CJJ34-2010城鎮供熱管網設計規范.pdf
城鎮供熱管網結構設計規范
供熱管線直埋供熱管道施工方案在本標段中部分供熱管線穿越現有的市政道路,采用直埋敷設的形式(穿越夏港大道段采用頂管法施工)。直埋管道施工先施工一段外套管,然后在套管中安裝供熱管道。施工工藝:施工準備-管坑開挖-墊層施工-套管施工-供熱管道防腐保溫、安裝-補償器安裝-水壓試驗-防腐保溫修補-管坑回填-路面修復。其中施工準備、供熱管道安裝、補償器安裝、水壓試驗、防腐保溫、路面修復等工序跟架空管道施工工序施工方法相同,在此不在贅述,具體施工方法和技術措施參見架空管道施工部分內容。在這里主要敘述直埋管段管坑開挖、墊層施工和套管施工方法和技術措施。一、直埋管段基坑開挖根據設計圖紙,本工程直埋管段主要有燁聯西輔道DN300(管頂埋深-1.5m)、筆崗村路口DN300(管頂埋深-0.8m)及亞洲汽水廠DN300(管頂埋深-1.5m)段。(一)、基坑開挖采用挖掘機挖土,人工配合的方式進行。(二)、基坑開挖支護根據工程地質資料及現場的情況,基坑開挖深度較淺,采用4m鋼板樁密支支護的方式進行基坑開挖(詳見附圖4《基坑開挖支護圖》
各位好,最近閱讀規范時有一條無法理解,特來請教是城鎮供熱管網設計規范中的7.5.2如圖所示,第二款,當補水定壓點設置于兩級水泵中間時,第一級水泵的出口壓力應為供熱系統的靜壓力值。這個概念該如何理解呢?出口壓力等于靜壓力值,那豈不是水泵的揚程為0?我推測是不是第一級泵過加熱器后的壓力等于靜壓力值?也就是第一級泵克服加熱器阻力,第二級泵克服管網阻力?然后這條規范寫錯了?
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
城鎮供熱管網設計規范CJJ34-2010
平時看圖紙很多關于熱力管道的補償,設計給出的多是一個粗略的補償量,對于具體的工作壓力,敷設等沒有詳細的介紹,先上傳該規范,望拋磚引玉吧。
供熱管道的熱伸長及其補償
一、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,提高系統運行的經濟性和安全性。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成。 保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,提高經濟效益,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,保溫能否取得上述各項滿意效果,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,如石棉、硅藻土、軟木、草繩、鋸末等。這些材料一般經簡單加工就可使用,其保溫結構多為涂抹或填充形式。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉、礦渣棉、珍珠
最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh
《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了
截文01
剛畢業,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激。。。
校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,循環流量550立方米/小時;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,循環流量266立方米/小時。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,制熱量1465KW/臺;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,揚程38.5米;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,無新風系統;白天供辦公區,晚上供宿舍區。現在開兩臺熱泵主機,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa;宿舍區室外主管道沖洗完畢,各宿舍樓主閥門已清洗,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋?/p>
我想問下 ,供熱管道與污水管道交叉 ,污水管道有漏泄 修補完后是從上面走好還是下面好 上面走的話 污水標高-供熱管道外徑和保溫 -安全距離,剛剛夠規范的-1.3最小覆土厚度 。從下面走的話沒什么東西 但與設計圖紙不符了 。我怎么辦好
城鎮供熱管網結構設計規范 CJJ105-2005
供熱管道設計規范
供熱管道設計規范專題,為您提供供熱管道設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱管道設計規范 相關的專業交流討論,更多供熱管道設計規范相關內容請訪問