狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于直埋供熱管道的問題

    如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?

  • 城市供熱管道施工安裝注意問題探討

    收錄于話題 城市熱力管網的布置應在城市規劃的指導下,考慮熱負荷分布,熱源位置,與各種地上、地下管道及構筑物、園林綠地的關系和水文、地質條件等多種因素,經技術經濟比較確定。熱力管網管道選線時宜避開土質松軟地區、地震斷裂帶、滑坡危險地帶以及高地下水位區等不利地段。 熱力管網管道可以和自來水管道、電壓10KV以下的電力電纜、通訊線路、壓縮空氣管道、壓力排水管道和重油管道一起敷設在綜合管溝內。但熱力管道應高于自來水管道和重油管

  • 室內供熱管道安裝施工工藝標準

    室內供熱管道安裝施工工藝標準

    1范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區)飽和蒸汽壓力不大于0.8MPa,熱水溫度不超過150℃的室外采暖及生活熱水供應管道(包括直埋、地溝或架空管道)安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管、鍍鋅碳素鋼管應有產品合格證,管材不得彎曲、銹蝕、無飛刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合現行標準,有出廠合格證、無偏扣、亂扣、方扣、斷絲和角度不準等缺陷。 2.1.3各類閥門有出廠合格證,規格、型號、強度和嚴密性試驗符合設計要求。絲扣無損傷,鑄造無毛刺、無裂紋,開關靈活嚴密,手輪無損傷。 2.1.4附屬裝置:減壓器、疏水器、過濾器、補償器、法蘭等應符合設計要求應有產品合格證及說明書。 2.1.5型鋼、圓鋼、管卡、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套絲機、臺鉆、電焊機、煨彎器等。 2.2.2工具:

  • 供熱管線直埋供熱管道施工方案

    供熱管線直埋供熱管道施工方案在本標段中部分供熱管線穿越現有的市政道路,采用直埋敷設的形式(穿越夏港大道段采用頂管法施工)。直埋管道施工先施工一段外套管,然后在套管中安裝供熱管道。施工工藝:施工準備-管坑開挖-墊層施工-套管施工-供熱管道防腐保溫、安裝-補償器安裝-水壓試驗-防腐保溫修補-管坑回填-路面修復。其中施工準備、供熱管道安裝、補償器安裝、水壓試驗、防腐保溫、路面修復等工序跟架空管道施工工序施工方法相同,在此不在贅述,具體施工方法和技術措施參見架空管道施工部分內容。在這里主要敘述直埋管段管坑開挖、墊層施工和套管施工方法和技術措施。一、直埋管段基坑開挖根據設計圖紙,本工程直埋管段主要有燁聯西輔道DN300(管頂埋深-1.5m)、筆崗村路口DN300(管頂埋深-0.8m)及亞洲汽水廠DN300(管頂埋深-1.5m)段。(一)、基坑開挖采用挖掘機挖土,人工配合的方式進行。(二)、基坑開挖支護根據工程地質資料及現場的情況,基坑開挖深度較淺,采用4m鋼板樁密支支護的方式進行基坑開挖(詳見附圖4《基坑開挖支護圖》

  • 直埋供熱管道的駐點求法??????

    《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了

  • 直埋供熱管道漏水如何查詢.

    最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh

  • 關于直埋供熱管道的幾個問題

    剛畢業,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激。。。

  • 校區供熱管道不循環得原因

    校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,循環流量550立方米/小時;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,循環流量266立方米/小時。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,制熱量1465KW/臺;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,揚程38.5米;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,無新風系統;白天供辦公區,晚上供宿舍區。現在開兩臺熱泵主機,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa;宿舍區室外主管道沖洗完畢,各宿舍樓主閥門已清洗,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋?/p>

  • 供熱管道的熱伸長及其補償

    供熱管道的熱伸長及其補償

  • 供熱管道和設備的保溫與防腐

    供熱管道和設備的保溫與防腐

    一、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,提高系統運行的經濟性和安全性。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成。 保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,提高經濟效益,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,保溫能否取得上述各項滿意效果,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,如石棉、硅藻土、軟木、草繩、鋸末等。這些材料一般經簡單加工就可使用,其保溫結構多為涂抹或填充形式。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉、礦渣棉、珍珠

