關于旋轉補償器,以前沒有用過,蒸汽架空管線和地埋管線,蒸汽溫度330度,壓力1.3MPa,DN377X9,請有經驗的前輩不吝賜教,設置安裝應注意的問題有那些?
最近做DN500蒸汽管線架空敷設的設計,在做方形補償器時,我在供熱設計手冊、鍋爐房設計手冊、熱力管道設計手冊上查閱方形補償器做法(關于補償器的內容基本相同),發現小管徑補償量可以查表,但大管徑只可以查補償器的彈性力,我就搞不清怎樣算補償量,譬如管長140m和100m伸長量肯定不一樣,怎樣選補償器,用多大的合適?
熱力管道波紋補償器的運用優點;1、多向補償,可以在較小的尺寸范圍內提供較大的多維方向補償。2、低噪節能,能有效的減少風機等系統的噪聲、震動并節能降耗。3、無反推力,主體材料為纖維織物,無力的傳遞。使項目上的管道及設備避免使用較大的支座,節省大量材料和勞動力,提高了設備及系統的安全性。4、采用有機硅、氟等高分子材料涂覆處理,具有優良的耐高溫、耐腐蝕和密封性能,抗疲勞,抗老化。5、安裝簡單,更換容易,無需高要求的對中,更換時無需起重設備,所需時間短。 熱力管道波紋補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現代工業中用途廣泛。
熱力管道補償器的用途及作用效果 選用前經過水力平衡計算,壓頭不夠的用戶及往年供熱效果不好的用戶嚴禁安裝;可根據管路及流量范圍等口徑選用; 發現堵塞,打開閥蓋排污孔,用專用工具活動自動閥芯,清除污物。安裝前,應仔細核對所有熱力管道補償器的型號與規格是否符合設計要求。根據熱力管道補償器型號和出廠說明書,檢查它們是否可以在所要求的條件下應用,必要時作水壓或氣壓試驗。此外,還應檢查填料是否完好,壓蓋螺栓有否足夠的調節余量,并要檢查閥桿和閥盤是否靈話,有無卡住和歪斜現象。閥盤密封面關閉嚴密,對螺紋連接的熱力管道補償器,應檢查螺紋質量。不合格的熱力管道補償器不能進行安裝,并應另行堆放或做好標記。 為了防止熱力管道補償器泄露或者失效后介質倒流,引起產品質量下降,造成事故等后果,熱力管道補償器前后設置一個或兩個切斷閥。如果設置兩個切斷閥,可便于熱力管道補償器拆卸下來維修。安裝方法前后一般不設置熱力管道補償器,只有在個別的情況下,才能用到。如介質力含有固體顆粒,影響到熱力管道補償器起跳后不能關嚴時,要在熱力管道補償器前后安裝一只帶鉛封的熱力管道補償器,熱力管道補償器
聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,那么補償器應該設在這段管道的哪里?中間還是兩端?固定墩在什么情況下設,設在哪里?
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。
哪位大哥幫小弟解釋下補償器和固定支架的問題,在外線中多遠放一個補償器和固定支架?他們兩個有什么關系啊?小弟謝過了先!
