看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
柴油發電機機房設計及安裝
柴油發電機房水噴霧設計時,按規范,"其保護面積應按其外表面面積確定,"應采用立體法布置噴頭,但是我看有關實例,有采用平面法的,是否可以,有何根據?謝謝!
各位大蝦: 柴油發電機房的通風設計一般是由設計院做還是由專業廠家做,因為有的工程要求由設計院做,有的工程又要求由由專業廠家做,請各位高手指教。
有個工程甲方要做柴油發電機組作備用電源,我沒做過這個,同時我們這個行業很少做柴油機組電站的,有沒有人有做柴油發電機房的經驗阿,教教我,謝謝啦!最好能有個參考的文件看看,還有那些個計算是怎么回事?有什么參考書嗎?廠家來做行嗎?
400KW的柴油發電機機房面積有何要求?如果過小又沒有機械送排風的話有什么影響?此發電機房設在地下室-1層,請各位大蝦指點!!!!!!!!
請問高手們,在做泵站設計時,由于是二級負荷需要雙路供電,現狀只有一路10KV電源,需要加柴油發電機房,請問我在設計時除了在高壓一次系統圖和低壓一次系統圖中表示出來之外,還需要畫柴油發電機房的具體圖紙嗎?需要我提供發電機型號和容量嗎?作為市政工程單位的電氣設計人員,應該做到哪種深度。謝謝你們。
各位高手: 我從事發電機房噪聲治理工程的工作,工作2年多,按照傳統的通風設計要求,進風面積為散熱器凈面積的1.8倍,排風為散熱器凈面積的1.5倍,再考慮百葉窗的通風率和消聲片的消聲系數,那么進排風口的截面積將會(huì )很大,只有會(huì )造成成本的增加和浪費。所以,對發電機房通風有個問題始終沒有明白還請高手指點。 假設發電機的排風量為27m3/s,燃燒空氣量為2.3m3/s,散熱器風扇的壓頭是125Pa,如果取排風凈面積為2m2,那么排風風速就就達到13.5m/s,風速越大自然風阻就越大,請教一下風速與風阻的換算公式,以及風阻與散熱器風扇壓頭之間的關系。 同樣,進風風量為排風量與燃燒空氣量之和,為29.3m3/s,如果進風凈面積只取2m2,要達到這么多的進風量風速為14.65m/s,請高手告訴下進風風速與風阻之間的換算公式,以及進風風阻與柴油發電機組進風要求之間的聯系。
幾個疑問,請大家幫助解答1.規范對前后間距等都有要求,但是產品樣本里,機房布置的距離明顯小于規范值,該按哪個做?2.暖通專業要求電氣專業設排煙井,這個該怎么設?最好能講詳細點,能提供個參考圖就最好了。3.儲油間可以設在機房內部嗎？然后儲油間的門對著機房內開門?4.應急柴油發電機該如何實現自啟動?所有雙電源切換的配電箱,都引一根信號線到啟動柜?
我們通常做柴油發電機房通風的時候,考慮進風,排風及排煙氣就可以了,但是很多柴油發電機自帶那種排風機,它這個排風機是需要單獨給它設置一個井,還是不要管它,還是什么啊?[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 編輯 ]
請教各位前輩,現在有個項目,柴油發電機房設在物資庫內,按人防規范應在柴油發電機房內設置通風方式信號箱(從人掩處引來信號線),可是物資庫內可以不設信號箱(05SFD10-54頁),這樣的話是柴發機房否要設信號箱?如果設置的話信號引到何處???新人求教!!!
柴油發電機需要專門設置柴油發電機房嗎?需要設置儲油間嗎??關于儲油間,民規6.1.1 第3條說宜設 6.1.11第2條說應設,到底哪個對啊??
1、首先,柴油發電機房要做6點,分別是柴油發電機排風,柴油發電機排煙,柴油發電機房平時排風,柴油發電機房排煙,柴油發電機房送風,柴油發電機房事故排風是嗎?2、根我了解,柴油發電機房需要做氣體滅火系統,那么就不需要再做柴油發電機房排煙了嗎?3、柴油發電機排風,柴油發電機排煙是不需要暖通專業來畫的,只需要留相關大小的風井就可以了是嗎?
《建筑設計防火規范》GB50016-20145. 4.13 布置在員用建筑內的柴油發電機房應符合下列規定: 。 。 6 應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動暖水滅火系統時,機房內慜置自動噴水滅火系統。該條為強制性條文。仍沿用以前習慣,在柴油發電機房設置氣體滅火,是否違反該條的規定?????
經常有 眾智建筑資源上邊的朋友問柴發機房的通風問題,該怎么做啊?風量多大啊?做不做事故通風啊?一連串的問題,今天就這個問題和大家一起系統的學習一下。 柴油發電機房的通風分為機房通風和機組通風:先說機房通風,就是柴發機組不工作時的通風,柴油發電機房由于使用功能、季節等特殊性,設置獨立的通風系統能有效保障系統運行效果和節能。對于大、中型建筑更為重要。關于通風量的計算,規范上并沒有說明,只在《全國民用建筑工程設計技術措施》(2009 年版 ) 中有柴油發電機房內的儲油間應設機械通風,風量應按≥ 5 次 /h
在一本暖通雜志上看到,排風量由消除余熱定,平時送風取其90%,使用時平時送風再加上燃燒所需空氣量.平時柴油機不工作,為什么排風要由消除余熱來定,似乎比較矛盾.
廈門的某些審查師說按新高規7.6.6.1條,現在自備柴油發電機房可只設普通噴淋系統,我覺得按規范條文及條文說明,并不是這個意思,各位有何高見?想聽聽各位的意見。
一工程,柴油發電機房設在地下一層,進出風口設在一層,豎向有通風道。對于這種情況,進出風是否必須采用機械通風?還是既可以自然通風,又可以機械通風。本人覺得,排風問題不大,自然排風即可;而進風應該采用機械方式,否則,達不到效果。不知我的理解對不對,請高手指點,謝謝!
柴油發電機機房
柴油發電機機房專題,為您提供柴油發電機機房相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機機房 相關的專業交流討論,更多柴油發電機機房相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量