圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明、材料表、平面圖、軸測圖等,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區。三座18層,四座6層,四座12層。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度。現在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,要選換熱器,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,必有厚報
請教各位高手,小區熱水鍋爐房直接供暖和換熱站(由電廠提供蒸汽至小區)供暖有什么區別?各有什么優缺點(安全、節能方面)?盡量說具體些!多謝:)
在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
現接觸一小區大部分是6.5F,只有一棟15F的住宅樓,請問是否要單獨加壓共15F或在高層入口加泵,現馬上要供暖很急謝謝;甲方在小區內只留了一趟供水管所有都從上面接;基本沒考慮這個高層;有什么好的辦法,不勝感激
供熱面積大約14萬平方米。除項目措施費外,其他費用及主材設備都含在綜合單價中。歡迎大家指正!換熱站清單
剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!
換熱站 1次網給水壓力0.72 溫度62度。1次網回水壓力0.71 溫度22度。 2次網給水壓力0.36 溫度25度。 2次網回水壓力0.33 溫度20度。————————————————————————————————————————————————————以下是問題總結:{一}:1次網和2次網,在換熱站內,就一直沒搞明白,看到1次網的給水是連接到換熱器上面的。上面有壓力表和溫度表。有明確的顯示數據。而1次網的回水{壓力和溫度}是怎么得出來的。{二}:換熱器應該是起一個加熱的作用,1次網的溫度是66度,為什么2次網的溫度就這么低了,還有2次網是怎樣的一種運行方式。{三}:1次網和2次網中間加了一個換熱站,我只知道是把1次網的水,進行加熱,加壓,傳送到摟里。具體的運行方式,我就不明白了前幾日;單位外網漏水,1次網進行了關閉,為什么1次網關閉后,2次網的壓力就降下來了,難道和漏水有關系嗎?當時2次網壓力過低,所有關閉了2次網的循環泵{中間大約2個小時}。由于時間關系決定
有一個工程,市政熱網經換熱站后至小區住宅采暖及辦公室冬季空調之用。住宅采暖一般是80/60度,那辦公樓供給什么水溫呢?也是80/60度?然后再在辦公樓設板式換熱器至80/60度,再供55/40度的水給空調?好像很麻煩,是這么個過程嗎?不懂,請高手指點呀
小區換熱站地勢較高,在小區最高點,離最遠的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按規范找0.002的坡到換熱站的話,管道最終埋深近4米,這顯然是不現實的。那么應該如何敷設呢?坡度還是要的,隔一段距離管道上返一下,上返處加裝排氣閥和檢查井,管道拐彎處兼有自然補償的作用,不知道這么處理可不可以? 另外,小區住宅部分采用地暖,最高水溫60度,室外管網是否可以采用無補償方式直埋?網點部分采用110度高溫水散熱器采暖,是否必須考慮采用有補償方式直埋? 我第一次做室外采暖管網,提的問題可能比較幼稚,請大家多多指教,謝謝了!
大概情況說一下:6棟18高層的商住樓,采用集中地暖供熱,但現在發生個問題,目前只開發一期十棟,后續開發后面3棟,但需要建設換熱站,在下不知道這個換熱站怎么建立呢?請有經驗的同志們給點意見,以供交流。
1。不分區是否可行?(因為都是18層)2。有人提出一期就上2臺機組,但負荷只是一期的70%,是否可行?后面增加板換。3。個人認為一期只需1臺機組,二期在設置1臺機組,水箱等輔助設施公用,是否可行?以上問題,請有經驗的同志給予一定的利弊分析,本人先謝謝了。
中國樓市依然火爆,各地小區林立,在北方新建小區供暖成為開發商硬性配套設施,由于集中供暖并不能全部輻射到,很多新建小區實施獨立供暖,選擇什么樣的供暖設備更適合于新建小區的獨立供暖了?熱泵還是鍋爐,還有沒有其他的?大氣源制熱機組是一款最新的節能機組,該技術利用空氣做輔助能源、利用超導瓷超導砂導熱,利用超低溫啟動技術保證零下60℃正常啟動和使用,可直接對接集中供暖、供熱管道:通過散熱器片、風機盤管、地暖盤管、風幕機等來釋放、散發出熱量,達到供暖供熱的效果。 該技術領先世界同行,目前已經在山東、河北等城市開始使用。主要解決社區、辦公樓、車間、廠房、學校、醫院、高速公路服務區、風景區、野外軍事基地等地的集中供熱供暖問題;尤其最近幾年,大量的居民樓等建筑設施建成后,因當地的熱源不足或管道無法輸送等原因,急需大氣源制熱機組這樣的可以解決供熱問題但又能節能環保的設備。
圖紙簡介: 某小區地下車庫通風,共5張圖,有節點大樣圖,送風和排風系統圖,風機的選型補充說明:地下車庫按照換氣次數6次/小時設計排煙系統。平時排風排煙風機低速運行,機組進行排風,著火時排煙風機高速運行排煙。新建換熱站內設二套換熱機組,來自鍋爐房的一次網水溫為95/70°C。經本換熱機組換熱后向住宅地熱采暖系統提供60/50°C采暖熱水。 投稿網友:
本帖最后由 總司令 于 2014-12-7 19:12 編輯 本人所在小區為98年小區,近幾年暖氣一直都不是很熱,先把換熱站參數附上,請各位大神幫忙分析是否合理,哪里有問題。謝謝。一次供水溫度:82.3 一次回水溫度:44.7 二次供水溫度:47.9 二次回水溫度:42 是不是一次回水溫度有點低?二次供水溫度有點低?二次供回水溫差小?
圖紙簡介: 本圖紙為吉林某換熱站內六臺板式換熱器換熱面積六萬平分高中低區設計圖,圖紙內容包括設計總說明、換熱站內設備布置平面圖、換熱站內管道布置平面圖、換熱站剖面圖、系統圖、大樣。 投稿網友: caoyang51523 上傳時間:
圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,根據不同采暖面積、低區、高區分設機組,含詳細設計施工說明、機組設備型號、平面圖、流程圖、基礎圖、詳圖等全套設計施工用圖。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水;二次熱媒:95/70℃熱水。總供熱面積約45.44萬平米,供熱負荷30.4MW 。 投稿網友: tibetlk
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,進行熱交換,降到70℃,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,由集水器引出母管,至機組循環水泵,升壓后,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,系統圖、豎井平面圖,剖面圖。
小區供暖換熱站
小區供暖換熱站專題,為您提供小區供暖換熱站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區供暖換熱站 相關的專業交流討論,更多小區供暖換熱站相關內容請訪問