如附件所示, 該建筑高200m,56層,水平力與整體坐標夾角約30度,在該夾角作用下,x方向的剛度很差,整體的扭轉也不是很好~請各位多多發表自己的意見,如何調整結構方法,才有較好的效果。謝謝了
18層的帶有地下室的商業住宅剪力墻,商業裙房三層,住宅18層,商業一層層高4200,二層層高3900,住宅層高都是3000,地下室層高3800,甲方給的方案,在地下室頂板商業和住宅處錯層850,一層錯層350,到三層錯層1250,這樣的錯層方案結構上可以做嗎?結構上可,以前做過商住的樓沒有錯層超過1000的,總覺得甲方方案有些扯.結構上可以做的話,錯層結構模型怎么計算,望各位大神指教.
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會(huì )引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會(huì )引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房?jì)龋彸炷敛⒅匦聺仓?/p>
三層鋼框架(使用功能為學校食堂) 柱網如下圖 第三層是個會(huì )議室 屋面為上人屋面,看這種18mX18m的比較大的空間 鋼梁用H型鋼合適么??
這篇文章講了結構方案對比和經濟性的關系,值得一讀
近日與別人討論關于屋蓋結構的方案選擇,一個橢圓型的屋蓋,短軸尺寸45m,長軸尺寸120m。建筑師希望屋面覆蓋材料為玻璃,從室內看到結構主體,并達到通透的效果。主要討論了三個類別的結構體系,網架、網殼, 管桁架, 弦支的單層網殼。從感覺上來說,1 網架和網殼的網格結構從視覺上不會(huì )有很大區別,相對都比較繁密,2 管桁架結構稍好一些,但也需有主次桁架,主桁架的構件截面也不會(huì )太小;3 感覺弦支穹頂可能比較符合這樣的建筑要求,只是不知道結構布置的設計難度是否增加較多;向各位站友請教這幾類結構的一般用鋼量水平,是否國內有相應已建成的案例可供參考。
項目所在地福建南平光澤縣,6度區,靠山建筑,總高度17米。業主為了平面中客房中無柱無梁,結構方案圖如下圖,這種方案傳力是否合理,可行嗎?
混凝土構筑物因出現功能性改變,如接建、增加荷載等,或在出現質量問題,如配筋不足、災后修補、混凝土強度不夠等,都需要進行加固。其加固施工及加固方案的制定尤為重要,對于需要加固的構筑物,應根據構筑物的不同情況制定不同的加固方案。方案的確定要遵循安全、經濟、快捷、施工方便的原則,只有這樣,加固工程才能收到良好的社會(huì )效益和經濟效益。 優秀的加固方案具體體現在其施工作業方便、施工技術先進、經濟效果好、加固質量高等四方面的特點。 1.良好的施工性是加固工程方案必須考慮的條件之一 加固工程方案的優劣,首先要把是否具有施工作業方便作為
伴隨著當代的經濟的發展,人們對生活質量的要求也越來越高。又由于科學技術飛速的發展,出現了多種多樣的新技術、新材料和新結構形式,作為我國經濟發展貢獻最大的建筑業也在當代形勢下采用了先進的技術和方案。至上個世紀90年代我國頒布建筑法至今,我國建筑方面的發展突飛猛進,所以為了滿足人們對生活質量得要求,確保建筑工程擁有優質質量,在新建工程和原有工程都要進行結構加固處理。尤其是原有建筑結構的加固,因為對原有建筑的改造,可以提高工程經濟指標的控制,同時也使土地得以利用完全,可以緩解城市 用地的緊張,為城市發展解決部分問題。本文重點對建筑結構加固的方案及應用技術展開分析討論,以期從中找到可靠有效的加固技術方案及其應用管理經驗,并以此和廣大同行分享。 1、建筑工程加固概述
