狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 五星級酒店的供配電設計

    【摘 要】針對五星級酒店的特殊性和項目特點,

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!

  • 關于別野群外網供配電設計

    有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?

  • 供配電設計的難點是什么

    供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,不過想轉行做電氣設計,因為,最近工作不是很忙,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,發現沒有理論知識,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難啊!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么?

  • 【分享】高級酒店工程供配電系統設計

    【分享】高級酒店工程供配電系統設計

    供配電系統作為建筑電氣系統的主要部分,其設計的合理性直接影響到建筑電氣設備的投資、運行及管理。由于酒店建筑比一般建筑要復雜得多,酒店建筑的供配電系統設計除了要保障人身安全、供電可靠、技術先進外,還要檢驗設計在實際運行中是否經濟、合理。為此,本文結合酒店工程實例,具體介紹某高級酒店工程供配電系統設計工作。1 酒店工程概況 某高級酒店,面積共約36000m2,建筑高度為85m,地下一層為車庫,地上23層為商業綜合樓。其中1層為酒店大堂,2F~3F為餐廳和會(huì )議室,部分裙房為電影院和商業區。電影院一共分成5個影廳,每個影廳面積約為160m2;4F~19F為四星級客房,標準層客房有23間。該項目定位為集休閑娛樂(lè )購物為一體的高級酒店。1 負荷等級劃分及負荷估算1.1 負荷等級劃分 根據規范要求,酒店的經營及設備管理計算機系統用電為一級負荷中特別重要負荷;酒店的宴會(huì )廳、餐廳、廚房、康樂(lè )設施、門廳及高級客房、主要通道等場所照明用電,廚房、排污泵、生活水泵、主要

  • 三星級旅游酒店供配電設計疑問

    請教大家一個工程實例:三星級旅游酒店改造電氣設計,整體改造,不參照原有圖紙。地下一層為車庫及設備用房,一至三層為餐飲部分,四至八層為賓館客房,九層為酒店辦公和機房。本工程為二類高層,建筑高度27米。電源情況是兩路10kV進線,地下一層設有配變電所。問題如下:1、負荷分級怎么確定?按照民規好像大部分負荷都要是二級? 2、兩路10kV進線怎么設計為二級負荷? 總的來說對這種工程供配電思路是怎樣的?謝謝大家的回答,順祝國慶愉快!

  • 某金融大廈供配電設計的分析

    引言 某金融大廈共46層,建筑高度為237.10米,建筑面積263528平方米,是一所多用途的金融辦公大樓,屬特級建筑。 地下共三層,主要為車庫,其中地下三層為附建式人防地下室,共兩個防護單元。地上部分共四十六層,十六層和三十二層為避難層。其中十五層以下為業主自用;十七到四十三層為出租辦公層,四十四到四十六層為會(huì )所。 1 用電負荷分類及容量 一級負荷的特別重要負荷:技術中心負荷(計算機電源、空凋及制冷機組、照明)、消防用電設備、應急照明、主要通道照明、自用辦公區域計算機電源、通訊系統電源、安防系統電源、典藏區照明等。 一級負荷:自用辦公區域照明、普通電梯、生活泵、排水泵、廚房用電等。二級負荷:出租辦公區域照明、高級會(huì )所照明、停車庫照

  • 關于建筑供配電設計的分析探討

    一般民用建筑的供配電系統設計的目的,就是要采用一切可能的技術手段,在數量上和質量上滿足各種用電設備在正常工作狀況下的不同用電要求,保證供電的安全和可靠,同時還要考慮技術與經濟的統一。為了保證電氣設計的合理性及系統的安全運行,建筑師除了向電氣專業提供正確的設計基礎資料外,設計中更應結合電氣專業的要求和特點,為設備、線路的安裝配置及運行維護提供必要的安全空間和通道,選擇恰當的位置和相互關系,并在建筑結構上采取必要的措施,防止電氣部分與建筑的其他各部分在檢修或事故情況下相互影響。 1電力負荷 1.1負荷分級 根據電力負荷因事故中斷供電后,在政治上造成影響或在經濟上造成損失的程度,可將負荷分為一、二、三級。造成的影響、損失程度越大,對供電可靠的要求就越高。不同行業因使用的設備不同,有不同的分級規定,見《民用建筑電氣設計規范》。

  • 淺議供配電系統設計節能

    淺議供配電系統設計節能

    由于人口的快速增長,工業的迅速發展,人們生活水平的不斷提高,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大。近些年,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,并出臺了一系列關于節約能源的政策,提出了建設“資源節約型”社會(huì )的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑。在“十一五”規劃綱要中,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能

