一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法!
參加一個橋梁工可評審會(huì ),該橋梁是按公路標準設計,但以后會(huì )位于城市建設區內,專家提到燃氣管線不能通過橋梁跨河,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管線距離橋梁為50m,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃氣管線和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾。橋梁上到底能過燃氣管線么?
想請教設計院的兄弟,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,還是有專門的燃氣設計人員,還是根據不用管燃氣的設計,留給燃氣公司的人來作?
生活在南方,不像家庭的北部,有必要整個冬季取暖?并且它不應該集中在加熱,因此管道,燃氣壁爐的選擇可能相對較大。建議自由選擇暖豐電熱膜采暖。即使你住在北方,電熱膜采暖也有以下優點。1、電熱膜采暖,例如當您不在家或溫度較低時,您不必使用加熱,當經常中斷加熱時。水暖的冷卻很慢,功耗的不均勻分布、必須處理凍結在零以下的問題。例如,為了應對您離家的日子,溫度可能會(huì )降到零以下,如果樓上和樓下幾乎沒有暖氣,那么您必須在離開家之前清空所有的水。如果管道用于低溫維護,則明顯比電熱膜采暖差。2、電熱膜采暖溫控室溫,壁掛式鍋爐的原始溫度是水溫,那么電采暖工作當然更有效,更經濟。電熱膜采暖與壁掛爐直觀相比,溫控操作員相對簡單。3、燃氣采暖爐嘈雜,晚上很安靜時仍然很明顯,無法阻止。4、暖豐電熱膜采暖可分時分室,房間可以自由選擇。處理不同溫度時,溫度調節非常快。在不道德的節能方面,電熱膜采暖更加完善。特別是,目前的碳纖維芯產品具有快速冷卻速率。通常,產品表面可以超過最低溫度幾分鐘。分子振動的原理,平面扇,人體本身
一個小區燃氣加裝,路過拍幾張大家分享:附圖手機拍攝可能看不大清楚(管子近距離觀察了一下是鍍鋅管,全部采用絲接)
圖紙簡介: 室內燃氣大樣圖,圖紙包括:戶內燃氣灶安裝立面、大樣圖,燃氣管道穿墻做法大樣圖,支架等零件圖,表托架制作圖等,可供參考。 投稿網友: hbwhgyx 上傳時間: 2014-07-23
本施工組織設計以三種文本格式上傳,壓縮包中為:dord和WPS文本,另外為PDF文件,內容相同。工程內容:管道安裝、接口焊接、管道防腐、保溫、閥門、補償器等附屬設備安裝、跨河鋼管及桁架安裝、道路穿越、管道吹掃、管道試驗。 目前我國的很多橋梁在建設時就考慮到將來城市公共管道過河的需要,所以,在橋面下預留了公共管道的安裝位置;由此產生了很多橋下穿越過河管道工程。橋梁往往是城市公共交通繁忙的地方,除特殊情況外,橋上作業穿越施工是不可考慮的。于是就產生了橋下穿越管道施工的方法。 首先是利用枯水季節做圍堰分段施工和在橋的橫梁上搭設作業平臺等方法;然而,這些方法均不能解決工程投資過大,工期過長的問題。因此,有必要從水的浮力這一特點出發,探討出一種橋下穿越過河管道工程施工的新途徑。于是,“浮船法”橋下穿越過河管道的方法在2008年燃氣管道穿越渾河橋下施工時得到了首次應用。贏得了良好的經濟效益和社會(huì )效益。 特點 “浮船法”橋下穿越過河管道的方法,充分地利用了水的浮力和非
最近看中一個樓盤,價格位置都挺好,就是廚房里面燃氣管道是自下而上貫穿整棟樓的。燃氣管干管能從室內貫穿么?是不是很危險?
入戶的燃氣管與雨水管交叉了,燃氣公司招呼都沒有打就自己切了;鑒于燃氣公司的強勢,只能是雨水管改一下了,現在頭疼怎么改呢;有什么好的方法?
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
家庭燃氣管安裝
家庭燃氣管安裝專題,為您提供家庭燃氣管安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家庭燃氣管安裝 相關的專業交流討論,更多家庭燃氣管安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度