我最近設計一次直埋熱力管網(110℃/70℃),長度為5公里,每80米設置一個固定墩和一個補償井。設計好后,打印一份白圖給甲方拿去,結果甲方看白圖后說他們實際在施工過程中是200米-300米設置一個固定墩與補償井,而且運行接近10年也沒問題,要求我更改方案。我當時想了想,說回去和專業負責溝通,心里也暗自在想:只要把補償器的補償量選大一點就可以滿足管網的伸縮,但是心理也擔心沒有這樣設計過的經驗,所以請問這方面的專家解釋一二,謝謝。
直埋管道固定墩為固定鋼板,加水泥澆筑成鋼筋水泥固定墩,請問固定墩固定鋼板兩側是否需要進行保溫后再澆筑混凝土,是否有相關規范規定等
直埋供熱管道工程技術(藍皮書,王飛、張建偉編著,中國建筑工業出版社)該書里面P47“供熱管道固定支架受力(H)計算表” 表5-2,中2下圖1處 用Fmin ? 到2處就用了Fmax?想知道為什么?1處純粹是為了保守計算么?
圖中熱力管網均架空鋪設,箭頭標注的地方,樓間距25m,想請教一下這個地方如何做架空支架,支架間距如何確定?在線等!
室外固定支座參見的標準圖怎么那么多阿?有國標的97R,還有98S,還有05N什么的。我看了幾個圖紙,有的整個支座就是個鋼筋混凝土墩子,把管子包里面。而97r這種國標圖籍直接用兩條角鋼焊起來,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧。。。大家平時都參照那本圖籍阿?對于支架地下的混凝土結構尺寸,大家都做到多少??
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
供熱管道上設置固定支座(架),其目的是限制管道軸向位移,將管道分為若干管段,分別進行熱補償,從而保證各個補償器的正常工作固定支座(架)是供熱管道中主要的受力構件,為了節約投資,應盡可能加大固定支座(架)的間距,減少數目,但其間距必須滿足下列條件: 1.管段的熱伸長量不得超過補償器所允許的補償量; 2.管段因膨脹和其它作用而產生的推力,不得超過固定支座(架)所能承受的允許推力; 3.不應使管道產生縱向彎曲; 根據這些條件并結合設計和運行經驗,固定支座(架)的最大間距,不宜超過附錄15-5所列的數值固定支座所受到的水平推力,是有下列幾方面產生的: 1.由于活動支座上的摩擦力而產生的水平推力Pgm,可按下式計算:
供熱管道最高設計溫度130℃,DN200的管線上多遠距離裝一個補償器比較合適,補償量如何選擇?固定墩與補償器應如何布置,補償器在兩個固定支墩中間與補償器設在固定支墩兩側有什么區別?
供熱管道的熱伸長及其補償
對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},誰能給咱解解惑。
一、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,提高系統運行的經濟性和安全性。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成。 保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,提高經濟效益,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,保溫能否取得上述各項滿意效果,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,如石棉、硅藻土、軟木、草繩、鋸末等。這些材料一般經簡單加工就可使用,其保溫結構多為涂抹或填充形式。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉、礦渣棉、珍珠
《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了
截文01
最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,固定支架應該怎么做呢?謝謝!
剛畢業,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激。。。
校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,循環流量550立方米/小時;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,循環流量266立方米/小時。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,制熱量1465KW/臺;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,揚程38.5米;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,無新風系統;白天供辦公區,晚上供宿舍區。現在開兩臺熱泵主機,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa;宿舍區室外主管道沖洗完畢,各宿舍樓主閥門已清洗,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋?/p>
供熱管道固定支架
供熱管道固定支架專題,為您提供供熱管道固定支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱管道固定支架 相關的專業交流討論,更多供熱管道固定支架相關內容請訪問