  • 某橋梁施工的臨時供配電設計

    請問 師哥師姐們 橋梁施工的供配電設計屬于什么類型的電氣 ?是建筑電氣嗎?有沒有橋梁施工臨時供電的主接線圖和配電系統圖:handshake

  • 供配電系統設計資料分享

    供配電系統設計資料分享

    供配電系統設計舉辦單位綠洲同濟供配電系統設計講的主要是:民用建筑(公共建筑)的高壓供配電系統的設計,涉及的電壓主要為:110kv 35KV、10KV。主要內容是全面的講述110(35)/10 KV變電所的設計,同時論述低壓0.4KV(~0.38/0.22kv)配電系統的設計。 方法:結合工程實例,剖析規范設計要點,系統地講述變電所設計全過程所包含的內容。目的:是為在工程設計中,能全面地掌握供配電和變電所設計的基本知識,嚴格地把握和執行規程、規范和設計標準,學會(huì )分析問題;解決問題的方法。完成供配電和變電所設計工作。講課內容共分10章,需120學時 第一章 高壓供配電系統

  • 建筑供配電設計的探討分析

  • 供配電系統設計的探討分析

    1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要

  • 供配電繼續勘察設計墊底

    湖南發輸變專業過1個,供配電專業過了56個,14年放水也才90來個,估計今年全國過1500左右,這兩年價格繼續低位徘徊。。。

  • 浩辰供配電設計圖的使用

    我下載了浩辰電氣的試用版,其帶有變配電室,供配電的圖庫的瀏覽器,但是試用到期后,瀏覽器也不使用了,如何能單獨把它提出來使用?

  • 10KV及以下供配電設計與安裝

    最新10KV及以下供配電線路、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,看有用沒用

  • 關于供配電設計的問題,大家給評一下

    最近畫了一個小樓:12層住宅,圖紙審查提出了一些問題,就問題和圖審辦的人交流了一次,談話摘要如下,請大家給評一下:?jiǎn)?wèn)題1:全樓未設置防止電氣火災事故的接地故障保護,違反GB50054第4.1.1條和第4.4.1條及4.4.10條規定(還是強條)設計人:設計中選用的總斷路器具有過電流保護功能,且動作時間不大于5秒,符合規范GB50054第4.4.7條及4.4.10條規定,并且設置了漏電報警系統,要求對總斷路器漏電電流監控,故符合規范GB50054第4.1.1條規定。圖審人:過電流保護實際應用不了,要在總斷路器設置漏電動作附件。設計人:關鍵后面還帶了消防負荷呢,總斷路器設漏電不合適;而且還設置了漏電報警系統,是否滿足要求?圖審人:不行,要設置漏電,要動作,而且消防負荷不是還有應急電源嗎?設計人:。。。。。。。(無語)討論期間圖審人還列舉了不少沒裝漏電,著火了的案例,真不知道該怎么說了,不該還不行,郁悶;

點擊加載更多

酒店供配電設計

酒店供配電設計專題,為您提供酒店供配電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與酒店供配電設計 相關的專業交流討論,更多酒店供配電設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

供配電工程設計

配電設計資質

久久久久伊人| 狠人色综合网亚洲| 精品久久久久久久久蜜桃mv| 国产愉拍91九色国产愉拍| 91av在线视频看看| 一区二区三区视频网站 | 一级3paV| 一本色道亚洲精品AⅤ| 中文字幕乱码亚洲∧v日本| 欧美日本一区二区| 美女一区二区| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 99re28在线播放| 粉嫩小穴久久久久久久久久 | 亚洲免费在线视频| 日韩国产欧美中文字幕| 伊人超碰导航| 亚洲一区二区久久6| 中文字幕无码久久99| 国产成人无码av一区二区在线观看| 亚洲熟妇无码乱子AV电影| 亚洲色图偷窥自拍| 真人性生活视频| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 999.av在线视频| 成人AV无码久久久久不卡网站| 日韩视频黄色片| 日本无遮挡边做边爱的意思| 精品婷婷av| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| av.| 宗合久久| 97sese一二区| 久极品思思| 成人区人妻精品一区二区三区| 亚洲欧美精品另类| 国产成人亚洲综合网站| 日韩鸥美精品| 丰满熟妇一区二区三区| 蜜桃久久网站| 中文无码黄片|