波紋補償器支架如何設置 由于波紋管補償器本身的全封閉結構,在結構上了普通彈簧密封中所必有的動靜環與軸套(或軸)的動密封圈,使波紋管自身 的彈率充分被利用來形成比壓,而普通密封由于密封圈的存在,在動環軸套發生相對位移時需消耗部份平衡力。密封圈與軸套(或軸)間的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及熱處理的限制,顯示其優越的追隨性。使用過程中,普通機械密封常常會(huì )因為裝置波動或操作工藝等多方面原因造成泵體抽空現象,此時動環密封圈的存在使端面打開后不能及時復位,而造成機械密封的泄漏,而波紋管機封在結構上了這個密封失效的途徑。 1、從外表層經熱鍍鋅和噴漆兩層防腐蝕解決,內表層特別制作突起內筋的波紋補償器與聚丙烯塑料管經獨特加工工藝復合型而成。 2、波紋補償器硬實且有一定的軟性。受擠壓成型不容易形變,耐撞擊。 3、耐酸耐壓試驗。暖氣管操作溫度:0°C~75°C,一瞬間溫度 達到95°C,壓力≤1.6MPa;涼水管操作溫度:0°C ~55C,壓力≤2
知識點:一次性補償器
套管補償器對管道的幫助是至關重要的,補償器的伸縮性能能夠完美地保護管道又保障了生產的順利進行。套管補償器又稱為膨脹節,主要是用于補償管道因受溫度變化而產生的變形,如果溫度變化時管道不能自由伸縮,這中間將產生溫度應力,這種應力導致管道破裂,影響生產的運行。套管補償器的結構非常簡單,主要是一個金屬筒和一個可以在筒內自由滑動的活塞,因此套筒補償器的體積非常小,可以方便地安裝在各種狹小的空間內。套筒補償器的選材非常嚴格,經過特殊處理后具有很高的耐腐蝕性和耐磨損型,因此套筒補償器的使用壽命很長,可以大大降低管道系統的維護成本。主要用于管道中進行橫向位移的補償,還可以用于燃氣管道與用氣器械的鏈接,有效地保護了燃氣管道。在補償器的選擇中,應充分考慮到管道的走向和支撐體系的設計,尤這些現實存在條件選擇合適的補償器,這樣生產才能事半功倍。套筒補償器安裝和維護非常簡單,不需要太多的工具和人力,能夠在高溫、低溫、真空等各種環境下工作,并且能夠抵抗各種腐蝕型介質的侵蝕。套筒補償器被廣泛的應用于各種工程領域,如石油、化工、航天航空、電力、冶金等。
旋轉補償器在熱力管道中的應用優勢
1、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時。滑動支架則無法工作,嚴重者可使管道受力變形。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑、管道不會(huì )產生永久性變形),減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架。
我最近設計一次直埋熱力管網(110℃/70℃),長度為5公里,每80米設置一個固定墩和一個補償井。設計好后,打印一份白圖給甲方拿去,結果甲方看白圖后說他們實際在施工過程中是200米-300米設置一個固定墩與補償井,而且運行接近10年也沒問題,要求我更改方案。我當時想了想,說回去和專業負責溝通,心里也暗自在想:只要把補償器的補償量選大一點就可以滿足管網的伸縮,但是心理也擔心沒有這樣設計過的經驗,所以請問這方面的專家解釋一二,謝謝。
我們單位自行設計廠區供暖系統,熱源從采用電廠蒸汽,電廠輸出蒸汽壓力0.7Mpa,溫度350度,蒸汽量4.2T/h,總管道長度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管兩道,一道去水廠,蒸汽量2.9T/h,支管長度1700米,一道去水庫,蒸汽量1.3/h,支管長度900米,出口蒸汽壓力要求不小于0.3Mpa,溫度不小于250度,請問管道如何設計,采用什么形式的補償器比較好,如何布置。
現有一小區的熱網,本來設計的是無補償直埋,就沒有什么固定支架和補償器的問題了,但人家要求還是使用固定支架和補償器。但直埋管道固定支架推力計算和補償都不好算,有沒有什么經驗性的做法?
請教:采暖或者熱水管管道是否根據管道的長度設置補償器?如果有自然補償,怎么計算自然補償的補償值來確定是否需要用補償器呢?謝謝各位高手。
在看樣本的時候有內壓式補償器、外壓式補償器、和直埋補償器。問下三者的區別!一般的直埋管道就選擇直埋補償器了,那地溝采暖和架空采暖管道選擇什么補償器啊?
架空熱力管道支架相關資料,相信會(huì )有用的,呵呵:victory:
05R417-1熱力管道支架托架圖集
知識點:管道補償器
熱力管道補償器支架
熱力管道補償器支架專題,為您提供熱力管道補償器支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱力管道補償器支架 相關的專業交流討論,更多熱力管道補償器支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量