《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……。”設計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,施工單位在安裝中不知如何是好,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,影響的美觀或使用。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置
我剛入行幾天,是個新手。在設計空調水、冷凝水管道時遇到了難題,不知道該采用什么規格的管,另外還有管徑之間怎么變換。例如:DN20的管變徑為DN25的。這里面有什么計算方式嗎?希望能教教我……多謝拉
空調冷凍冷卻水管道采用D630*10無縫鋼管,卡箍連接,詢過廠家D630的卡箍很少有廠家能夠生產,基本都是D300以下的較多,是否可以采用焊接或者法蘭連接?
空調工程中,水管道系統是很重要的一部分設計和施工內容。 1) 管材:一般較大管徑的可采用焊接鋼管,連接方式為焊接。較小管徑可采用鍍鋅鋼管絲扣連接。 2) 閥門宜采用閘板閥,施工前應進行單體試壓。 3) 敷設在管井內的空調水立管,全部采用焊接,保溫前需進行試壓,土建管井應在立管安裝、保溫完畢再砌筑,管井如設有閥門時,閥門位置應在管井檢查門附近,手輪朝向易操作面處。 4) 空調供水回水水平干管應保證有不小于3‰的敷設坡度,空調供水干管為逆坡敷設,回水干管順坡敷設,在系統干管的末端設自動排氣閥。當自動排氣閥設置在吊頂內時,排
誰有管道支架方面的標準圖集啊??jì)筛睦鋬鏊艿繢N100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
冷凍水進水泵之前有旁通管可以系統水沖洗,但是每臺空調機前面可不加旁通管,只能總管水沖洗,接空調機和冷凍機前的支管如何作好水沖洗?需要加旁通嗎?好像過濾器使用幾次就可以了吧?
遇到兩個高層寫字樓項目,一個項目伸縮節設在兩個固定支架的中間,另外一個項目伸縮節緊靠其中一個固定支架,哪一個正確?另外想請問一下循環冷卻水立管(大概120米)是內涂塑管,需要設置伸縮節嗎?
我設計的一個項目,空調制冷機房離的較遠(150m),冷凍水管道需要埋地,以前從來沒接觸過這樣的情況。不知道選用什么樣的管材、保溫怎么做,埋地管道要注意什么問題?請知道的指點一二
上傳幾張空調水管道施工圖片,本人覺得做的比較規范的~!供大家交流~!
在空調水系統中,從冷、熱水機房至新風空調機組,再到房間內風機盤管(我遇到的工程接到風機盤管上的一段是用的鍍鋅鋼管),這之間的管道不知道同仁們套用的是什么定額(第幾冊)?希望和大家討論一下,說說各自的理由和看法。我現在執行的是江蘇第六冊《工業管道工程》定額,但總覺的有些不妥之處,比如說:第六冊定額中沒有計取管件
請教一下大家,就是空調水系統中,吊支架是如何設置的,在什么地方設置,設置原則怎么樣,是多少米一個還是說根據施工規范里面不同管徑按不同距離來,另外一個就是波紋管是什么時候設置,他的伸縮量是怎么計算的,謝謝~~!
07K201 管道閥門選用與安裝14K206 金屬管道補償設計與選用14K207 管道設備防腐蝕設計與施工
在慶祝網易暖通一歲生日之際,真的感謝網易邀請專家做客論壇。在工作中對高層建筑空調水系統中固定支架的受力計算很困惑,肯請專家對設置膨脹節后所設固定支架的受力,結合工程實例,進行講解。不勝感謝!
本人剛畢業不久,好多東西不太確定。請問一下大家,空調水管的固定支架如何來做,具體的形式是怎么樣的,怎么處理冷橋問題,放在什么位置,是隔一定距離做一付,還是只在膨脹節邊上做?謝謝,最好有圖片說明。
中央空調水管道配比一覽表
請問一下各位,誰知道空調水系統中的沖壓彎頭該套哪個項?據我了解沖壓彎頭從DN65開始,水管道安裝里面就不包括沖壓彎頭,所以想請問一下該怎么套項?謝謝各位了
—————————————————— 結 束 ————————————————————
空調水管道采用溝槽式連接在規范中是允許的,但心中總有疑問,用溝槽式連接會(huì )不會(huì )造成以后管道漏水?由于第一次使用,心中總是不踏實,特發帖求是,看諸位有什么建議沒?在此先謝了。[ 本帖最后由 lbj200 于 2010-10-19 14:23 編輯 ]
正在施工地下室空調管道,我想讓專家幫我看看,我這個公共支吊架可行否?型鋼大小,吊臂,及鋼板尺寸,請假專家,謝謝啦!
空調水管道固定支架
空調水管道固定支架專題,為您提供空調水管道固定支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調水管道固定支架 相關的專業交流討論,更多空調水管道固定支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題