狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 第四版供配電設計手冊宣貫

    第四版工業與民用配電設計手冊12月出來啦。這次改動頗大。新增500多頁,分上下冊,市面售價580元。小伙伴們準備好了嗎。有單位的趕緊的申請培訓學習吧

  • 關于別野群外網供配電設計

    有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?

  • 供配電設計的難點是什么

    供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,不過想轉行做電氣設計,因為,最近工作不是很忙,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,發現沒有理論知識,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難啊!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么?

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!

  • 現代工業與民用供配電設計手冊

    求現代工業與民用供配電設計手冊電子版。有的兄弟希望能分享哈我的郵箱:237358304@qq.com更希望能上傳到論壇大家分享論壇里面早有了!《工業與民用配電設計手冊》第三版http://bbs.co188.com/content/224_4375149_1.html[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-23 10:38 編輯 ]

  • 供配電常用電氣設計數據手冊

    希望大家多多支持

  • 備考2015供配電專業考試,需要需要設計手冊如下:

    1、《電力工程電氣設計手冊》(電氣一,二次部分)中國電力出版社及水利電力出版社出版(較老,1989年;1991年就出版了的)2、《工業和民用配電設計手冊》第三版,中國電力出版社出版3、《鋼鐵企業電力設計手冊》冶金工業出版社出版4、《照明設計手冊》第二版,中國電力出版社出版5、《電氣傳動自動化設計手冊》第三版,機械工業出版社出版 請問:第一個《電力工程電氣設計手冊》需不需要買?有人說

  • 10KV及以下供配電設計與安裝

    最新10KV及以下供配電線路、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,看有用沒用

  • 《工業與民用配電設計手冊》

    《工業與民用配電設計手冊》

    我想上傳《工業與民用配電設計手冊》第三版的和同行分享,但我不會(huì )制作電子文本,那位同行愿意幫我我的郵箱:gjl425@yahoo.com.cn

  • 關于供配電設計的問題,大家給評一下

    最近畫了一個小樓:12層住宅,圖紙審查提出了一些問題,就問題和圖審辦的人交流了一次,談話摘要如下,請大家給評一下:?jiǎn)?wèn)題1:全樓未設置防止電氣火災事故的接地故障保護,違反GB50054第4.1.1條和第4.4.1條及4.4.10條規定(還是強條)設計人:設計中選用的總斷路器具有過電流保護功能,且動作時間不大于5秒,符合規范GB50054第4.4.7條及4.4.10條規定,并且設置了漏電報警系統,要求對總斷路器漏電電流監控,故符合規范GB50054第4.1.1條規定。圖審人:過電流保護實際應用不了,要在總斷路器設置漏電動作附件。設計人:關鍵后面還帶了消防負荷呢,總斷路器設漏電不合適;而且還設置了漏電報警系統,是否滿足要求?圖審人:不行,要設置漏電,要動作,而且消防負荷不是還有應急電源嗎?設計人:。。。。。。。(無語)討論期間圖審人還列舉了不少沒裝漏電,著火了的案例,真不知道該怎么說了,不該還不行,郁悶;

  • 浩辰供配電設計圖的使用

    我下載了浩辰電氣的試用版,其帶有變配電室,供配電的圖庫的瀏覽器,但是試用到期后,瀏覽器也不使用了,如何能單獨把它提出來使用?

  • 誰有工業和民用配電設計手冊?

    誰有工業和民用配電設計手冊?有的,發我郵箱:ronaldofan-110@163.com或是加我QQ:154803064萬分感謝!!!

  • 某機械廠供配電系統設計

    一、目的 通過設計,系統地復習、鞏固工廠供電的基本知識,提高設計計算能力和綜合分析能力,為今后的工作奠定初步的基礎。二、任務 某機械廠供配電系統設計 三、基本要求 按照國家標準GB50052-95《供配電系統設計規范》、GB50053-94《10KV及以下變電所設計規范》及GB50054-95《低壓配電設計規范》等規范,進行工廠供電設計。做“安全、可靠、優質、經濟”的基本要求。并處理好局部與全局、當前與長遠利益的關系,以便適應今后發展的需要,同時還要注意電能和有色金屬的節約等問題。四、設計內容及步驟 確定全廠計算負荷,編制負荷總表。 擬定供配電方案,確定變配電所位置。 合理確定變壓器臺數及容量,選擇其規格型號。 擬定高壓配電所主接線方案,并選擇元件和設備的型號規格。 擬定車間變電所主接線方

