  • 關于固定支架、導向支架和滑動支架

    關于蒸汽管道中補償器的安裝,手冊中提出了固定支架、導向支架和滑動支架,滑動支架我知道,但抱箍算不算固定支架?導向支架是什么?望高人家解釋一下,謝謝![ 本帖最后由 hwkkz 于 2008-8-7 14:35 編輯 ]

  • 關于固定支架、滑動支架和導向支架

    請問各位,空調熱水和動力熱水上的支架設置有什么差別么?另外,滑動支架和導向支架做法和作用上是有區別,但都什么情況下用導向架?什么情況下用滑動支架?一般動力熱水,兩固定支架間有補償器,其他均為導向支架?哪滑動支架是設置在什么位置?

  • 管道固定、導向、滑動支架的類型及作用

    最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定、導向、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼!!!支架

  • PVC排水立管上的管卡是固定支架還是滑動支架?

    本帖最后由 0008 于 2014-4-16 17:33 編輯 PVC排水立管上的管卡是固定支架還是滑動支架?圖集要求有固定支架和滑動支架,我看工地上都是裝了一個管卡,固定支架呢?管道穿樓板處周圍縫隙用混凝土填塞能替代固定支架嗎?

  • 固定支架,活動支架,滑動支架,導向支架的區別

    雖然有支吊架的國標圖集,還是很難弄清楚什么是固定支架,什么是活動支架? 是不是管道與支架焊在一起的就是固定支架,沒焊接在一起的就是活動支架?誰能說說看

  • 管道滑動支架、固定支架工程量大家如何計算

    我一般是估算的,請問大家計算給排水、消防、噴灑等的管道支架、固定支架的工程量是如何計算的。大家討論討論!還是按照圖籍計算

  • 關于直埋管固定支架做法

    :loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業, 我是搞施工的,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,請大家指點下,謝謝

  • 請教大家個固定支架的問題

    當單層建筑采暖采用上供上回系統時,供回水管并未在精確的同一高程,但相差不超過一管徑大小,這時候固定支架是否需要設置兩個,設置兩個施工時候可行嗎

  • 關于設置固定支架的困惑

    熱水直管段允許最大伸縮為40mm,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,就可以了嗎?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎?有沒有知道的?

  • 在磚墻上安裝單雙管固定、滑動支架重量表

    管道支架重量計算表,根據一本書上的內容整理的,具體哪本書,不知道了。為單雙管固定、滑動支架在磚墻上安裝。 希望對大家有用。 本人是第一次發帖,希望各位下載后,回個帖,鼓勵鼓勵。

  • 常用各類管道滑動及固定支架標準圖

    圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動、固定支架標準圖,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座 、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06

  • 固定支架與活動支架在水暖中的應用?

    請教各位大蝦,固定支架與活動支架究竟在什么情況下用?管道安裝應該不會(huì )用到活動支架吧?如果是活動的,怎么固定管子呢???????

  • 關于固定支架間距,請解答

    陸耀慶《實用供熱空調設計手冊》中,有熱力管道固定支架最大允許跨距表,《動力管道設計手冊》中也有一個跨距表,兩個表中數值相差很大,10K509、10

  • 誰真正計算過固定支架的推力?

    在中央空調的實際設計過程中,有誰真正算過固定支架的推力?算過推力的,誰給結構專業提過推力荷載?提過荷載的,你們的結構專業是如何反應的?

  • 補償器和固定支架的問題

    哪位大哥幫小弟解釋下補償器和固定支架的問題,在外線中多遠放一個補償器和固定支架?他們兩個有什么關系啊?小弟謝過了先!

  • 拱形瓦上防雷支架如何固定?

    屋脊上有一條避雷網,它的支架如果用瓦片壓來固定 我怕有雷時候它震動,不牢固。我要是穿瓦片,就得補防水。還有什么好辦法啊? 幾十年那,不能漏水了啊如何還得確保牢固?

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?

  • 蒸汽管道波紋補償器、滑動支架的敷設

    1、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時。滑動支架則無法工作,嚴重者可使管道受力變形。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑、管道不會(huì )產生永久性變形),減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架。

  • 某煤氣管道固定支座和滑動支座鋼支架設計圖

    圖紙簡介: 該圖紙是煤氣管道鋼支架設計圖,有固定支座支架和滑動支座支架兩種,安裝高度分好幾種。圖紙內容:設計總說明,鋼結構支架立面圖,構件材料表,支架安裝圖,構件加工詳圖等。 投稿網友: fafayong 上傳時間: 2014-0

點擊加載更多

固定支架與滑動支架

固定支架與滑動支架專題,為您提供固定支架與滑動支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固定支架與滑動支架 相關的專業交流討論,更多固定支架與滑動支架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

噴淋管道支架間距

吊架

亚洲88| 你懂的亚洲无码| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 丁香五月综合精品| 日韩女同性恋互蹭视频一区二区| 欧美日韩在线播放| 国产日韩欧美99| 四虎成人精品在永久在线| 亚洲国产精品一在线观看芒果11| 国产精品www视频| 亚洲欧洲av少妇| 你懂的免费网站在线观看| 久香蕉| 亚洲h片在线观看| 国产精品久久三区| 欧美一曰韩一国产58518| 欧美日韩1区| 男人手机天堂网| 欧美一级特黄特黄大片连接| 狠狠| 日韩AV在线免费观看| 亚洲AV电影天堂男人的天堂| 无码人妻一区二区三区12| 婷婷四房色播| 欧美国产性爱免费看| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 久久精品女神日韩9191| 3p无码视频| 久久伊人满春阁| 亚洲激情图片| 国产激情一区二区三区| 无码人妻丰满熟妇区精品| 久久久久无码综合| 成熟丰满熟妇AV无码区| 91av欧美| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠 | 免费观看国产亚洲天堂精品| 亚洲国产一区二区三区日本久久久| 欧美人妖valentina| 特级国产一区| 精品国产一区二区三区久久久久|