地面輻射供暖技術規程(2004年),附錄中散熱量表格按照外徑20考慮,而實際上,以20平米房間為例(間距為200mm時,管長小于100m),熱負荷約為1400w,經計算,水流量為135kg/h,當外徑選20,則水流速為0.2M/S,小于0.25m/S,應選外徑16的管。但規程附錄中又沒有外徑16管的數據,也未給出不同管徑的散熱量關系。 結論:我不明白此規程散熱量附錄的意圖,既然一般的房間選外徑16才能滿足流速要求,為什么不以外徑16作為散熱量計算依據而編入規程當中呢?
地面輻射供暖技術規程JGJ142-2004
低溫熱水地板輻射供暖應用技術規程.pdf
JGJ142-2012《輻射供暖供冷技術規程》
JGJ142-2012輻射供暖供冷技術規程
論文簡介:2012年最新的輻射供暖供冷技術規程,有附錄的。 投稿網友:dubaiyiju 上傳時間: 2013-09-03
3.3.5 敷設加熱管或發熱電纜的建筑地面,不應計算地面的傳熱損失。 可以理解為 采用地面輻射采暖時 不考慮地面造成的熱損失嗎?
前 言 本規程是根據建設部建標<2002>84號文件“關于印發《二〇〇一-二〇〇二年度工程建設城建、建工行業標準制訂、修訂計劃》的通知”的要求,由中國建筑科學研究院為主編單位,會(huì )同有關單位共同編制而成。 本規程主要由以熱水為熱媒和以發熱電纜為熱源的,地面輻射供暖工程中的設計、材料選擇、施工、調試驗收等幾方面內容組成。 在編制過程中,編制組展開了專題研究,進行了比較廣泛、深入的調查,總結了多年來的經驗,廣泛征求了國內有關單位和行業專家的意見,對主要內容和指標進行了探討和論證,對稿件進行了反復修改和充實后,最后由建設部標準定額司會(huì )同有關部門審查定稿。 本規程的具體解釋工作由中國建筑科學研究院負責,各單位和個人在使用本規程時,如發現有疑難問題或有意見和建議,請隨時函告:中國建筑科學研究院空氣調節研究所標準規范室( 地址:北京北三環東路30號;郵編:100013)。 本規程以黑體字標注的條文為強制性條文,必須嚴格執行。 本規程的第3.2.1條、第5.1.5條、第5.3.4條、第6.5.1條、第7.2.1條、第10.3.4條
《規程》(J365__2004)附錄A表中,當供水平均溫度一定、加熱管間距一定時,單位地面面積的散熱量和下傳熱損失(即熱媒的供熱量——規程3.4.6條)數值低時,為什么室內空氣溫度數值反而大哪???換句話說:減少供熱量,室溫反會(huì )增高????
地面輻射供暖技術規程 JGJ142-2004AB.pdf
完整版地面輻射供暖技術規程JGJ142167274797[ 本帖最后由 yangyang121314 于 2011-5-7 08:53 編輯 ]
包含地暖設計、施工、調試及驗收的規范要求
讀了許多網友的帖子和回復,發現有些人根本就沒有看過地面輻射供暖技術規程,更談不上技術文章了,這是我們地暖行業的根本,不懂規程而去做地暖,真是有些讓人不放心。建議斑竹圍繞規程出些題目,讓大家有獎問答,讓規程深入我們地暖行業。JGJ142-2004地面輻射供暖技術規程 http://co.163.com/forum/content/1638_212044_1.htm JGJ142-2004地面輻射供暖技術規程 條文解釋及附表 http://co.163.com/forum/content/1638_166113_2.htm
低溫熱水地板輻射采暖技術規程(河北)DB13/T(J)28-2004
全是郁悶!有感于《地面輻射供暖技術規程》郁悶之一,作為一個部頒規程,要有一定的可操作性。而本規程,操作性極不強。舉例說明:《暖暖通風及空氣調節設計規范》(GB-50019)里關于采暖熱負荷的計算方式已明確給出,并可有熱負荷確定供熱量。進而,確定流量、管徑、計算散熱器的面積進而確定組數。每一步,都清晰可見。公式都明白著。而,地熱那?給出的單位地面面積的散熱量計算公式:q = 5×10-8 [(t pj+273)4 -(t fj+273)4 ]+2.13(t pj-t n)1.31 (3.4.1-2 p7)好像沒有相當的水平,根本無法計算。不利于普及。而且,通篇找不到關于單位地面面積的散熱量和加熱管管徑、管間距的關系的確定公式。讓你無法經過計算來選擇加熱管、以及進行管道布置。郁悶之二:69頁,解釋條文3.4.2講,附錄A是用q = 5×10-8 [(t pj+273)4 -(t fj+273)4 ]+2.13(t pj-t n)1.31 計算確定的,然而,公式里看不出加熱管的管徑、間距與那一項