  • 關于建筑供配電設計的分析探討

    一般民用建筑的供配電系統設計的目的,就是要采用一切可能的技術手段,在數量上和質量上滿足各種用電設備在正常工作狀況下的不同用電要求,保證供電的安全和可靠,同時還要考慮技術與經濟的統一。為了保證電氣設計的合理性及系統的安全運行,建筑師除了向電氣專業提供正確的設計基礎資料外,設計中更應結合電氣專業的要求和特點,為設備、線路的安裝配置及運行維護提供必要的安全空間和通道,選擇恰當的位置和相互關系,并在建筑結構上采取必要的措施,防止電氣部分與建筑的其他各部分在檢修或事故情況下相互影響。 1電力負荷 1.1負荷分級 根據電力負荷因事故中斷供電后,在政治上造成影響或在經濟上造成損失的程度,可將負荷分為一、二、三級。造成的影響、損失程度越大,對供電可靠的要求就越高。不同行業因使用的設備不同,有不同的分級規定,見《民用建筑電氣設計規范》。

  • 關于供配電專業考試的手冊和標準

    請教下這兩本手冊重要嗎?是否必須購買 1電力工程電氣設計手冊(電氣一次) 2電力工程電氣設計手冊(電氣二次)另外關于標準:注冊電氣工程師執業資格考試專業考試相關標準(供配電專業)(2012年版) 這本今年有新版會(huì )出來嗎?還是買2012版合集+單行本?

  • 某金融大廈供配電設計的分析

    引言 某金融大廈共46層,建筑高度為237.10米,建筑面積263528平方米,是一所多用途的金融辦公大樓,屬特級建筑。 地下共三層,主要為車庫,其中地下三層為附建式人防地下室,共兩個防護單元。地上部分共四十六層,十六層和三十二層為避難層。其中十五層以下為業主自用;十七到四十三層為出租辦公層,四十四到四十六層為會(huì )所。 1 用電負荷分類及容量 一級負荷的特別重要負荷:技術中心負荷(計算機電源、空凋及制冷機組、照明)、消防用電設備、應急照明、主要通道照明、自用辦公區域計算機電源、通訊系統電源、安防系統電源、典藏區照明等。 一級負荷:自用辦公區域照明、普通電梯、生活泵、排水泵、廚房用電等。二級負荷:出租辦公區域照明、高級會(huì )所照明、停車庫照

  • 建筑供配電設計的探討分析

  • 供配電系統設計的探討分析

    1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要

  • 淺議供配電系統設計節能

    淺議供配電系統設計節能

    由于人口的快速增長,工業的迅速發展,人們生活水平的不斷提高,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大。近些年,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,并出臺了一系列關于節約能源的政策,提出了建設“資源節約型”社會(huì )的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑。在“十一五”規劃綱要中,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能

點擊加載更多

供配電設計手冊

供配電設計手冊專題,為您提供供配電設計手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供配電設計手冊 相關的專業交流討論,更多供配電設計手冊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電設計手冊

工業與民用配電設計手冊

欧洲无线乱码2021免费| 看av| 韩国主播AV网站| 国产特级毛片aaaaaa高清| 国产亚洲精品久久久久| 狠狠综合久久精品| 欧美一区二区 在线| 欧美精品久久久久久| 乱人伦人妻中文字幕不卡| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97| 国产免费久久精品国产传媒| 亚洲一区二区在线观| 涩爱国产| 国产乱国产乱老熟300部| 亚洲国产AⅤ精品一区二区的游戏| 123区| 亚洲综合欧美在线一区在线播放| 日韩十一区| 亚洲a∨无码无在线观看 | 国产一区二区精品丝袜| 久久精品人妻中文系列| 在线视频 高清无码| 男人天堂久久| 美在线综合一区| 蜜桃tv| 小蜜桃1| 日韩精品 欧美精品| 日韩在线一区二区| 内射国产内射夫妻免费频道| 国产91九色| 亚洲AV无码国产精品四季AV| 精国产品一区二区三区四季综| 欧美激情视频久久大战| 午夜一区一品日本| 日韩精品人妻中文字幕无码| 国内精品久久久久精免费| AV三级片在线| 久久亚洲无码黄片| 亚洲日韩一区二区三区视频| 少妇荡乳情欲办公室456视频| 久久99国产精品久久|