地板輻射供暖系統能耗計算
內容如題,對于學習低溫熱水供暖的設計師,有一定的幫助。
論文簡介:介紹了預制溝槽低溫熱水輻射供暖地面的構造并建立了實驗系統,通過對預制溝槽輻射供暖地板熱工性能的標準測試,指出這是一種舒適節能的供暖方式。 投稿網友:coii1234 上傳時間: 2012-04-16
埋管地板輻射供暖是將直徑1532mm的管道埋于建筑物內部的地面內進行供暖的散熱系統,系統總散熱量中,輻射換熱的比例通常約占50以上,而輻射換熱能較好地滿足室內衛生條件和舒適性標準,國外在20世紀30年代已開始采用。目前,由于埋管管材的不斷發展,這種供暖方式已開始廣泛用于普通住宅。地板輻射供暖,是利用熱氣流的上升來保證房間活動區域內溫度均勻分布,將冷風滲透對舒適性的干擾降到了最低程度,同時提高了室內的平均輻射溫度,使人體接收的輻射熱損失減少,提高了人體的熱舒適感覺,與傳統的散熱器供暖方式相比,輻射供暖室內溫度梯度小,通過輻射創(chuàng )造出的室內等感溫度可比室內溫度高23,輻射供暖室內溫度達到與散熱器供暖的同樣舒適效果,其實際室內溫度可比散熱器供暖室內溫度降低23,房間的熱負荷隨之減少,由此可產生相對的節能效果,是建筑節能的有效途徑之一。埋管輻射供暖技術:管材及性能早期的埋管均為鋼管和銅管,需要焊接連接,目前由于塑料工業的發展,通過特殊處理和加工的塑料管已滿足了輻射供暖對塑料管耐高溫、承壓高和耐老化的要求,而且管道可按設計要求長度生產,埋設部分無接頭,消除了埋地部分滲漏的隱患。聚丁烯和交聯聚乙
住宅供暖(地板輻射供暖)系統設計 點擊詳情
低溫熱水地板輻射供暖規程
地板輻射供暖系統施工的體會(huì ).rar
圖紙簡介: 圖紙包括:一層平面圖,三層平面圖,四層平面圖,采暖系統平面圖,采暖系統管道軸測圖 施工說明 ,水利系統圖 投稿網友: wangwentao911208 上傳時間: 2014-01-06
非常實用的繪圖軟件,由設計人員自己編寫,絕對順手。特別適合經常畫地盤管的設計師。免費下載試用。
引言 太陽能地板輻射采暖是一種以采集的太陽能作為熱源,通過敷設于地板中的盤管加熱地面進行供暖的系統。系統是以整個地面作為散熱面,其輻射換熱量約占總換熱量的60%以上,它是以輻射散熱為主。常規的散熱器是以對流式散熱為主,其采暖效果不夠理想,舒適性和衛生條件欠佳。因此,太陽能地板輻射采暖越來越受到人們的關注。 1工程概況 (1)試點工程的地點位于北京市,實驗室為單層建筑,隔壁為采暖房間。實驗室建筑面積為32m2,西面有1.8m×1.2m的單層玻璃鋼窗,1.8m×1.9m的木門以及門上單層玻璃鋼窗1.8m×0.6m,東面有兩面1.8m×0.9m的單層玻璃鋼窗,墻厚0.4m,墻高3m。 (2)建筑物的供暖面積熱指標取50W/m2,供暖設計熱負荷為1360W,熱水供應平均熱負荷為605W,室內設計溫度為16℃,室外設計溫度為-9℃,室外平均氣溫為-1.6℃。 (3)本設計選用桑普公司生產的聯集式熱管真空管集熱器,串聯安裝,集熱器面積為6m2。裝配功率為3.5Kw的
由于每個環路的阻力有一定的限制,就決定每個環路的盤管長度不能過長。 請問,在了解負荷的情況下有沒有預先對于某個區域盤管回路個數的計算的方法呢? 請高人指點。謝謝!
低溫熱水地板輻射供暖施工流程工藝流程:地面清理——鋪設邊角保溫、及絕熱保溫板——鋪設鋁箔(鋼絲網)——安裝分集水器——鋪設加熱管——連接加熱管及支管、壓力試驗——監督回填混凝土——系統供暖調試1. 將施工工作地面清理干凈,重點是側墻,防止邊角保溫帶安裝不平整;2. 用海棉膠將邊角保溫材料粘貼在側墻上,重點是陰陽角部分應搭接,外墻應為雙層,鋪設絕熱層保溫板應注意將支管及其它管道讓開,以防止地面超高影響混凝土回填。3. 將鋁箔鋪設好,宜將其網格對齊,因其是加熱管安裝的標尺線,若采用鋼絲網固定方式,應將所鋪設的鋼絲網片用塑料扎帶連在一起,再固定加熱管,固定點直管段不超過700mm,彎曲處不超過300mm。4. 將分集水器安裝圖紙指定位置,分水器在上,集水器在下,中心間距為160mm,集水器中心距地面不小于300mm,應水平安裝且背面距墻為精裝修粘磁磚預留300mm;5. 按施工圖紙將加熱管用塑料卡釘(塑料綁扎帶)固定在絕熱層保溫板(鋼絲網)上,加熱管最大間距不宜超過300mm,最小間距不宜小于100mm;6. 連接管道井至
地熱:想請教各位大哥大姐,在設計地熱輻射采暖時,像在擺放家具(如床)的地方應不應該鋪發熱電纜呀?如果不鋪的話,那要不要鋪保溫板呢? (2004-06-29 18:28:21 回復文章) xianfeng6333
我小區采暖面積17000平米,準備建設換熱站,樓層高度19米(6層),供熱公司供水溫度65度,進水壓力4KG.進管DN200.采用地板輻射供暖。請教各位專家:怎樣選型換熱站循環泵 流量? 揚程? 電機功率? 謝謝!
我小區采暖面積17000平米,準備建設換熱站,樓層高度19米(6層),供熱公司供水溫度65度,進水壓力4KG.進管DN200.采用地板輻射供暖。請教各位專家:怎樣選型換熱站循環泵 流量? 揚程? 電機功率? 謝謝!
論文簡介:太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文 投稿網友:wltdpp 上傳時間: 2013-05-25
低溫熱水地板輻射供暖以其節省空間不占使用面積,便于裝修和家具布置,美化居室,保健、衛生、舒適、噪音小、簡便耐用、安全、經濟等優點受到許多業主的青睞。在此,本文將以一棟別墅為例對低溫熱水地板輻射采暖的設計全過程進行介紹。 一、工程介紹 1.本工程為山東某別墅群中的一棟,建筑面積626.9m2。三層,兩戶,分別為:一層,餐廳16m2、客廳23m2、衛 生間8m2、門廳19m2;二層,衛 生間5.22m2、臥室A19m2、臥室B13.5m2、臥室C14.4m2、家庭廳15.32m2;三層,書房22.7m2、主臥室24.5m2、衛 生間13m2、衣帽間4.3m2。 2.室外氣象參數。冬季采暖計算溫度-6℃。 3.室內設計參數。臥室:18℃;客餐廳:18℃;廚房:15℃;衛 生間:23℃。 4.建筑熱工計算參數(由建筑提供或根據建筑提供的資料計算確定)。外墻的傳熱系數為0.31W/(m?K);屋面的傳熱系數為0.27W/(m?K);外窗的傳熱系數為2.4W/(m?K);入戶門的傳熱系數為2.0W/(m?K);與不采暖空間相鄰的樓板的