1、請問6層的住宅,在一樓設總配電箱,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,這里的4X25和1X16,是怎么選擇出來來的,還是根據什么算出來的嗎?2、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大
圖紙簡介: 本圖紙是某地旅館建筑強弱電、消防設計圖紙,圖紙內容:電氣設計說明,配電箱系統圖,地下室照明平面圖,地下室電力平面圖,各層照明平面圖,各層電力平面圖。弱電系統配管(示意)圖,各層弱電平面圖,各層接地平面圖,屋頂防雷平面圖等,可供參考。 投稿網友: wangjingshan14
摘要:當今社會(huì )不斷發展,大型建筑工程層出不窮。在大型建筑工程建設中,重點問題就是強弱電系統的接地處理。強電系統和弱電系統有著本質上的區別,尤其體現在電系統接地問題的處理上。文章闡述大型建筑中強弱電系統的概念,提出針對性的建議妥善處理電系統的接地問題。大型建筑的強電系統和弱電系統在接地處理上有著區別,但是兩者之間又有著聯系。因此需要對強弱電系統進行研究分析,掌握強弱電系統在接地問題上的方法,提高大型建筑施工的質量。強電和弱電是相對的概念。強電和高壓電不是一個概念;弱點和低壓電也不是一個概念。強電指電氣設備的動力、照明、控制等部分電壓在交流或者直流220V 及以上者;弱電通常指交直流電壓在 24V 及以下的 DCS 或 PLC 等控制、消防聯動控制的電源。民用建筑內的用電線路大多是低壓線路,電壓的的范圍多數在交流 220 ~ 380V。但隨著建筑體量的增加和科技的進步,智能化程度的提高,智能控制的安全系統、監控系統、音響控制、燈光控制、廣播、通風控制、消防聯動等越來越多的應用在建筑內。他們的控制多數依賴于自動化智能控制,電源采用
知識點:建筑電氣圖例
大家都知道強弱電一起走時,強電會(huì )干擾弱電,是因為強電流所產生的磁場對弱電的干擾?現如是均衡不變的磁場惠對弱電產生影響嗎?請各位大俠指教!!!
我們一個項目,強電和智能,電訊,共用一個電井(6戶住宅)。加起來25和32的PVC進戶管就達到36根,這些管子應該是進各自的橋架洞還是進接線箱?靠板墻或磚墻明敷可以么。 各位大俠說說經驗,有實圖最好,以供參考:lol
設計時手頭上沒有資料,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱!!!很多時候不標,也沒辦法。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,是不是也不對?
本圖紙是某地兩層居住建筑照明、強弱電設計圖,圖紙內容:弱電干線圖,強電干線圖,強電系統圖,地下室電氣平面圖,地下室電氣干線平面圖,地下室自動報警平面圖,首層照明平面圖,二層照明平面圖,一層弱電平面圖,二層弱電平面圖,首層自動報警平面圖,二層自動報警平面圖,標準層照明平面圖等,可供參考。ziliao.co188.com/d62318349.html(復制到地址欄)
建筑電氣強弱電,變電所設計,強弱電設計,帶徒,教學,收徒,拜師!大四、實習生建筑電氣強弱電,變電所設計,強弱電設計,帶徒,教學,收徒,拜師!大四、實習生主要針對對象:建筑電氣設計,強弱電設計,帶徒,教學,收徒,拜師!施工轉設計、監理轉設計、大四、實習生、剛工作,小院工作的,想提高設計水平的,想學習建筑電氣設計的首選!!劉老師 QQ2689455382
圖紙簡介: 本圖紙是某五層科技辦公樓全套建筑施工圖紙,建筑結構形式為框架結構,主體結構設計使用年限為50年,抗震設防烈度為6度。圖紙內容:強電設計平面圖、弱電設計平面圖、防雷接地平面圖、應急照明設計平面圖等,可供參考。 投稿網友: tsy88_ 上傳時間:
圖紙簡介: 本電氣圖紙是白城辦公樓建筑圖,有變配電系統圖,還有消防安防系統圖,希望和大家交流學習。圖紙內容:結線系統圖,各層照明平面圖,各層干線、等電位接地平面圖,各層電力平面圖,各層火災報警聯動平面圖,火災報警聯動系統圖等,可供參考。 投稿網友: zdy123zdy
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的?
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡(luò )系統線路、信息網絡(luò )系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
吵的人家的啊
規范中指出若強、弱電共用一個電氣豎井,強、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,請各位高手賜教?
一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!
建筑強弱電
建筑強弱電專題,為您提供建筑強弱電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑強弱電 相關的專業交流討論,更多建筑強弱電相關內容請訪問