北方宿舍樓工程,要求采用地板采暖,管道為PEXB管,有哪個大大有相關的施工組織設計,技術規范,施工工藝的請給個回貼好嗎?不勝感激
1.基層處理:對現有地面進行徹底清理,除去灰塵、浮雜物,施工時要保證基層干燥,對于粗糙起砂的基層,用鋼絲刷等工具對起砂部位進行處理,把松動或過高部分鑿掉,用1:1水泥砂漿掃一遍,確保新老混凝土結合牢固。 2.鋪設聚苯板:在找平層上鋪設20mm厚聚苯保溫板,板縫處用膠帶粘貼牢固,在保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層
最近正在進行洋房地板采暖的施工并進行細石混凝土后澆層的澆筑,但是地面進行澆筑后普遍出現存在裂紋,請問各位在施工是否遇到此類現象,如何進行修補并在今后的施工中避免! 多謝指教!
某工程地板采暖施工組織計劃資料簡介(某工程地板采暖施工組織計劃) 低溫熱水地板輻射采暖系統,簡稱地暖,是以低溫熱水為熱媒,通過預埋在房間地面下的地暖專用熱水管來加熱地板,進而實現由地面向房間的散熱供暖。其所需供暖熱水溫度一般不超過60℃。 低溫熱水地板輻射供暖系統以采暖房間的整個地面作為散熱面,散熱面積大,散熱面表面溫度遠低于傳統散熱片,熱量大部分以熱輻射形式散出……
某住宅公寓地板采暖施工組織設計
老百姓俗稱的地熱,在專業中被稱為水系統地面輻射采暖。目前,哈爾濱市的新建樓盤幾乎都采用了此種采暖形式。專家指出地熱是熱從腳生,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”。因此地熱能促進人體血液循環,增強內分泌,起到人體防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是專家也指出,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,如果在設計、施工等方面能夠使用科學、規范,它將是綠色、環保、節能、保健的人居采暖形式。否則,地熱系統也可能給人們帶來意想不到的麻煩,比如局部過熱,地板變形,管材開裂漏水等。所以說設計是基礎,施工是關鍵,管材是前提,售后是對工作的善后,正確的運行維護是保證。 據介紹,傳統采暖的設備形式多為窗下布置的暖氣片,工作溫度高,供水過程中熱量損失大,而且室內供暖不均勻。相對而言,地熱則使得室溫自下而上遞減,符合“溫足涼頂”的健身理論,提高了人體的舒適度;同時使室內空氣流速降低,大大減少了室內因空氣對流產生的塵埃飛揚,避免了空氣的二次污染。據試驗測定,在人體舒適范圍內,實感溫度比室內環境溫度高了2℃-3℃。因此在同樣舒適感的前提下,地板采暖的室內設計溫度可以比對流采暖溫
建筑給排水及采暖施工工藝標準大全——05版
我想做一個空調系統,夏天用多聯機制冷,冬天采用地板采暖,我為了充分節約初投資,可不可以多聯機的室外機銅管直接接一換熱器制取熱水,作為地板采暖的熱源,望高人指點!!!!
一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會(huì )這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀
誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com
目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程。 2、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。 2.1.2管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲和角度不準確現象。 2.1.3閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。有出廠合格證,安裝前應按有關規定進行強度、嚴密性試驗。 2.1.4其它材料:型鋼、圓鋼、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等。選用時應符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套
地暖地板采暖設計與施工技術要求地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,加熱地板,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,地暖加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,應設獨立的熱媒集配器,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,如果不平,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做絕熱層,鋪設時苯板要切割整齊,板間縫隙要小于
有好東西當然要分享的!《給排水與采暖工程施工工藝標準》我承認是網上找來的,但是說實話確實難找啊。差不多把百度里面的有關項目都翻遍了,個中辛苦就不必多說了。這里既有PDF也有WORD格式的,WORD版本中的有些格式被我更改(注:按照書中的格式改的)可能要用07的版本才能打開。各位同仁有需要的就拿去,如有需要還可以聯系我的QQ362341398。WORD格式的壓縮文件單獨解壓即可,上傳文件有限制大了點一起傳傳不上啊!敬請原諒[ 本帖最后由 zhouguobin0408 于 2010-10-2 11:07 編輯 ]
建筑給水排水及采暖工程施工工藝標準,有需要的拿走
地板采暖施工工藝
地板采暖施工工藝專題,為您提供地板采暖施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地板采暖施工工藝 相關的專業交流討論,更多地板采暖施工工藝相關內容請訪問