5分鐘。所以個人認為,此方法各位同仁可以借鑒。由于總布管道距離較長,通常我們在敷設了1000米不到時就需要一次試壓,壓力通常達到1.2Mpa。而球墨鑄鐵管的接口和預留的三通閥門等

  • 水系統管道安裝規范問題

    最近有個工程遇到麻煩,以往工程管道都是50mm以下的采用絲接,可這次遇到的監理說不符合規范。我記得是從哪本資料上看過好像是100mm以下的采用死接,不知道中央空調規范是不是100mm以下死接啊?哪位知道啊? 這么大的管子絲接是不是費工啊?會(huì )不會(huì )有什么難度啊? 請大家發表看法,說說自己做的工程都是怎樣做的,是不是都是100mm以下管子都絲接啊? 還有個問題安裝支管時如果采用焊接,干管上的口用什么機器開孔啊?

  • 變壓器水噴霧消防管道安裝圖

    還有不足,希望對大家有所幫助

  • 淺談消防管道安裝工程中的心得

    目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考。 1、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管

  • 請指點:消防箱加消防管道安裝最小距離多少

    請教高手!小弟現在設計了一個工程,選用的消防箱寬度為700mm的組合式消防箱,柱子距墻邊為950mm,現在施工單位說箱子加消防管安裝不了. 上一個工程一樣的箱子只有900mm的墻施工單位也沒說什么啊! 請高手指點消防管道加消防箱的施工需要的最小距離是多少?

  • 暖氣管道安裝用什么材料好

    在地暖和暖氣片系統中,熱媒載體“暖氣管道”的性能與作用不可忽視,暖氣管道安裝用什么材料好?是性能穩定的PE-X管好還是性價比高的PE-RT管更勝一籌呢?本文小編將為您詳細介紹。 暖氣管道安裝用什么材料好-根據采暖類型選擇管道 采暖類型多樣,水地暖需要在地面找平之前暗裝暖氣管道;而暖氣片的明裝和暗裝方式的不同,使得暖氣管材的選擇也有所不同。根據實際情況專家總結出了以下建議: 1、明裝管建議使用金屬管,遇熱不會(huì )膨脹變形。 2、暗裝管建議使用耐高溫性能好的PP_R熱水管。 暖氣管道安裝用什么材料好-PE-X管性能穩定 PE-Xa管是歐盟必須要求使用的地暖盤管,價格比較高。施工時采用擴管連接方式,幾秒就可完成連接,包括PE-Xa和PE-Xb兩類。

  • 管道安裝這個項目包含彎頭嗎?

    菜鳥提問:1、管道安裝這個項目,例如C8-140的燃汽鍍鋅鋼管 工作內容包括管道及管道附件安裝,那么這個管道附件包括彎頭嗎?我看很多預算,都把彎頭單獨拿出來,套用閥門,不很明白,哪位達人能講解一下嗎?2、計算直接工程費的時候,安裝預算見到S+ZC+(C+ZC)*0.2%=直接工程費合計數目(C+ZC)*0.2%是 效驗費計入很正常,但是SZ是主材啊?主材不是計入基價S了嗎?怎么單獨拿出,就是材料調差,也不是加這里啊?

  • 消火栓管道安裝雨淋閥可以嗎

    我們這里的室內消火栓系統是干式的,原先是在室外閥門井里安裝電磁閥,但是后來甲方要求將電磁閥取消在室內立管上安裝安裝雨淋閥。理由是室外閥門井有可能積水電磁閥進水后有可能就壞了,在室內安裝雨淋閥既可以滿足原先干式系統的要求,又可以有回傳信號和報警信號。可是設計院的就是不同意更改,理由是從來沒有聽說過“消火栓系統上安裝雨淋閥”。不知道各位大俠有何高見?

  • 關于管道安裝的費用問題

    室外雨水管道用混凝土管的費用高,還是用雙壁波紋管的費用高,包括材料費和安裝費綜合可慮。混凝土管材料便宜點,但安裝費高點要打墊層,雙壁波紋管材料貴點,但安裝費用低點,砂墊層的,不知道怎么取舍

點擊加載更多

消防管道安裝規范

消防管道安裝規范專題,為您提供消防管道安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道安裝規范 相關的專業交流討論,更多消防管道安裝規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

城市規劃專業世界排名

最好的城市規劃

久久久久无码精品亚洲| 加山夏子爆乳无码专区| 天天看高清无码| 亚洲国产成人无码aV在线播放| 香蕉狠狠爱| 91国偷自产中文字幕久久| 无码视频| 精品久久av| 色午夜| 国产区91| 国产精品亚洲综合色区韩国| 高清无码曰韩| 丁香社区亚洲| 日韩一区二区三区网站| 国产午夜理论视频| 日日草夜夜草| 欧美另类日韩| 久久无码高清DVD| 暴力调教一区二区三区| 影音先锋 欧美视频| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 99久热在线精品国产观看| 精品自啪| 天堂www中文最在线官| 毛片一| 精品女厕偷拍一区| 欧美一级aa| 无职转生第一季完整在线观看高清| 2019在线看日本中文| 国产精品无码一区二区三区不卡| 北条麻妃中文字幕| 久久91综合热精品| 刚察县| 一二三四区无限2021| 亚洲激情人妻| 欧美激情在线狂野欧美精品| 欧美亚州天堂| 国产A级三级三级三级| 亚洲欧美激情精品一区| www97| 国产老熟女bbw|