本人正設計一個較大工廠的雨水排水,需建雨水泵站提升,雨水量按10年一遇考慮,雨水量4200L/S,如何選泵,主要是流量怎樣定好?選用潛水泵好,還是混流泵好,望高手支招!
一個工廠,廠區的雨水無法排入市政管網,作了個雨水提升泵房,但是集水池里面的排泥問題不知道該怎么解決,大家遇到的話都是怎樣處理的呢?污水也是同樣的問題,清洗的時候難度更大。十分感謝。
廠區面積50公頃,我用當地暴雨強度公式算的流量是7200立方米每小時,需提升兩米高度,因為現在工地手上沒有相關資料,而且我也是第一次接觸泵站,沒有經驗,想請大家幫幫忙,替我估計一個選型方案,選什么樣的水泵,需要幾臺,謝謝了。
本帖最后由 xiao青 于 2014-12-4 15:00 編輯 請問哪本書或者手冊、圖集介紹排水提升泵站設計比較全面詳細?想找來看看,最近在設計雨水提升泵站,想多學習點。謝謝!
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下關于雨水提升一體化泵站的設計原則 (1)總體布置應合理,特別是排灌結合或自排,自引與提水相結合的泵站以及閘站結合的泵站,在布置上應力求緊湊,充分利用建筑物進行調節。 (2)在泵型的選擇上應力求使泵站設計揚程與水泵額定揚程相一致,玻璃鋼凈化塔且滿足灌溉與排水流量的要求。并盡量選用技術上先進的泵型,一體化預制泵站的刨坑安裝的具體關鍵環節以保證泵站裝置效率高,運行費用省。同時所選用的泵型應是比較成熟的泵型,有一定的運行實踐,應盡量避免選用試驗泵型。 (3)泵型的選擇要充分考慮一體化污水提升泵站的用途和工作性質。對那些年工作時間較長的灌溉和補水泵站應選擇高效區范圍寬,且效率高,汽蝕性能好的泵型。對那些以排澇為主的泵站則應選擇工作性能可靠,結構簡單的泵型。 (4)工程布置應盡量采用正向進水,確保每臺機組的進水條件良好,流態均勻。在工程布置上不得不采用側向進水時,在設計中應盡
設計雨水提升泵站時候,出水口的標高,一般是位于河底,還是要高于常水位,我看規范上沒有相關的要求,位于河底的話對雨水的自排更加有利,高于常水位的話防止河水倒灌方面更好,請教大家,是否有相關的要求,或者說這兩種做法有無對錯之分,謝謝!
如說明所示:小區雨水排入護城河,河水上漲之后要求泵站提升排出,泵坑的做法、排水方式的轉變,我悶油看明白,求大神給解釋一下,最好能發個示意圖,截圖,這樣會(huì )更清楚
如題!個人覺得在泵站形式、揚程等具體資料不清楚的情況下,應該是每噸多少錢,當然是粗略估算.希望踴躍填空:()元/立方米,只要不相差幾個數量級即可。
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,先自我介紹一下:我姓關,出生在吉林省白山市,目前服務于日本住重環境工程技術株式會(huì )社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史。 工作一年多,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境。這種污染可能帶來的危害很多,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會(huì )滋生許多變異細菌,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
眾多老舊小區由于歷史原因,有排水設施不完善;雨污水合流從雨水管道排入市政管網等問題,造成雨污水滿溢和周邊水環境污染。一體化提升泵站以占地小,后期自動化運行,無污染的特點被廣大設計和業主所接受和選用。以下給大家列舉一些實際運行中的案例情況。1.安徽合肥蜀山花園安置房室外污水一體化提升泵站項目泵站規格:直徑2m,高度5m
一400t污水處理項目,甲方要求處理達到一級B后,進入集水池由單級離心泵提升至約50m高的山頂排放。泵房怎么設計啊,現場地下比較難挖,集水池在底下,泵房要求地上式,請給點意見
圖紙簡介: 粗格柵及提升泵站還有泵房的工藝施工圖紙。 投稿網友: haolahaola55 上傳時間: 2013-08-03 圖紙省份:
想請教各位大神幾個問題,歡迎大家廣泛討論,提出意見,給出指導意見: 1、通過箱涵進水的大型雨水泵站,箱涵上游一定會(huì )存在混錯接,這種混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么辦?一般是如何處理?進水箱涵前設置污水截流嗎,若很深不是還要設置污水泵站? 2、軸流泵一般都是流量大,揚程小時候選用,混流泵,對揚程的范圍更廣泛,兩者選取的區別是什么?選取的界面是怎么劃分呢?
我剛到一個設計院,所長讓我做一個提升泵站的電氣施工圖。一頭霧水,完全不知道從何入手,我連提升泵站是作什么的都不知道,汗~~··請教高手,做這個該考慮什么東西,設計思路,等等,先謝過了!
一個住宅小區地勢較低,雨水排放需設提升泵站,小區地面高差與市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站與市政管網距離200米左右,水泵揚程怎末計算呀,主要是這200米壓力排水管水頭損失怎末計算呀,再有壓力排水管選什么管材比較好呀
【001】xx泵站雨水結構施工圖.dwg
圖紙簡介: 提升泵站 結構圖 工業園 污水處理 環保 投稿網友: huizijsj5 上傳時間: 2013-06-15 圖紙省份:
圖紙簡介: 一個小型地道的雨水強排泵站,采用2用一備的配泵方式,濕式安排。 投稿網友: shao-666-666 上傳時間: 2013-07-15
排水系統為分流制排水系統,系統服務范圍為:東起黃浦江,西至龍吳路,南起龍耀路,北至龍華港,服務面積2.26k㎡。系統內雨水經收集后經龍華機場雨水泵站提升排入黃浦江。雨水泵站建設規模為15.8?/s,旱季污水截流設施規模為2100?/d,泵站位于龍騰大道以西、豐谷路以北,占地面積約4972.4㎡。 泵站基本情況 (1)泵站設計規模與水泵配置 機場排水系統設計暴雨重現期P=1年,綜合徑流系數Ψ =0.6,排水系統總管設計流量為13.2?/s,雨水泵站配泵流量按系統總管設計流量的1.2倍,即雨水泵站建設規模為15.8?/s。為減少黃浦江的水質污染,泵站內設置污水截流設