一個水池,幾臺露天的混流泵,用拖拉機頭帶動的,插幾根管子到水池里抽水。這也算雨水泵站嗎?新接一活,不知道是管徑設計小了還是排水口為淹沒出流的原因,地面積水嚴重,所以甲方就想設計這樣一個雨水泵站,來改善路面積水的問題,現在就有兩點疑問:一是這樣的泵站也行嗎?如果這樣也行那可真省錢了!二是做一個目的不是提高揚程的泵站是否可以解決路面積水問題呢?估計這個問題誰也不好確定吧,我還是問下,做個泵站能否增加進水管流速從而增加進水管流量呢?!
小區總占地32萬平米,內有景觀河道及湖泊面積3萬平米,內部水體標高2.8,周囉道?.6~2.8,小區雨水就近排入內部水體,為防止暴雨時排水不暢,欲設小區雨水泵站,將內部水體排入周囉?不知雨水泵站流量該如何確定?
想請教各位大神幾個問題,歡迎大家廣泛討論,提出意見,給出指導意見: 1、通過箱涵進水的大型雨水泵站,箱涵上游一定會(huì )存在混錯接,這種混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么辦?一般是如何處理?進水箱涵前設置污水截流嗎,若很深不是還要設置污水泵站? 2、軸流泵一般都是流量大,揚程小時候選用,混流泵,對揚程的范圍更廣泛,兩者選取的區別是什么?選取的界面是怎么劃分呢?
請教各位同行一下,如果我現在知道了雨水泵站的設計規模,相關的值班室,配電室等相關配套設施的面積是不是有規定,相關的規定在哪里查找?謝謝
本人要做一個雨水泵站,17個流量,不知道是幾級負荷,應不應該雙回路進線,還是單回路+柴油發電機?配電設備有高壓干式軸流泵5臺550KW,低壓水泵90KW3臺,高壓?dòng)該加什么軟啟動器,還是直接啟動,高壓補償方式是什么,低壓補償呢,請高人解答。。。
接到個微型雨水泵站方案設計由于廠區局部地勢較低,暴雨必淹,計算后流量僅0.2立方/秒,太小了,該企業經濟能力有限想請教個比較經濟的思路不甚感激
地下式的雨污水排水泵站,只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下結構。現初步定了三臺箱式變壓器,兩臺800KVA的和一臺350KVA的。泵站的用電是分為生活用電和工作用電吧,負荷怎么分配最好呢,一般用什么供電方式呢?變壓器的防雷該怎么做,泵站在城區外環,需要做建筑的防雷嗎?等電位連接是要在房子建設初期就預埋接地扁鋼嗎,是房子周嚰砸接地扁鋼撷闶侵辉诳刂剖椅堇锫裨O啊,做等電位的話變壓器、供電箱、控制箱、水泵都要連還是什么?電纜敷設應注意什么,施工工藝要注意什么,預定的YJV22的電纜,鎧裝電纜可以直埋,但是為了施工方便且泵站是地下式決定穿管,到底是穿鋼管好還是穿PVC管好?泵池里需要照明么,照明需要分成生活照明和泵站工作照明嗎?用的潛水泵,固定在六,七米左右的地下泵池底,線該怎么走有什么規范嗎?泵池里的通風該怎么設置,通風機要根據什么來選擇,設置在哪里呢?地面上?最重要的是泵站供電都需要哪些保護?
圖紙簡介: 一個小型地道的雨水強排泵站,采用2用一備的配泵方式,濕式安排。 投稿網友: shao-666-666 上傳時間: 2013-07-15
排水系統為分流制排水系統,系統服務范圍為:東起黃浦江,西至龍吳路,南起龍耀路,北至龍華港,服務面積2.26k㎡。系統內雨水經收集后經龍華機場雨水泵站提升排入黃浦江。雨水泵站建設規模為15.8?/s,旱季污水截流設施規模為2100?/d,泵站位于龍騰大道以西、豐谷路以北,占地面積約4972.4㎡。 泵站基本情況 (1)泵站設計規模與水泵配置 機場排水系統設計暴雨重現期P=1年,綜合徑流系數Ψ =0.6,排水系統總管設計流量為13.2?/s,雨水泵站配泵流量按系統總管設計流量的1.2倍,即雨水泵站建設規模為15.8?/s。為減少黃浦江的水質污染,泵站內設置污水截流設
好東西,供大家參考一下。有需要的朋友們趕緊下載哦!
首先請大家原諒外行會(huì )提出很愚蠢的問題,雖然我自己也最討厭愚蠢的問題,沒有看過專業的書,只在環境工程那本書上看過一點點,看了幾篇文獻,看到在控制雨水排江污染的時候提出建立截流池,(針對雨污合流),想請假下專業人事,對分流制的泵站系統設計截流池么?比如上海。
圖紙簡介: 立交雨水泵站,潛污泵,格柵除污機,地埋式 投稿網友: hjlshyy 上傳時間: 2013-05-14 圖紙省份:
本人現在做一個地方的雨水管網及泵房的設計,按照結算結果,最后進入雨水泵房的雨水流量是7立方米每秒。但是按照甲方要求,在該區域布有雨水渠道一作景觀之用,二作雨水調蓄之用,這樣可以減少工程造價。(甲方確實沒有錢,他們能承受的雨水泵站規模絕對不會(huì )超過1立方米每秒)。我找了很多資料,或許是努力不夠,仍然沒有找到有關“有雨水調蓄設施的雨水泵站規模設計”方面的內容。各位同仁若有這方面的經驗或者依據的話,煩請賜教,本人感激不盡!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本人第一次設計泵站,泵站功能是將公路積水排到河流中,要求與自排結合(自排渠道經過進水池)。現經洪水計算流量為1.8m3/s,請各位前輩指點下,俺該怎么做?
圖紙簡介: 圖紙為某地道雨水泵站工藝圖。圖紙4張,包含泵站平面圖、剖面圖、節點大樣及設備材料表。水泵采用2用一備的配泵方式,濕式布設。 投稿網友: shao-666-666 上傳時間: 2013-07-15
17S526 圓形沉井式雨水泵站
打算設計這種泵站,但是按照30s流量來算,集水池容積小,不滿足我要放4臺水泵,能不能擴大集水池容積,把格柵后面,泵站底部全部當做集水池?
5.2 一體化預制雨水泵站(1)供貨范圍投標商提供的一體化預制泵站應為成套裝置,應包括雨水提升泵、粉碎性格柵除污機、筒體、提升鏈、管道、閥門和通風系統等部件,配套電控設備、管道、閥門等,應為成套裝置,并需配套就地/遠程控制開關、潤滑系統等有效和安全運行所需的附件
雨水泵站
雨水泵站專題,為您提供雨水泵站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水泵站 相關的專業交流討論,更多雨水泵站相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題