建筑結構方案調整之我見 論文欄目:建筑結構論文 一、結構方案調整1.結構選型在結構方案設計環節中,結構選型是關鍵要點之一。選型完成后,就對其采取結構合理布置,然后再進行結構的初步分析,從而進行結構布置的優化。對建筑上部結構的選型應當結合建筑物的功能要求以及當前結構設計規范的相關技術要求,對多個結構方案采取技術經濟方面的充分比較,然后再加以確定。所選取的結構方案應當體現科學性、先進性、經濟性和可實施性。結構的科學性應當是充分體現在結構受力合理、傳力途徑明確;先進性就是要采用新技術、新材料、新結構和新工藝;經濟性就是要降低材料的消耗、減少勞動力的使用量以及建筑物的維護費用等;可實施性就是可以用現有的施工技術建造,且施工方便。2.基于力學概念的結構方案調整工程實踐表明,可通過基于概念設計來對結構方案采取合理調整,同時通過結構從宏觀上來把握結構方案。如對于需要增大剪
去年跟著領導接觸了一個復雜的三連體建筑,幾經波折,終于快完成最終施工圖。超高層連體建筑的受力相對常規超高層結構更加復雜,借此機會(huì )參考院里課題《連體結構連接方案的選擇與設計》將超高層連體建筑的分類、受力特點、工程案例進行了整理供大家參考,其中主要資料均來自相關文獻、院里課題及工程項目。 高層連體結構作為一種新型復雜高層建筑類型,擁有優美的建筑外觀,其不 僅可以節省建筑所需的土地面積,塔樓之間的連接體位置(如高空連廊)能提供 開闊的觀光視野和獨特的視覺效果,因而其建筑形式得到廣泛應用。 1 &nb
A、調整方案一的布置情況: 1、取消原一層在S6(N6)、S8(N8)軸墻上的大洞口,改為混凝土墻并在該墻上開1.8m寬洞口;2、取消一層在1/S5(1/N5)、1/S9(1/N9)及公寓大堂S1(N1)軸的剪力墻,改為框支結構;3、取消S5(N5)、S9(N9)軸剪力墻;4、外墻體厚度調整為500mm,內部部分墻體也同樣調整為500mm。5、外墻首層及地下一、二層連梁高度調整為1800。6、在首層及地下一、二層增加兩道剪力墻(位置見下圖畫紅線處)。
一高層100米、4.5米層高的公寓式辦公樓原布置如下圖一,左右兩側中柱的寬扁梁為1000x350,因為層高問題甲方想把該處中柱和寬扁梁去掉,現布置成圖二云線所示的剪力墻布置。請問這樣布置是否可行?2軸線和6軸線處主梁是不是可以不用拉通?下面上圖。
房子的建筑年限是99年,總共7層樓高,需要拆除墻體進行加固的為三樓最西戶,想要拆除和做加固的墻面用下面的截圖表示,在線等各位大神的指教這是原始的室內結構圖,現場確認的只有圖紙上三個點是柱子結構;現在想拆掉的和想做加固的是廚房衛生間門的這面墻不知道這面墻能不能拆,可不可以加固?
1、如何比較樓蓋形式的合理性?2、剪力墻的位置及數量如何設置才合理?3、是否考慮偶然偏心,是否考慮雙向地震,其與位移角、位移比、周期比的關系4、如何根據傾覆比從幾種結構方案中判斷合理性?5、大底盤多塔周期比是整體確定還是分塔確定?6、框架核心筒調整哪些墻厚對于減少層位移及增大層受剪承載力更有效?7、更多內容,平面不規則,豎向不規則。。。。8、二十道真題針對性訓練
那個“頭盔”直徑大約:8200;高大約:4000。只有室內的四根柱子作為支撐。我想了好多種方案都覺得不合理。所以想和大家共同探討一下。大家可以把圖片下載用acdsee看,會(huì )清楚些。
結構方案
結構方案專題,為您提供結構方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與結構方案 相關的專業交流討論,更多結構方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量