狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 某小區全自動換熱站設計

    圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖

  • 某小區的市政供暖換熱站施工圖設計

    圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明、材料表、平面圖、軸測圖等,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23

  • [換熱站]關于熱力站的設計

    最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!

  • 陜西某小區換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,根據不同采暖面積、低區、高區分設機組,含詳細設計施工說明、機組設備型號、平面圖、流程圖、基礎圖、詳圖等全套設計施工用圖。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水;二次熱媒:95/70℃熱水。總供熱面積約45.44萬平米,供熱負荷30.4MW 。 投稿網友: tibetlk

  • 吉林某小區換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為吉林某換熱站內六臺板式換熱器換熱面積六萬平分高中低區設計圖,圖紙內容包括設計總說明、換熱站內設備布置平面圖、換熱站內管道布置平面圖、換熱站剖面圖、系統圖、大樣。 投稿網友: caoyang51523 上傳時間:

  • 長春某小區供熱外網換熱站全套設計圖

    圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,進行熱交換,降到70℃,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,由集水器引出母管,至機組循環水泵,升壓后,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,系統圖、豎井平面圖,剖面圖。

  • 7.6MW熱負荷北方某小區換熱站設計圖

    圖紙簡介: 北方某小區換熱站,包括設備表、設計說明、設備平面布置圖、工藝管道平面布置圖、工藝管道系統圖、水箱開口方位示意圖等詳圖。換熱站設計供熱負荷7.6MW,供熱面積約15.1萬平方米,圖中板式換熱器供地板采暖高區部分和采暖低區部分,換熱站內預留一套換熱機組位置。 投稿網友: suojing1266

  • 小區地暖(換熱站和熱力網)全套設計施工圖

    圖紙簡介: 小區地暖(換熱站和熱力網)全套設計施工圖 部分說明:本部分為微山貴荷廣場采暖熱交換工程,換熱站位置設在住宅下部的地下車庫,為1-5#樓和沿街商住樓提供采暖用熱。換熱系統:1.本換熱站一次熱源為市政提供的130/80°c的熱水,二次水住宅供回水設計溫度為50/40°c3.系統補水定壓采用變頻水泵補水定壓,低區定壓點壓力:0.3MPa,高區定壓點壓力:0.54MPa,低區供熱系統工作壓力0.6MPa,換熱機組滿負荷運行水量:99.1t/h,高區供熱系統工作壓力0.85MPa,換熱機組滿負荷運行水量:81t/h。圖紙包含:總設計說明、熱交換系統原理圖、采暖總平面圖、單體熱力入口示意圖等。

  • 龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫、商服、幼兒園和住宅。總供暖負荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048

  • 換熱站電氣及自控設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:

  • 關于小區換熱站面積估算的方法

    這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊

  • 關于小區換熱站的選型問題

    現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區。三座18層,四座6層,四座12層。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度。現在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,要選換熱器,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,必有厚報

  • 小區換熱站供熱規模討論?

    在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]

  • 張家口某小區散熱器采暖換熱站設計圖

    圖紙簡介: 河北張家口市橋西區換熱站設備圖紙,圖紙包括設計說明、系統圖、平面圖和軸測圖等,可供參考。 投稿網友: thc2000 上傳時間: 2013-07-04

  • 某高層住宅小區換熱站設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本工程為某住宅小區的供熱工程,包括熱力站、小區內的熱力一次管線及小區外的市政一次熱力管線三個部分,本次設計僅為熱力站工程部分。圖紙包括設計總說明,各層設備基礎布置平面圖、各層設備及管道布置平面圖、機房各剖面圖、系統原理圖及主要設備參數表。 投稿網友: cch880130

  • 住宅小區既有地暖又有散熱器采暖,怎么設計換熱站?

    有個住宅小區,原單體建筑是按照地暖設計的,供回水溫度45/35°C,現在設計換熱站,甲方提出將來戶內也有可能根據用戶自己需求,想做地暖做地暖,想做散熱器做散熱器;也確實現在住宅采暖管道都是做到入戶,將來做什么都是住戶自己定,這種情況下怎么設計換熱站?

  • 某小區供熱換熱站設備布置設計圖和電器系統原理圖

    圖紙簡介: 某小區供熱換熱站設備布置設計圖和電器系統原理圖,包括設備布置平面圖、設備基礎布置平面圖、管路布置平面圖、電器系統原理圖等等。 投稿網友: zhhch1983758 上傳時間: 2013-03-20

  • 某小區市政管網至小區換熱站一級供熱管道設計

    圖紙簡介: 該設計為某小區供熱一級、二級管網施工圖,圖紙包括:設計說明,供熱一級、二級管網平面布置圖,局部示意圖。 投稿網友: kai23fa 上傳時間: 2014-08-11

  • 四平市某小區住宅樓采暖及換熱站設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為四平市某小區住宅樓采暖及換熱站設計施工圖。圖紙包含采暖設計說明、采暖系統圖、平面圖等。熱力換熱站:設計說明、平面圖、系統圖等。 投稿網友: liuguopomie 上傳時間: 2014-08-1

點擊加載更多

小區換熱站設計

小區換熱站設計專題,為您提供小區換熱站設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區換熱站設計 相關的專業交流討論,更多小區換熱站設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

換熱站首站

換熱站圖片

久久视网| 97资源视频| 久久久久久久久黄色毛片| 久久久一区二区三区精品| 午夜小福利| 香蕉综合在线视频| 日韩精品久久久| av网址| 好紧好爽好湿别拔出来| 51人妻精品国产麻豆| 欧美少妇bb| 午夜片| 欧美蜜桃久久久| 狠狠爱网站| 亚洲欧美日韩精品专区| 日韩视频高清无码| 欧美黑人巨大xxx极品| 亚洲欧美日韩| 精品日本一区二区三区免费| 性少妇bbwbbwbbwhd| 无码中字2| 婷婷五月激情五月天| 久久99热只有频精品8| 另类AV一区二区三区| 秋霞鲁丝片AV无码中文字幕| 亚洲AV免非久久| 漂亮人妻被黑人强了bd| 五月丁香六月婷婷综合网| 亚洲avwww| 粉嫩虎白女毛片人体| 亚洲精品无码国产| 日韩AV高清无码| 噜噜吧噜噜色噜噜网| 焦作市| a久久| 亚洲欧洲成人精品av97| 欧美日韩国产亚洲乱码字幕| 奇米8888| 不卡日韩| 在线观看网你懂的| 色播五月开心|