概況:現有一電視臺空調工程,處于頂層(總共4層),該層層高近8米,吊頂后有6.5米,采用鋁格柵吊頂(敞開吊頂),無法做地面向上送風,噪音需控制在25dB以下,已定采用多聯機,需考慮新風。 初步想法:因考慮噪音,內機末端放室外(過道無法安放,類似于錯層),風口擬采用頂部噴口下送或旋形風口。不知各位在噪音控制和風口方面及內機末端放置室外覺得是否合適,或有何建議和意見。謝謝!
眾所周知,現在鼓風機房普遍噪音較大,尤其是使用羅茨鼓風機,即使加了隔音罩,室內噪音仍然較大。隨著城市的擴張,以前處于郊區的污水廠離居民區越來越近,以及人們對工作環境的要求越來越苛刻,噪音正逐步成為污水處理廠的主要二次污染源。立此貼,希望有經驗和有想法的同仁共同討論鼓風機房內噪音控制問題,可以從隔音、降噪等各方面考慮。大家集思廣益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 編輯 ]
冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周噃境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周囁員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周噃境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低
甲醛是室內空氣主要污染物之一。是一種無色的刺激性氣體,沸點為19.5 ℃,易于揮發,常溫下易溶于水。主要來源于各種人造板材,貼墻布、涂料等各種裝飾材料以及吸煙等產生的煙霧等。甲醛對人體健康的危害極大,室內空氣甲醛含量大于0.1 mg/m3就會(huì )對呼吸系統產生危害,高濃度甲醛對神經系統、免疫系統、肝臟都有危害,在我國有毒化學品名單上甲醛居第二位,且被世界衛生組織(WHO)確定為可疑致畸、致癌物質[1]。《居室空氣中甲醛衛生標準》(GB/T16127—1995)規定居室內甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅裝修后甲醛濃度平均為 0.2 mg/m3,最高可達0.81 mg/m3,嚴重超出標準[2]。目前采用多種技術方法降低建材中的游離甲醛,雖取得一定成效,但由于技術與經濟的限制,室內甲醛污染仍然十分嚴重。因此,對室內甲醛污染的控制與治理非常重要。 1 合理控制室內環境 由于甲醛的釋放是一個長期的過程,日本橫濱國立大學研究表明,室內甲醛的釋放期一般為3~15年,且其與室內的溫度、相對濕度
(1)在距居民區較近的施工現場,對主要噪聲源如空壓機、鏟車等采用有效的吸音、隔音材料施作封閉隔聲屏,使其對居民的干擾降至規定標準。 (2)夜間施工經批準領取“夜間施工許可證”或“晝夜施工許可證”,并采取上述措施減少噪聲擾民;同時,在夜間施工時,嚴禁大聲喧嘩,裝卸物料及碼放時輕拿輕放。 (3)夜間施工光源:汽車燈光及施工照明燈不直接對居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放應當符合國家規定的《污水排入城市下水道水質標準》和《污水綜合排放標準》。 (5)工地污水根據不同類別在排放前須經不同的沉淀處理:廁所、浴室的污水經化糞池沉淀處理,食堂生活污水經化油池化油處理,施工污水經普通沉淀池沉淀處理。 (6)工地機械設備維修污水(廢油等)須設專門的收集地,此類污水不能排入市政排水管網,須用專門車輛運至市有關部門指定地段倒棄。
開開始做暖通,什么都不懂,我現在碰到一工程,通過防排煙可以得到一個換氣次數,但是整個房間通過換氣降溫,室內溫度不能超過35度。我不知道怎么確定。通過換氣次數怎么控制室內溫度?
