最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!
知識點:蒸汽轉換器
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
各位,我是新人,問一個簡單問題,現在樓房的采暖系統(換熱戰)還用高位水箱嗎?我有1.5萬平樓房(6層)采暖,欲建一臨時(3年左右)換熱站,那用什么方式定壓好呢?另外換熱器用汽水混合的好嗎?
討論一下----節能 大家來討論一下,理論上講,大流量小溫差節能,可流量過小,壓差小,不利于供熱效果,這里面,蒸汽費,電費,供熱規模,供熱效果,如何均衡? 拋磚引玉[ 本帖最后由 seame 于 2010-1-5 14:01 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明、材料表、平面圖、軸測圖等,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
有關熱網換熱站供熱運行節能措施探討 引言 與國外發達國家相比,我國目前的集中供熱系統還相當落后,主要體現在能源利用率不高和熱能損失,所以,提高能源利用率和減少熱能損失迫在眉睫。 一、換熱站節能控制中急需解決的問題 1、換熱站控制方式 熱力系統本身是一個大的熱慣性系統,且影響因素千變萬化,因此做到精確控制非常困難。 2、循環泵的變頻控制 水泵是熱網一次和二次網系統的主要設備,其電耗大小,不但對電資源有影響,也對運行成本有顯著影響。水泵的流量和揚程的選擇與配置
正在做換熱站設計,需要大神們幫忙一下,第一,布置問題,供回水管道之間的間距給多少合適,相關設備的距強的距離多少好那。設備之間的間距??????第二設備和管道的保溫怎么做,,,求指點 看很多圖紙說明都是用40復合硅酸鹽保溫材料,材料的選擇都是怎么選出來的
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會(huì )按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會(huì )遇到地圈梁標高不
圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,要素齊全,雖然比較小,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,根據不同采暖面積、低區、高區分設機組,含詳細設計施工說明、機組設備型號、平面圖、流程圖、基礎圖、詳圖等全套設計施工用圖。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水;二次熱媒:95/70℃熱水。總供熱面積約45.44萬平米,供熱負荷30.4MW 。 投稿網友: tibetlk
圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,熱水由采暖加站站供給,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,t=283.2℃,流量為5.2t/h的過熱蒸汽;換出95/70℃低溫熱水,提供此次電廠采暖熱水。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,可供參考。 投稿網友: pan42131
圖紙簡介: 本圖紙為吉林某換熱站內六臺板式換熱器換熱面積六萬平分高中低區設計圖,圖紙內容包括設計總說明、換熱站內設備布置平面圖、換熱站內管道布置平面圖、換熱站剖面圖、系統圖、大樣。 投稿網友: caoyang51523 上傳時間:
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,進行熱交換,降到70℃,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,由集水器引出母管,至機組循環水泵,升壓后,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,系統圖、豎井平面圖,剖面圖。
本人正做一熱源為過熱蒸汽(1.0Mpa.200度)的換熱站,苦于手頭沒有設計資料,懇請各位大俠們幫助一下,圖紙啦產品樣本或設計手冊等均可,先謝了
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?
本人做過一段時間的供熱工程資料,編制施工組織設計是個麻煩事,因為供熱工程施工在施工行業算是小眾,可以參考的資料很少。在網上找過,找到的施工組織設計質量參差不齊,只好把很多版本組合拼湊起來,自己再憑感覺完善一下,形成現在用的施工組織設計樣板。如果誰需要,就拿去用吧。這個樣板使用時工程信息只需要修改第一節的內容,后面都不再提及工程信息了,不會(huì )造成后面文字中有別的工程的信息,讓監理笑咱們張冠李戴。當然,具體的施工內容最好是根據工程實際情況修改一下。本人水平有限,如果這個施工組織設計樣板有什么不足之處,請多指教,不要見笑,權當本人拋磚引玉好了。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 編輯 ]
空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。
換熱站節能設計
換熱站節能設計專題,為您提供換熱站節能設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站節能設計 相關的專業交流討論,更多換熱站節能設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度