那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,請上傳1、活動支架2、滑動支架3、固定支架另外、豎井立管怎么設支架,謝謝了。
最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定、導向、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼!!!支架
我有一個工程,地面20層,地下1層,位置在海邊,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,管道井門是關的,地下室通風沒開!各位專家幫忙分析一下是什么原因!(轉載網友問題,大家討論)
1、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時。滑動支架則無法工作,嚴重者可使管道受力變形。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑、管道不會(huì )產生永久性變形),減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架。
采用這種材料的話,其結口處是否還應采用鋁泊錫紙張貼?目前現場沒有張貼,到處出現冷凝水。請高手支招,施工規范上是否有相關要求?
用Excel對通風空調管道計算
我一般是估算的,請問大家計算給排水、消防、噴灑等的管道支架、固定支架的工程量是如何計算的。大家討論討論!還是按照圖籍計算
空調管道DN200以上試壓,設置在固定支架和彎頭之間的補償器出現拉伸現象,造成管道位移,造成這種現象的原因是什么啊,同事有說是因為排氣不夠,有說是因為補償器位置設置不對
本人現在做的一個工程,空調就是家用式的那種空調,但是空調室內機和室外機距離較遠,之間的連接管道設計是敷設在樓面地板中的,管道外用鋼管保護。感覺這樣設計不合理,但找不到家用空調的相關依據。 感覺這樣主要存在的問題:1、冷媒管較長,室外機是否能夠有這么大的動力。 2、冷媒管外用鋼管保護,是否會(huì )產生冷凝水 3、冷媒管敷設是否有坡度要求。 請各位高手幫忙判定下,最好能提供一個參考的技術或規范。 謝謝!
關于蒸汽管道中補償器的安裝,手冊中提出了固定支架、導向支架和滑動支架,滑動支架我知道,但抱箍算不算固定支架?導向支架是什么?望高人家解釋一下,謝謝![ 本帖最后由 hwkkz 于 2008-8-7 14:35 編輯 ]
請問各位,空調熱水和動力熱水上的支架設置有什么差別么?另外,滑動支架和導向支架做法和作用上是有區別,但都什么情況下用導向架?什么情況下用滑動支架?一般動力熱水,兩固定支架間有補償器,其他均為導向支架?哪滑動支架是設置在什么位置?
蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,壓力0.7MP,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,混凝土基礎,支架高1.5m,FK=120KP,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,正常應該是多少?謝謝
防火包裹方面的專業資料,很好的東西哦,可以了解一下,僅作技術交流之用
暖通閥門,介紹選型
請教qylx版主,江蘇2000定額中,室內空調管道木墊支架套用哪個定額?照管道來說,管道是套用8冊,但8冊只有8-178一般管架,還是套用6冊中的木墊式管架??江蘇的同行指點下
我們在通風空調系統設計時,常常會(huì )用到消聲器或者消聲靜壓箱來達到降低噪聲的目的,但是大家有沒有留意到我們設計管道式的消聲器時,消聲器的大小及長度是如何確定的呢??:lol
提起中央空調,很多人并不會(huì )感到陌生,但是若真要讓你對它的細節說出個所以然來,還是讓不少人一頭霧水。今天就為大家講講中央空調管道的知識,供大家參考參考。中央空調管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管組成,首先來看看它們一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷劑流經的連接換熱器,是閥門、壓縮機等主要制冷部件的管路,通常采用銅管。如果冷媒管有0.1mm的間隙,其冷/熱傳導率將下降70%-80%,所以冷媒管對焊接的要求很高。2.空調運行時會(huì )產生冷凝水,冷凝水需要通過專門的管道——冷凝水管排出,中央空調一般采用PVC冷凝水管。因為冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管鋪設要有一定傾斜度,一般坡度應大于等于8°。
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動、固定支架標準圖,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座 、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
空調管道滑動支架
空調管道滑動支架專題,為您提供空調管道滑動支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調管道滑動支架 相關的專業交流討論,更多空調管道滑動支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題