一 供配電的概念及原則 1.1 工廠供電,即指工廠所需電能的供應和分配,亦稱工廠配電 在企業工廠里,電能是工業生產的主要能源和動力,電能在工業生產中的重要性,并不在于它在產品成本中或投資總額中所占的比重多少,而在于工業生產實現電氣化以后可以大大增加產量,提高產品質量,提高勞動生產率,降低生產成本,減輕工人的勞動強度,改善工人的勞動條件,有利于實現生產過程自動化。從另一方面來說,如果工廠的電能供應突然中斷,則對工業生產可能造成嚴重的后果。 1.2 工廠供電設計的一般原則 按照國家標準GB50052-95 《供配電系統設計規范》、GB50053-94 《10kv 及以下設計規范》、GB50054-95 《低壓配電設計規范》等的規定,進行工廠供電設計必須遵循以下原則:
第四版工業與民用配電設計手冊12月出來啦。這次改動頗大。新增500多頁,分上下冊,市面售價580元。小伙伴們準備好了嗎。有單位的趕緊的申請培訓學習吧
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?
目 錄第一章 總則一、 手冊的目的二、 主要內容三、 系統簡單組成四、 主要功能說明第二章 設備/系統說明一、 變配電系統 1 高壓系統 2 低壓系統 3 柴油發電機 4 電纜敷設清單二、 空調系統 1 設備清單 2 空調機房三、 水泵房配電系統四、 生產車間動力配電系統五、 廠區照明系統六、 康樂(lè )樓配電系統七、 應急供電系統第三章 設備/系統操作說明一、 高壓開關柜(GZS1-10)操作說明二、 低壓配電屏操作說明三、 GZDW1型直流屏操作說明四、 控制屏(PK)操作說明五、 冷凍機組的操作六、 風柜的操作說明七、 排風/煙機的操作說明八、 盤管風機的操作說明九、 水泵的操作說明十、 照明配電箱的操作說明十一、 發電機的操作說明十二、 BAS的操作說明十三、
供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,不過想轉行做電氣設計,因為,最近工作不是很忙,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,發現沒有理論知識,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難啊!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么?
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!
求現代工業與民用供配電設計手冊電子版。有的兄弟希望能分享哈我的郵箱:237358304@qq.com更希望能上傳到論壇大家分享論壇里面早有了!《工業與民用配電設計手冊》第三版http://bbs.co188.com/content/224_4375149_1.html[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-23 10:38 編輯 ]
希望大家多多支持
1、《電力工程電氣設計手冊》(電氣一,二次部分)中國電力出版社及水利電力出版社出版(較老,1989年;1991年就出版了的)2、《工業和民用配電設計手冊》第三版,中國電力出版社出版3、《鋼鐵企業電力設計手冊》冶金工業出版社出版4、《照明設計手冊》第二版,中國電力出版社出版5、《電氣傳動自動化設計手冊》第三版,機械工業出版社出版 請問:第一個《電力工程電氣設計手冊》需不需要買?有人說
我下載了浩辰電氣的試用版,其帶有變配電室,供配電的圖庫的瀏覽器,但是試用到期后,瀏覽器也不使用了,如何能單獨把它提出來使用?
