實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢?
請問大家在設計10KV/0.4配電房時候是參照哪幾本圖籍的,我現在參考的是03D201-4,但是在做低壓配電柜布置的時候不知道參考哪本圖籍了,請各位高手指點一下
關于配電房的設計你們究竟做還是不做??在重慶一般是做好了設計都是沒有用的。即使你設計好了,電力部門都要拿去按照自己的設計來跟你安裝,不然根本就不跟你同通電,還有所有的產品必須是用他們的,所以到現在我一般做配電所都是不怎么做的,一句帶過:電力部門另行設計。大家都來說說你們所在的地方是怎么處理這些問題的!
請教有配電房設計經驗的朋友!!! 本人現在要先期規劃一下配電房(并不是詳細設計),我們工廠一期的用電負荷大約為3500KW,二,三期可能還有2500KW左右,那我現在的問題是,一期工程有兩個方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我們二期工程大約5年后再建,那case1的電費比case2的費用會(huì )不會(huì )高很多呢,因為電費有一個基本電費和電度電費,基本電費會(huì )按裝機容量20元/KVA/月計算,還有就是我們的配電房面積大概是20mx8m,我初步排了一下,規劃二臺變壓器好像還可以,但是放3臺的話,空間好像就不夠了,我們的高低壓室全在這個房子里,按照供電局的要求,當低壓柜的擺放長度超過6m時,中間必須增加出口,我現在是預估每個變壓器帶5個饋電柜,2臺電容補償柜,1個低壓總柜,再加上一個母聯柜,另外再加上高壓室5個柜子。 請教有經驗的朋友: 1.20mx8m能否規劃三臺變壓器(包括高壓室)呢? 2.我是不是一定按照一期的實際用電負荷來選擇變壓器的大小呢?選的太大的話,如果二期工程又往后拖,我們的成 本是不是
現在手頭有一棟樓要建一個配電房,報裝了2臺315kVA的S11變壓器,請問下低壓配電柜應該怎么選型(規定要選GGD型的),包括進線、饋線、補償等等。進線柜CT要選多少的,開關要多大的?低壓配電柜母排要選多大的?饋線柜每個分路開關要選多大的?請具體一點。最好有訂貨書。PS:我們這邊是南方電網
配電房設計應該是電業局搞的吧,我現在挺糊涂的。低壓配電柜、補償柜等等電氣設計人員要確定下來,還是電業局的人來做,到底實際操作中是怎么樣的程序?
現當地供電局要求我拿出10KV以下配電房設計資質。我拿不出。他們就說我們設計院沒有資質設計,小區內設計的低壓配電房設計無效。咋辦?我們院的證書是建筑行業建筑工程甲級。我還真找不出建筑工程甲級證書能否做建筑設計范圍內的為小區服務的低壓(380V)配電房的電氣工程。煩,大家幫我
目前,施工臨時用電多選用箱變,自己建配電房的已經很少,我想請問:如果一個工地臨時用電選用630KV的變壓器,自己建配電房,有沒有類似的設計圖樣參考,這樣的實際造價有多少?
一個規模較小的小區,是小弟第一次做高壓變配電,感覺有很多不盡完善的地方,希望大家互相討論并指出不足之處,以期共同提高~
來源:網絡(luò ) 如有侵權請聯系刪除 1、總述 配電房是供電系統中的關鍵部位,我們平時說的配電房其實是對各種變配電所、配電室的統稱。35KV變配電所包括35/10(6)kV變電所和35/0.38kV變電所 。10(6)kV配電所(簡稱配電所),有些地方又稱開閉所,用戶單位內的配電所常帶有10(6)kV變電所;10(6)kV變電所(簡稱變電所),指高壓側電壓為10(6)kV的變電所,在工業企業內又稱車間變電所,變電所一般由變壓器,高壓室,低壓室等部分組成。 2、變配電所選址 1.盡量接近負荷中心,以降低配電配電系統的電能損耗、電壓損耗和有色金屬消耗量; 2.進出方便,特別是要便于架空進出線; 3.接近電源側,特別是工廠的總降壓變電所和高壓配電所; 4.設備運輸方便,特別是要考慮電力變壓器和高低壓成套配電裝置的運輸; 5.不應設在有劇烈振動或高溫的場所,當無法避開時,應有防振和隔熱的措施; 6.不宜設在多塵
近期要做一份畢業設計.10KV配電房.配電房離變電站1KM,架空線路的電阻率為0.4歐/KM.系統為無窮大系統,變電站10KV出口斷路器斷流容量為200MVA,采用S11型變壓器,兩臺并聯運行.變壓器容量2000KVA,短路阻抗4.5%,求如何進行配電房進線側短路電流.低壓側并聯運行時的短路電流,最好能有祥細過程.以前學的都給回老師了.可用的資料書這里又找不到,
入行半年多了,別人常問我做什么工作的我回答搞設計的,問我搞什么設計的,我說搞電的。別人又問什么電?我說幫別人放放變壓器的- -樓房設計的叫做建筑電氣,那么我們做桿上變、配電房、臨時變這些的就做什么?
1、總述
收錄于話題
配電房布置相關知識!電氣設計 一、總述 配電房是供電系統中的關鍵部位,我們平時說的配電房其實是對各種變配電所、配電室的統稱。35KV變配電所包括35/10(6)kV變電所和35/0.38kV變電所 。 10(6)kV配電所(簡稱配電所),有些地方又稱開閉所,用戶單位內的配電所常帶有10(6)kV變電所; 10(6)kV變電所(簡稱變電所),指高壓側電壓為10(6)kV的變電所,在工業企業內又稱車間變電所,變電所一般由變壓器,高壓室,低壓室等部分組成。 二、變配電所選址 1.盡量接近負荷中心,以降低配電配電系統的電能損耗、
民用建筑的變配電機房常設置在建筑物的地下,變壓器發熱量較大,需設置機械通風消除室內余熱。夏季室外溫度較高的地區
配電房設計不懂的問題1、 800KVA變壓器最大輸出電流是1150A(線電流),則各斷路器總量加總后可達到1150*1.5=1725A?有何經驗公式?2、 出線柜斷路器是否要采用電動智能斷路器,還是一般的空開就行,總開關是否要采用電動自動空氣開關?Ie =1250A,是否是額定電流?3、 400的能調到225用嗎?如何調?誰來調? 4、 斷路器動作電流應該是電纜載流量的0.6倍還是0.9倍或1倍?有何依據?5、 一個GGD低壓出線柜可接幾個400A的斷路器?幾個630A的斷路器?幾個225A的斷路器?6、 用3*70+2*35的還是用4*70+1*35?有何區別 ?工廠電力電費宜采用三相四線制還是三相五線制?采用保護中性線不?中性線截面是否可小于相線截面,可小多少?如何計算?有何規定?7、 電纜如何滿足電器啟動時的5-10倍的電流?8、 敷設方式、電纜距離、啟動電流、出租不一定性的角度綜合考慮電纜截面大小,如何與斷路器配合,以保護電纜和主要電氣設備?9、 考慮到現在標稱平方往往小于實際平
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
配電房設計
配電房設計專題,為您提供配電房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電房設計 相關的專業交流討論,更多配電房設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量