我們一個項目,強電和智能,電訊,共用一個電井(6戶住宅)。加起來25和32的PVC進戶管就達到36根,這些管子應該是進各自的橋架洞還是進接線箱?靠板墻或磚墻明敷可以么。 各位大俠說說經驗,有實圖最好,以供參考:lol
設計時手頭上沒有資料,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱!!!很多時候不標,也沒辦法。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,是不是也不對?
1)區內380V電纜截面YJV22_50~95mm22)弱電管線90波紋管內有75-5,75-7雙護套視頻,有RVVP2*2.5信號線等
圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的?
吵的人家的啊
規范中指出若強、弱電共用一個電氣豎井,強、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,請各位高手賜教?
強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡(luò )從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢?從《電子信息系統防雷設計規范》5。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(luò )(S或M型)連接,04DX002為何要設單獨SE線呢?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的。如果分別設置接地干線,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,那不是又把兩干線連在一起了嗎?
強弱電共井時,設置井內接地干線,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根?從《電子信息系統防雷規范》看,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開。
一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室、客廳等),500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢?
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡(luò )系統線路、信息網絡(luò )系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!
1、請問6層的住宅,在一樓設總配電箱,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,這里的4X25和1X16,是怎么選擇出來來的,還是根據什么算出來的嗎?2、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大
請做施工或者設計的上來聊聊啊,多層建筑中不設電井,強弱電箱布置在樓梯間,又采用底層集中計量,請問怎么走線,有沒有這方面的施工設計圖集供參考啊,謝謝!
圖紙簡介: 別墅 小區 強電 弱電 外線 管網 設計圖 投稿網友: liuleigang123321 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 某酒店全套強弱電圖紙圖紙,配電系統完善,消防布置細致,學習佳品~包含套件精裝修布置。 投稿網友: liusarah 上傳時間: 2014-02-22
圖紙簡介: 電氣設計說明、圖例、低壓配電系統、低壓配電干線系統圖、配電箱系統圖(一)、配電箱系統圖(二)、配電箱系統圖(三)、配電室平面布置、、基礎電氣接地平面圖、地下室照明平面圖、、地下室電力平面圖、地下室火災報警平面圖、一層照明平面圖、、電鈴控制箱接線圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、四層照明平面圖、五層照明平面圖、局部六層照明平面圖、屋頂層弱電.火災報警平面圖、屋頂防雷平面圖、綜合布線系統圖、閉路電視系統圖、火災報警控制系統圖、監控系統圖、一層電力.弱電平面圖、強電豎井大樣圖、弱電豎井大樣圖、二層電力.弱電平面圖、三層電力.弱電平面圖、四層電力.弱電平面圖、五層電力.弱電平面圖等等,圖紙可供參考!
圖紙簡介: 本工程為連城國際地塊A,地下3層,層高為3.5米,地下1,2層,層高為4.8米;變電所部分層高5.2米,地上25層,1~4層層高為4.48米,5至25層層高均為3.5米,建筑高度96.07米,總建筑面積37937.84平方米;其中地下一層為變配電室,地下三層為生活泵房、消防泵房,風機房等,地上為商務辦公等用房。本工程樓面均為現澆板,結構形式為框剪結構,基礎形式為獨立基礎。
圖紙簡介: 本工程為綜合性體育館,局部四層,集中空調。含設計說明、高低壓配電系統圖、配電中心平面布置圖、配電箱系統圖、標準時鐘系統圖、火災報警平面圖、弱電平面圖、照明平面圖、屋頂防雷平面圖 、基礎接地平面圖。 投稿網友: qq961396203 上傳時間:
強弱電布線
強弱電布線專題,為您提供強弱電布線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強弱電布線 相關的專業交流討論,更多強弱電布線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題