最新10KV及以下供配電線路、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,看有用沒用
我想上傳《工業與民用配電設計手冊》第三版的和同行分享,但我不會(huì )制作電子文本,那位同行愿意幫我我的郵箱:gjl425@yahoo.com.cn
最近畫了一個小樓:12層住宅,圖紙審查提出了一些問題,就問題和圖審辦的人交流了一次,談話摘要如下,請大家給評一下:?jiǎn)?wèn)題1:全樓未設置防止電氣火災事故的接地故障保護,違反GB50054第4.1.1條和第4.4.1條及4.4.10條規定(還是強條)設計人:設計中選用的總斷路器具有過電流保護功能,且動作時間不大于5秒,符合規范GB50054第4.4.7條及4.4.10條規定,并且設置了漏電報警系統,要求對總斷路器漏電電流監控,故符合規范GB50054第4.1.1條規定。圖審人:過電流保護實際應用不了,要在總斷路器設置漏電動作附件。設計人:關鍵后面還帶了消防負荷呢,總斷路器設漏電不合適;而且還設置了漏電報警系統,是否滿足要求?圖審人:不行,要設置漏電,要動作,而且消防負荷不是還有應急電源嗎?設計人:。。。。。。。(無語)討論期間圖審人還列舉了不少沒裝漏電,著火了的案例,真不知道該怎么說了,不該還不行,郁悶;
一、目的 通過設計,系統地復習、鞏固工廠供電的基本知識,提高設計計算能力和綜合分析能力,為今后的工作奠定初步的基礎。二、任務 某機械廠供配電系統設計 三、基本要求 按照國家標準GB50052-95《供配電系統設計規范》、GB50053-94《10KV及以下變電所設計規范》及GB50054-95《低壓配電設計規范》等規范,進行工廠供電設計。做“安全、可靠、優質、經濟”的基本要求。并處理好局部與全局、當前與長遠利益的關系,以便適應今后發展的需要,同時還要注意電能和有色金屬的節約等問題。四、設計內容及步驟 確定全廠計算負荷,編制負荷總表。 擬定供配電方案,確定變配電所位置。 合理確定變壓器臺數及容量,選擇其規格型號。 擬定高壓配電所主接線方案,并選擇元件和設備的型號規格。 擬定車間變電所主接線方
誰有工業和民用配電設計手冊?有的,發我郵箱:ronaldofan-110@163.com或是加我QQ:154803064萬分感謝!!!
請教下這兩本手冊重要嗎?是否必須購買 1電力工程電氣設計手冊(電氣一次) 2電力工程電氣設計手冊(電氣二次)另外關于標準:注冊電氣工程師執業資格考試專業考試相關標準(供配電專業)(2012年版) 這本今年有新版會(huì )出來嗎?還是買2012版合集+單行本?
湖南發輸變專業過1個,供配電專業過了56個,14年放水也才90來個,估計今年全國過1500左右,這兩年價格繼續低位徘徊。。。
供配電系統設計舉辦單位綠洲同濟供配電系統設計講的主要是:民用建筑(公共建筑)的高壓供配電系統的設計,涉及的電壓主要為:110kv 35KV、10KV。主要內容是全面的講述110(35)/10 KV變電所的設計,同時論述低壓0.4KV(~0.38/0.22kv)配電系統的設計。 方法:結合工程實例,剖析規范設計要點,系統地講述變電所設計全過程所包含的內容。目的:是為在工程設計中,能全面地掌握供配電和變電所設計的基本知識,嚴格地把握和執行規程、規范和設計標準,學會(huì )分析問題;解決問題的方法。完成供配電和變電所設計工作。講課內容共分10章,需120學時 第一章 高壓供配電系統
引言 某金融大廈共46層,建筑高度為237.10米,建筑面積263528平方米,是一所多用途的金融辦公大樓,屬特級建筑。 地下共三層,主要為車庫,其中地下三層為附建式人防地下室,共兩個防護單元。地上部分共四十六層,十六層和三十二層為避難層。其中十五層以下為業主自用;十七到四十三層為出租辦公層,四十四到四十六層為會(huì )所。 1 用電負荷分類及容量 一級負荷的特別重要負荷:技術中心負荷(計算機電源、空凋及制冷機組、照明)、消防用電設備、應急照明、主要通道照明、自用辦公區域計算機電源、通訊系統電源、安防系統電源、典藏區照明等。 一級負荷:自用辦公區域照明、普通電梯、生活泵、排水泵、廚房用電等。二級負荷:出租辦公區域照明、高級會(huì )所照明、停車庫照
工廠供配電設計手冊
工廠供配電設計手冊專題,為您提供工廠供配電設計手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工廠供配電設計手冊 相關的專業交流討論,更多工廠供配電設計手冊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度