是不是普通的工程強電井取1.8X2.弱電井取1.5X2.1就可以了,因為一般30個回路的裝500X600的箱子都夠,所以以后都可以這么給建筑提電井大小啊?
我們一個項目,強電和智能,電訊,共用一個電井(6戶住宅)。加起來25和32的PVC進戶管就達到36根,這些管子應該是進各自的橋架洞還是進接線箱?靠板墻或磚墻明敷可以么。 各位大俠說說經驗,有實圖最好,以供參考:lol
設計時手頭上沒有資料,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱!!!很多時候不標,也沒辦法。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,是不是也不對?
圖紙簡介: 工程概況:工小區占地總面積2.4公頃,總共354戶,為小高層住宅,地下車庫及公建。設計內容:1、本小區內的10kV供電線路;2、~220/380V低壓配電線路;3、箱式變電站;4、弱電系統(電話,有線電視,網絡(luò )及消防)線路走向。圖紙內容:電氣設計說明、箱式變電站高低壓系統圖、低壓配電總平面圖、弱電總平面圖。 投稿網友: xh
本帖最后由 怎樣 于 2013-10-31 08:55 編輯 電工選線,是有口訣的,十下5,百上3,意思是10平方以下的銅線每平方5個電流,100平方以上的銅線每平方3個電流,鋁線算一半(如有不當之處,還請網友之處哦)我國的家用電壓一般是220V1.5平方毫米的線電流=10A(安); 承載功率=電流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的線電流=16A(安)最小值;承載功率=電流16A*2
1)區內380V電纜截面YJV22_50~95mm22)弱電管線90波紋管內有75-5,75-7雙護套視頻,有RVVP2*2.5信號線等
住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的?
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡(luò )系統線路、信息網絡(luò )系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
任何一個有電腦辦公需求的地方都是離不開綜合布線設計施工的,其實綜合布線的重點在于機房部分。看一個綜合布線公司好壞與否,重點就是看他們在機房部分的綜合布線施工流程是否達標。下面是某弱電工程公司的綜合布線的施工過程。 這是一個5星級酒店的機房建設及綜合布線設計施工項目,可以說酒店綜合布線項目的施工難度非常大,主體屬于保護建筑,機房面積小線纜多,施工前需要制定細致的施工計劃。 綜合布線:整理前機房照片 第一步:線纜整理。<
弱電布線工程的線纜數量如何計算?線纜數量的計算是弱電布線工程中非常重要的一部分,很多的人不敢入弱電行業就是因為計算學的不好,怕把線纜數量弄錯造成嚴重的后果。不過只要掌握了弱電工程線纜數量計算方法就非常的簡單了。
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
規范中指出若強、弱電共用一個電氣豎井,強、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,請各位高手賜教?
吵的人家的啊
強弱電共井時,設置井內接地干線,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根?從《電子信息系統防雷規范》看,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開。
一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室、客廳等),500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢?
強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡(luò )從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢?從《電子信息系統防雷設計規范》5。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(luò )(S或M型)連接,04DX002為何要設單獨SE線呢?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的。如果分別設置接地干線,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,那不是又把兩干線連在一起了嗎?
一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!