知識點:配電盤控制
知識點:配電盤控制
這個是按照國外的進線方式來的,
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
配電盤又名配電柜,是集中、切換、分配電能的設備。配電盤一般由柜體、開關(斷路器)、保護裝置、監視裝置、電能計量表,以及其他二次元器件組成。安裝在發電站﹑變電站以及用電量較大的電力客戶處。按照電流可以分為交、直流配電盤。按照電壓可分為照明配電盤和動力配電盤,或者高壓配電盤和低壓配電盤。(1)高壓配電室應為一、二級耐火等級建筑。低壓配電室的耐火等級不應低于三級。配電室的窗應有防雨雪、防水、防小動物進入的措施。高、低壓配電裝置同在一室時,它們之間的距離應不小于1米。(2)每臺充油電氣設備,如斷路器、電壓互感器等,應裝在兩側有隔板的間隔之內,或防爆間隔之內,總油量超過600公斤時,應安裝在單獨的防爆間內,或采用成套的高、低壓配電裝置。總油量在60公斤以上,如:油浸電壓互感器,應有貯油設施或擋油設施。(3)連接母線、電纜、通風管道等穿過墻、樓板及地面留下孔洞,應用耐火材料堵塞,防止充油設備著火后火災擴大。(4)配電室內應配備一定數量的滅火器材。配電盤的主要作用是將引入室內的電力進
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝。
小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑。多謝指導。
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
這個是配電盤的一個抽屜圖紙,請教該怎樣看圖呢?看的暈乎乎的,不太懂。
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!
最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,感謝!
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會(huì )安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧。或者這樣理解:?jiǎn)为毜目照{回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創(chuàng )建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。
請教各位大蝦,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容啊??我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,大家幫幫忙,多提提建議啊!!!小弟在此謝過了:)
我看別人的圖紙電梯只是留個配電箱,吊車配電也是這樣,最多也就設計到配電箱的總開關了,我想知道,通常的配電設計就是做到這樣的程度嗎?如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢?謝謝大家指導!!!
(8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,空調雖屬會(huì )計室固定設備,但由于無法了解住戶會(huì )購買何種空調,為提高安全性,空調插座回路也采用RCD進行保護。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明為兩個回路,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全、滿足使用的前提下,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器。為防止住戶更換用錯或隨意更換,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,用來放置熔斷體備件。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會(huì )進行裝修,故每戶僅布置燈座,既降低造價,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,燈座選用螺口。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?
配電盤設計
配電盤設計專題,為您提供配電盤設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電盤設計 相關的專業交流討論,更多配電盤設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題