地板輻射采暖用的很普遍,前幾天聽說了夏季可以用地板輻射供冷,可以承擔房間部分冷負荷,一般盤管間距達到100mm時,散冷量指標為30左右,由新風承擔部分冷負荷(不只是新風負荷,還要承擔部分計算負荷),這樣就可以把室內風機盤管省了,第一次聽說這種做法,感覺地板輻射供冷還是有點不靠譜,請教各位,見過這種做法嗎,可以達到效果嗎?
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會(huì )不會(huì )很高啊!大約每平方多少錢啊?
大家有沒有做過以沼氣為燃料的低溫地板輻射。還是采用壁掛鍋爐,只是燃料采用沼氣,是一個農村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板輻射,能行的通嗎?請教一下大家。另附建筑圖。
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
低溫地板輻射采暖設計要點
一棟豬舍建筑,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,供新生豬仔活動區,總面積約200平,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,其余區域采用散熱器采暖,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,新風不經處理直接送入室內,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,都是護欄類的隔斷,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
在現場施工時發現地暖加熱管與冷熱水管道交叉,絕熱層厚20mm,冷熱水管道De25,如果采用圖一方式敷設,冷熱水管單獨管槽,必然會(huì )有交叉點,如果采用圖二方式敷設那么管道必然會(huì )超出絕熱層。請問在這種情況下該如何處理?
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能、環保、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地板,再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一、降低室內設計溫度節省能耗。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
我是新手,最近做了一個地板輻射項目,因為是節能住宅,所以熱負荷比較小,按管間距300敷設仍達不到滿敷,可是審圖的說必須滿敷,我個人認為,這樣一來計算豈不是沒有意義了?而且審圖中心的也有意見分歧。請問各位高手我該怎么辦?
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,怎么能達到設計的供50,回40呀,沒有調試,用戶不給錢,煩死了。 請高手指教。謝謝!!
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ??
我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,regekeji@yahoo.com.cn
現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,暗埋,交叉作業等情況,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。
請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
1 關于熱水地板輻射采暖與暖氣片采暖的理論分析從理論上來說,暖氣的供暖參數一般是95/70(攝氏度),而地暖最高60/50(攝氏度)。地暖利用了較低品味的熱水,需要的熱量較暖氣少,輸送過程中熱損失也小。在理論上,應該比暖氣采暖節能。和暖氣采暖相比,熱水地板輻射采暖的水溫較低。但由于溫差較小,需要輸送的熱水流量較大,需要更大的循環水泵。消耗的燃料少了,而耗電量卻增加了。本人認為:地暖使用的溫度較低的熱水,相對暖氣采暖來說,有更多更新的熱水來源,比如說采用水源熱泵,太陽能等等。2 熱水地板輻射采暖的現狀冬季采暖,住宅的室內溫度過高,是用戶反映的最常見的問題。據唐山市灤縣某住宅樓小區用戶反映,冬季室內達到了30攝氏度。最不利的用戶也有17、18度。要知道,冬季采暖室內溫度并不是越高越好。溫度過高,地面的有害塵埃、細菌會(huì )變得活躍,不利于人民的身體健康。舉個例子:正如大家所注意到的,室內外溫差過大,很容易讓人感冒。出現這種現象的原因是多方面的。暖通設計人員最擔心的就是用戶不熱。因為遇到不熱的情況,首當其沖的便是設計人員。其實,
地板輻射采暖的誤區是指“在地板輻射采暖的概念,觀點,規范,標準及設計,計算,選材,施工,驗收各個環節中,多數人認為是正確的東西而實際是錯誤的或存在問題。”把謬誤當成真理,把毒蛇當成美女(比喻有點過分)。此種誤區貽害無窮。 特請軍中高官和有識之士將有關誤區的話題提出并進行研討。去粗存精,去偽存真。使地暖行業健康發展。致謝!!! 軍中一小兵
低溫地板輻射供暖已在我國,特別是北方地區獲得了大面積應用,其舒適、節能、便于分戶計量等優點日益被設計人員和用戶所認識。部分地區已制定地方法規,這對于指導工程設計、施工起到了良好作用。 輻射供冷本人卻從沒見過,能夠搜索到的實例也很少,大家都知道冷空氣比重相對熱空氣密度大,在采暖時熱氣往上升,底部溫度高,給人舒適的感覺,這也是其被廣泛采用的一種原因,而冷氣則是向下沉,若采用地板輻射方式供冷,肯定使人的腿部感到冷,其舒適性大大降低,若是采用頂棚輻射供冷,其施工復雜程度大大增加,還要解決表面結露的問題,從而增加造價,且效果如何暫時不知。 從設計、施工、日后使用的各個方面請大家發表一下自己的看法,有經驗的朋友更要多多發表自己的觀點。