下穿隧道一般都會(huì )做泵房,有的泵房會(huì )做柴油發動機做備用電源。發電機房一般設置2個送風機,一個抽風機,一送一抽功率是0.37kw,用于發電機不啟動時房間的換氣;另一個送風機是3kw,用于發電機啟動時,一同啟動的。這應該是暖通專業的問題,有哪位有經驗的大俠指點一下,每個風機的風量與風壓。
請教:下穿隧道泵房內設發電機房,發電機容量160kw。發電機房一般設置2個送風機,一個抽風機,一送一抽功率是0.37kw,用于發電機不啟動時房間的換氣;另一個送風機是3kw,用于發電機啟動時,一同啟動的。我是做電氣的,請問,對應于這個功率的風機風壓與風量分別是多少?
《建筑設計防火規范》GB50016-20145. 4.13 布置在員用建筑內的柴油發電機房應符合下列規定: 。 。 6 應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動暖水滅火系統時,機房內慜置自動噴水滅火系統。該條為強制性條文。仍沿用以前習慣,在柴油發電機房設置氣體滅火,是否違反該條的規定?????
經常有 眾智建筑資源上邊的朋友問柴發機房的通風問題,該怎么做啊?風量多大啊?做不做事故通風啊?一連串的問題,今天就這個問題和大家一起系統的學習一下。 柴油發電機房的通風分為機房通風和機組通風:先說機房通風,就是柴發機組不工作時的通風,柴油發電機房由于使用功能、季節等特殊性,設置獨立的通風系統能有效保障系統運行效果和節能。對于大、中型建筑更為重要。關于通風量的計算,規范上并沒有說明,只在《全國民用建筑工程設計技術措施》(2009 年版 ) 中有柴油發電機房內的儲油間應設機械通風,風量應按≥ 5 次 /h
這邊有個高層,4星的酒店!發電機房設置在地下一層!已經設置自動氣體滅火系統。但是儲油間需要設置自動滅火系統嗎?如果需要 具體應該如何操作?
請教各位前輩,現在有個項目,柴油發電機房設在物資庫內,按人防規范應在柴油發電機房內設置通風方式信號箱(從人掩處引來信號線),可是物資庫內可以不設信號箱(05SFD10-54頁),這樣的話是柴發機房否要設信號箱?如果設置的話信號引到何處???新人求教!!!
1、首先,柴油發電機房要做6點,分別是柴油發電機排風,柴油發電機排煙,柴油發電機房平時排風,柴油發電機房排煙,柴油發電機房送風,柴油發電機房事故排風是嗎?2、根我了解,柴油發電機房需要做氣體滅火系統,那么就不需要再做柴油發電機房排煙了嗎?3、柴油發電機排風,柴油發電機排煙是不需要暖通專業來畫的,只需要留相關大小的風井就可以了是嗎?
地下室自備發電機房的消防設置,原設計圖紙為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統,有沒有其他比較經濟的消防設置可以代替?二氧化炭、水噴霧等消防對于電氣火災的區別是什么呢?哪位老師能告訴我~
各位大蝦: 柴油發電機房的通風設計一般是由設計院做還是由專業廠家做,因為有的工程要求由設計院做,有的工程又要求由由專業廠家做,請各位高手指教。
116KW柴油發電機房,4.5M*5.5*尺寸可以嗎,請教大家,如圖需不需要什么儲油間,另外排煙要不要跟圖集上一樣要有一個井,如圖,還是通過墻上直接排至室外謝謝
有個工程甲方要做柴油發電機組作備用電源,我沒做過這個,同時我們這個行業很少做柴油機組電站的,有沒有人有做柴油發電機房的經驗阿,教教我,謝謝啦!最好能有個參考的文件看看,還有那些個計算是怎么回事?有什么參考書嗎?廠家來做行嗎?
發電機房準備做消防改造,將原有的二氧化碳系統改成水噴霧,結果FM提出非得改成水噴淋,真是郁悶,之前做了很多工作,徹底被推翻,同時發電機的開關柜也放在發電機房,做水噴淋不知有多大的影響?發電過程噴水怎么辦?
請問高手們,在做泵站設計時,由于是二級負荷需要雙路供電,現狀只有一路10KV電源,需要加柴油發電機房,請問我在設計時除了在高壓一次系統圖和低壓一次系統圖中表示出來之外,還需要畫柴油發電機房的具體圖紙嗎?需要我提供發電機型號和容量嗎?作為市政工程單位的電氣設計人員,應該做到哪種深度。謝謝你們。
各位高手: 我從事發電機房噪聲治理工程的工作,工作2年多,按照傳統的通風設計要求,進風面積為散熱器凈面積的1.8倍,排風為散熱器凈面積的1.5倍,再考慮百葉窗的通風率和消聲片的消聲系數,那么進排風口的截面積將會(huì )很大,只有會(huì )造成成本的增加和浪費。所以,對發電機房通風有個問題始終沒有明白還請高手指點。 假設發電機的排風量為27m3/s,燃燒空氣量為2.3m3/s,散熱器風扇的壓頭是125Pa,如果取排風凈面積為2m2,那么排風風速就就達到13.5m/s,風速越大自然風阻就越大,請教一下風速與風阻的換算公式,以及風阻與散熱器風扇壓頭之間的關系。 同樣,進風風量為排風量與燃燒空氣量之和,為29.3m3/s,如果進風凈面積只取2m2,要達到這么多的進風量風速為14.65m/s,請高手告訴下進風風速與風阻之間的換算公式,以及進風風阻與柴油發電機組進風要求之間的聯系。
我們通常做柴油發電機房通風的時候,考慮進風,排風及排煙氣就可以了,但是很多柴油發電機自帶那種排風機,它這個排風機是需要單獨給它設置一個井,還是不要管它,還是什么啊?[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 編輯 ]
圖紙簡介: 發電機房噪聲治理隔聲降噪施工圖紙,包括發電機房降噪平面圖、進出風口、墻面、吊頂、隔聲門制作施工圖。 投稿網友: lyfx028 上傳時間: 2014-09-17 <
配電機房的服務半徑是250M,汽車站設計(二級,縣級站),因為場地限制,我把配電機房放在了停車場,結合維修廠放置 ,那么配電機房能不能也放過去?
有個項目就是一般的普通多層住宅建筑也不是高層,不過他在地下室做了發電機房,我想請問各位大神,是不是柴油發電機房都要做氣體滅火或者水噴霧系統什么的;還有就是,要是單獨設置在室外的柴油發電機房也需要做氣體滅火或者水噴霧系統嗎??
發電機房隔音降噪
發電機房隔音降噪專題,為您提供發電機房隔音降噪相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機房隔音降噪 相關的專業交流討論,更多發電機房隔音降噪相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量