論文簡介:本程序文件是根據GB/T19001-2008《質量管理體系-要求》標準,結合本公司發展需要編制而成,是質量管理體系程序文件之一。 投稿網友:kan258369 上傳時間: 2013-07-18
供有興趣的參考。
相應號召上傳一本關于噪聲治理很好的書籍
我想用西門子 S7-200 設計一個 機床控制電氣的程序,不知道應該從什么地方下手?求助各位!希望大家多給一些建議??!謝謝了!??!
? 排煙口應設在頂棚上或靠近頂棚的墻面上,設在頂棚上的排煙口,距可燃構件或可燃物的距離不應小于1m。 ? 排煙口應設有手動和自動開啟裝置,平時關閉,當發生火災時僅開啟著火樓層的排煙口。 ? 防煙分區內的排煙口距最遠點的水平距離不應超過30m。走道的排煙口應盡量布置在與人流疏散方向相反的位置。 ? 在排煙支管和排煙風機入口處應設有溫度超過280時能自行關閉的排煙防火閥。 ? 排煙風機應保證在280時能連續工作30min。當任一排煙口或排煙閥開啟時,排煙風機應能自行啟動。 ? 排煙風道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。 ? 機械排煙系統與通風、空調系統宜分開設置。若合用時,必須采取可靠的防火安全措施,并應符合排煙系統要求。 ? 設置機械排煙的地下室,應同時設置送風系統。 機械排煙系統的控制程序,可分為不設消防控制室和設消防控制室的兩種。
介紹空調通風系統噪聲計算首先確立噪音源,一般有風機轉動和電機噪聲根據風管布置圖和各個管路原件(彎頭,三通,靜壓箱,撓性接管等)計算噪聲衰減最后根據房間大小計算空間損失,和外部噪聲疊加,最終得出房間噪聲值
剛接觸PLC,現有一個簡單控制程序,那位高手能指點下,PLC用西門子200,一個CPU222的進可以了,控制要求:,三個轉速傳感器同時測量小型氣輪機的轉速,輸出信號為正弦波或方波的頻率信號,氣輪機正常轉速為3000轉/分鐘,如果三個傳感器測量轉速中有任意兩個超過3300轉/分鐘,就輸出一個信號去關閉電磁閥,也就是一個三選二比較電路,希望那位高手給編個程序,可用V4.0編寫,信箱hzlmk123@163.com 感激 感激啊
溫度控制程序樣例(PLC)---有注解內有附件/希望需要的去看看吧!本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264524&fromuid=173651
工業企業噪聲控制設計規范
1.控制噪聲源水環熱泵機組本身的噪聲處理是系統噪聲處理的最關鍵環節,目前國內外不同的生產廠家處理方法不同,大致如下:a) 壓縮機形式。不同形式的壓縮機由于其內部結構和工作原理不同,運行噪聲也不同,水環熱泵機組采用的壓縮機主要有滾動轉子式、活塞式和渦旋式3 種,其中活塞式壓縮機價格較低,運行噪聲較高;滾動轉子式和渦旋式壓縮機價格較高,運行噪聲較低。b) 壓縮機安裝方式。通常將壓縮機安裝在減振器上,減振器通過懸浮式托板安裝在機組箱底。減振器的形式通常有兩種,一種為橡膠減振墊,這種減振器具有較低的固有頻率和足夠的阻尼,價格較低,減振效果較好但易老化;另一種為彈簧減振器,這種減振器固有頻率低,靜態壓縮量大,承載能力大,可根據不同壓縮機的型號選擇相應彈性系數的彈簧,價格較高,減振效果好且性能穩定。c) 風機形式。熱泵機組中風機除了要提供一定的風量外,還要保證足夠的機外余壓,電機功率大小與噪聲的大小成正比。d) 風機安裝形式。通常情況下,為降低機組運行振動,風機一般懸浮安裝于風機箱內。<
麻煩各位大蝦指點,謝謝
環保板塊竟然沒有噪聲,人居環境,綠色中國,怎么少得了噪聲控制呢,發點資料給大伙看看
一、潔凈室內的空態噪聲級,非單向流潔凈室不應大于60dB(A),單向流、混合流潔凈室不應大于65d
用好吸聲隔聲材料提高噪聲控制效果 (2005-1-29)(ZT) 當前,噪聲已成為一種主要的環境污染,建筑物的聲環境問題越來越受到人們的關注和重視。選用適當的材料對建筑物進行吸聲和隔聲處理是建筑物噪聲控制工程中最常用最基本的技術措施之一。 但是,由于對噪聲控制的手段缺乏了解,“吸聲”和“隔聲”作為完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、巖礦棉一類具有良好吸聲性能但隔聲性能很差的材料被誤稱為“隔音材料”,早年一些以植物纖維為原料制成的吸聲板被命名為“隔音板”并用以解決建筑物的隔聲問題……。為了合理使用材料、提高建筑物噪聲控制效果,對“吸聲”和“隔聲”這兩個概念有進一步了解和明確的必要。 材料吸聲和材料隔聲的區別在于,材料的吸聲著眼于聲源一側反射聲能的大小,目標是反射聲能要小。材料隔聲著眼于入射聲源另一側的透射聲能的大小,目標是透射聲能要小。吸聲材料對入射聲能的衰減吸收,一般只有十分之幾,因此,其吸聲能力即吸聲系數可以用小數表示;而隔聲材料可使透射聲能衰減到入射聲能的10-3~10-4或更小,為方便表達,其隔聲量用
急!急!急!小弟做做一個工程要用到PID控制。哪位大俠有相關的控制程序發一份給小弟參考一下。謝謝!xunzhongliu@163.com
燃氣壁拄式鍋爐的主要控制程序資料簡介(燃氣壁拄式鍋爐的主要控制程序) 世界供熱業有兩大模式:一種是城市集中供熱和單元式集中供熱;一種是分戶獨立家庭供熱和熱水系統。在我國采暖一直沿用集中供熱模式。近些年,隨著市場經濟的發展,國家供熱體制的改革,單戶供暖方式已逐漸被廣大用戶所接受。家用單戶式燃氣供暖/熱水兩用爐,以其安裝使用方便,熱效率高,功能齊全,安全環保等特點走進千家萬戶。以下主要探討燃氣采暖/熱水兩用爐控制程度的主要功能特點及控制流程
一個帖子為什么不能上傳多個附件啊?