  • 室外直埋供熱管道駐點計算

    真要算直埋供熱管道的駐點,手算幾乎不可能。電算迭代也夠麻煩的。有誰以前真的算過么?我很納悶!!!高手指點下條件是出口入戶作為固定端,系統無補償器,無固定支座,只有彎頭。[ 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 編輯 ]

  • 城市供熱管道用波紋補償器

    關于CJ/T3016-93的補充內容

  • 供熱管道熱膨脹及其補償器

    供熱管道熱膨脹及其補償器

    供熱管道升溫時,由于熱伸長或溫度應力的作用而引起管道變形或破壞,需要在管道上設置補償器,以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力或作用在閥件、支架結構上的作用力。管道受熱的自由伸長量可按下式計算: 供熱管道采用的補償器種類很多,主要有自然補償器、方形補償器、波紋管補償器、套筒補償器和球形補償器等,前三種是利用補償材料的變形來吸收熱伸長的,后兩種是利用管道的位移來吸收熱伸長的。(1)自然補償器自然補償器是利用管道自然轉彎構成的幾何形狀所具有的彈性來補償管道的熱膨脹,使管道應力得以減小。常見的自然補償器有L型、Z型自然補償器,如圖12-10所示。

  • 3.K402-1-2供熱管道及附件制作及安裝

    3.K402-1-2供熱管道及附件制作及安裝

  • 供熱管道固定墩保溫問題

    直埋管道固定墩為固定鋼板,加水泥澆筑成鋼筋水泥固定墩,請問固定墩固定鋼板兩側是否需要進行保溫后再澆筑混凝土,是否有相關規范規定等

  • 直埋供熱管道與有關設施相互凈距

    表 3 . 1 . 1 直埋供熱管道與有關設施相互凈距 名 稱

  • 市政供熱管道水力計算軟件

    市政供熱管道的水力計算 v1.0 本軟件適用于市政供熱管道水力計算 市政供熱熱水管道、市政給水管道水力計算 v1.1更新說明 1. 用戶可以自定義管道管壁絕對當量粗糙度 增加了管道管壁絕對當量粗糙度的選擇,程序自動輸入,用戶也可以自定義。 對于熱水、凝結水、自來水不同類型管道,管壁絕對當量粗糙度默認值不同。 粗糙度具體數據見幫助菜單。 2. 對于給排水管道,管徑擴展到DN3000。 對于供熱熱水管道和凝結水管道,管徑依然最大是DN1400。 選擇管道類型后,管徑系列隨之更新。 3. 加入給排水專業水泥砂漿噴涂內壁管道的水力計算功能選項,水泥砂漿內襯的厚度自動輸入,用戶也可以自定義。 混凝土管或水泥砂漿噴涂內壁鋼管水力計算采用謝才供水,其中謝才系數采用巴浦洛夫斯基公

點擊加載更多

供熱管道施工

供熱管道施工專題,為您提供供熱管道施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱管道施工 相關的專業交流討論,更多供熱管道施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地熱采暖施工方法

電采暖施工

国产小视频你懂得| AV天堂东京热电影网| 999久久久精品网战| 色老头av| 一边摸一边做爽的视频17国产| 欧美一级黄片免费在线观看| 宁乡县| 久久亚洲av午夜福利精品一区| 午夜国户无码AV| 国产日韩三级| 欧美人与善交大片免费看| 熟女乱论| 99精品欧美一区二区三区视频| 久久综合伊人| 云和县| 日本第一页| 蜜乳一区二区三区| 精品国产一区二区三区香蕉蜜臀| 精品一二区| 色网在线| 一区二区三区色AV| 日韩欧美国产一区精品| 日韩区av在线| 午夜福利100| WaP亚洲国产一区| 外站aV无码| 色老汉一区二区三区在线观看| 性视屏| 国产欧美精品久久久精品免费观看| 亚洲欧美日韩网站| 国产A级三级三级三级| 色伊人精品视频| 捏捏乐| 亚洲人人操| 无码精品日韩中文字幕| 少妇高潮a一级| 达拉特旗| 蜜桃视频成a人v在线| 黄色网站在线观看APP你懂得| 看久久久久久一级毛片| 属马人永远最旺的颜色|