摘要:本文主要介紹了某別墅的地板采暖設計。該別墅以一臺商用容積型電熱水器為熱源,末端采用低溫熱水地面輻射供暖系統,滿足了在沒有集中熱源地區的采暖需求。關鍵詞:別墅采暖;電熱水器;低溫熱水地面輻射供暖1 引言這幾年各地利用地理優勢新建的別墅層出不窮,比如石家莊平山溫塘利用溫泉優勢新建了大批別墅,但由于這些別墅都遠離市區,無集中供熱管網提供熱源,所以別墅就出現了多種多樣的采暖方式。2 工程概況本工程為石家莊靈壽縣某別墅,地上三層,建筑面積為374.906m2,建筑高度為12.75m。下面對戶內采暖系統的設計進行簡單介紹。該別墅熱源采用一臺史密斯商用容積型電熱水器為熱源,熱水器型號為DRE-52-36,儲水容量為200L,額定功率為36kW。系統配置一臺循環水泵,型號為UPS25-80,流量為2.5t/h,揚程為8m,功率1-3檔功率分別為140W,210W,245W,為熱水器自帶。本系統由三層衛生間內配置的一臺開式膨脹水箱負責定壓,水箱尺寸為30cm×30cm×30cm,有效容積為18L,為熱水器自帶。供熱末端應甲方要求采用低溫熱
能在環境溫度零下不25度,制冷效果特好的空氣源熱泵機組。
某住宅公寓地板采暖施工組織設計
老百姓俗稱的地熱,在專業中被稱為水系統地面輻射采暖。目前,哈爾濱市的新建樓盤幾乎都采用了此種采暖形式。專家指出地熱是熱從腳生,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”。因此地熱能促進人體血液循環,增強內分泌,起到人體防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是專家也指出,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,如果在設計、施工等方面能夠使用科學、規范,它將是綠色、環保、節能、保健的人居采暖形式。否則,地熱系統也可能給人們帶來意想不到的麻煩,比如局部過熱,地板變形,管材開裂漏水等。所以說設計是基礎,施工是關鍵,管材是前提,售后是對工作的善后,正確的運行維護是保證。 據介紹,傳統采暖的設備形式多為窗下布置的暖氣片,工作溫度高,供水過程中熱量損失大,而且室內供暖不均勻。相對而言,地熱則使得室溫自下而上遞減,符合“溫足涼頂”的健身理論,提高了人體的舒適度;同時使室內空氣流速降低,大大減少了室內因空氣對流產生的塵埃飛揚,避免了空氣的二次污染。據試驗測定,在人體舒適范圍內,實感溫度比室內環境溫度高了2℃-3℃。因此在同樣舒適感的前提下,地板采暖的室內設計溫度可以比對流采暖溫
我想做一個空調系統,夏天用多聯機制冷,冬天采用地板采暖,我為了充分節約初投資,可不可以多聯機的室外機銅管直接接一換熱器制取熱水,作為地板采暖的熱源,望高人指點!!!!
誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com
一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會(huì )這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀
目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島
估計大家常會(huì )遇到這個問題,衛生間因為要避讓很多衛浴設備,鋪裝面積就很小了,造成間距很密,通過計算,地面溫度有時都達42度以上,但熱負荷還是不到要求,這是不符合規范的,當然了你的計算地面溫度,經常按經驗做的你肯定不知道你地面溫度了。解決方法:我看熱負荷差不多情況下,就全用地板采暖了,差很多就建議甲方去買點散熱器,拿地暖管路一帶就可以了,大家還有什么方法呢?探討下。
我們這里的客戶,要求每個房間獨立控制溫度.在墻上有獨立的控制面板翻了一下圖籍,是歐文托普的控制系統.具體怎么做我自己也不清楚?請大家說說!還有別的什么廠家沒有?這個分水器和別的不一樣!
地暖地板采暖設計與施工技術要求地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,加熱地板,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,地暖加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,應設獨立的熱媒集配器,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,如果不平,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做絕熱層,鋪設時苯板要切割整齊,板間縫隙要小于
各位大俠,請教一下:地源熱泵機組制熱時的標準進出水溫度為40/45度,溫差為5度;而地板采暖設計的熱源為50/40度,溫差為10度。此時,將地源熱泵機組直接與地板采暖系統相連接,對冬季供暖效果有何影響?對水流量等參數有何影響,謝謝!
圖紙簡介: 本項目為4層連體綜合辦公樓,每棟樓建筑面積951平米。圖紙包含:設計說明、采暖立管系統圖、分配器大樣圖、輻射采暖地板的構成、散熱器安裝標準做法、各樓層采暖平面圖、設備表等。本項目采暖管道采用同程式系統,主立管設置壓差平衡閥調節壓力,除衛生間采用暖氣片,其余房間采用地板輻射采暖。 投稿網友: dongbaoer
圖紙簡介: 本工程為某公寓樓地板采暖采暖設計,建筑面積3993.36平方米,建筑高度為17.53米,地上五層。設計內容相對單一,僅為地板采暖設計圖紙。圖紙主要包含住宅公寓地暖圖 設計說明 平面圖 系統圖等圖紙。 投稿網友: shuqi1986 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖紙為別墅采暖設計施工圖紙 部分說明:高檔住宅面積2400平方米。本圖是關于地暖的設計施工圖,每層樓安裝有熱計量表。圖紙包括熱媒集配裝置圖、輻射采暖地板構造圖、采暖系統立管圖、一到八層采暖平面圖,可供參考。 投稿網友: jg-gao 上傳時間:<
圖紙簡介: 本工程位于河北省,建筑面積:1282.77m。本建筑共三層,層高均為3.6m。 采暖熱媒為40/50 C熱水,由自備鍋爐房提供(定壓由換熱站考慮)。 采暖方式為地板輻設采暖。采暖設計熱負荷為43.142KW。 主要設計范圍為該別墅的地板采暖的設計。 主要設計圖紙包含各層地板采暖盤管平面圖、采暖系統圖、設計說明等相關設計圖紙。 <
低溫地板輻射采暖設計要點
一個二層的公建,有散熱器采暖和地板輻射采暖,是需要單獨計量的嘛?不會(huì )每個房間都要單獨計量的吧?還是在總回水管上加一個計量的就行了呢?
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