本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 編輯 我公司在貴州西南地區做了一工程項目,中央空調系統安裝,現目前出現的問題是室內風機盤管開起后噪音大(是風速噪音),原來用的是FP-102的風機盤管,電機是55W的,室內噪音52dB.后換成30W的電機,室內噪音39dB.噪音客戶接受了,但室內溫度起不來了,開高速檔兩小時室內溫度為18度左右,項目周噃境空曠1公里內無建筑或噪音源,環境噪音35dB左右。由于酒店客房風機盤管安裝位置有限沒有安裝靜壓箱。現在我不知道怎么處理了?請各位高人們指教哈!謝謝
炎熱夏季,安裝中央空調帶來的是舒適涼爽的室內環境,是高品質的生活方式。不過,中央空調帶來舒適的同時,也帶來了小小的麻煩,那就是噪音,如何更好隔絕噪音減少負面影響打造安靜生活,就是需要我們在實際設計和安裝所要注意的。(湖南宏健冷暖專業家用中央空調安裝咨詢13973127998)中央空調噪音來源:1、空氣傳聲。我們都知道,中央空調的制冷制熱過程中,空氣扮演著重要的角色,而在流動的過程中,也會(huì )相應產生噪音,包括有空氣從送風口噴出時形成的噪音,在風管內流動過程中摩擦產生噪音。2、固體傳聲。中央空調通過固體傳聲的形式產生噪音,主要是由制冷機組、冷卻塔、水泵、冷凍水、空調器、風機盤等的運作過程中產生的。中央空調噪音控制方法:1、選擇質量佳的產品,這是最直接的方式,直接從源頭減少噪音的產生。想要選擇性能佳的產品,要求消費者擦亮眼睛,貨比三家,綜合比較,選擇靜音效果更好的中央空調,以減少噪音的產生。2、使用消聲器進行降噪處理,減少通風管道和冷卻塔進出風口處,由于空氣流動產生的噪音。除此外,可以通過橡膠軟管、不銹鋼波紋管等的
軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。 軸流風機在啟動時,電機的電流會(huì )比額定高5-6倍的,不但會(huì )影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會(huì )留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。 風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲
1.想請問高手門(最好能懂施工的)的是,我現在有一臺室外機,室內機都統一面板控制,既一個面板,比如:打開ON,則會(huì )有兩臺一起打開,現在我想把室外機,室內機的控制單獨分開,包括室內機也單獨分開,誰知道應該怎么做嗎?2.誰知道室內機的控制線有幾個,通常采用什么線?室外機有幾個控制線,通常什么線呢?3.我看到有一臺機它是采用的冷熱水做冷媒,但我不明白的是,為什么該室內機后屁股處還有一個風管一樣的東西接在其后面(難道是新風接入);有新風可以直接接在室內風機上的嗎?
本帖最后由 sunxingfei12 于 2013-3-27 14:50 編輯 在室內步行街注意尺度很重要,ADG機場所建議六點尺度大家要把握好: 一. 室內步行街的剖面:步行街一般為三層。首層層高為5.4米,二、三層層高為5.1米,吊頂下凈高分別控制不低于3.6米和3.3米。 二.室內步行街走道凈寬宜3.5~4 米,“洞”口寬度宜為9 米,“橋”的凈寬度宜為3.5 米,中庭周囘道凈寬憁當加寬,觀光電梯處走道必須加寬,可至5~6 米。“洞”口及“橋”邊緣不得設反梁。 三.室內步行街兩側店面之間寬度:首層9~10米,二、三層15~17 米。 四.室內步行街的長度以280~350 米為宜,寬度宜為3840米,3.54.0萬平方米。 五.室內步行街第三層延伸到二層室外街商鋪上方的,室內步行街必須注意向外側偏移。占室外步行街三層的,應退后外街5米左右。 六.室內步行街采光頂的開口寬度,應較下層開口兩側各擴大0.8米左右
隨著經濟的發展,能源緊缺已成為當前社會(huì )極嚴峻的問題,從中央到地方政府各部門都把節能作為關注重點。節能是一個系統工程,方方面面都必須綜合考慮,力求最優化,任何所涉及的因素如發明專利的技術不能放過。然而,在解決問題的過程中,都可能遇到一些難題,必須盡力地去突破。 1 在照明節能工程中、室內單燈控制開關存在的問題 (1)目前樓道、走廊所用的各種節能延時開關(觸摸式、聲光控式、感應式等)只能控制 白熾燈,不能控制節能燈具。 近幾年來,國家緊抓照明節能工程并出臺了多項政策,推廣電子熒光燈、LED燈等節能燈具,決心盡快地廢棄白熾燈。因為白熾燈的耗能是電子熒光燈的五倍,白熾燈的光是 燈絲燒至“白熾”狀態下發出的光,絕大多數電能以熱能形式消耗掉。而且,因為白熾燈的燈絲是耐熱的鎢金屬,它的電阻
實驗室室內的壓差控制系統主要分為兩部分:1、昊星通風柜通風控制系統:昊星控制通風柜的面風速。2、實驗室房間通風控制系統:用于昊星控制實驗室室內的環境,如通風條件、氣壓等。 產品特點 v 面風速0.3-0.5m/s(無人時為0.3m/s,有人時為0.5m/s)v 系統響應時間<1sv 壓力無關響應時間<1sv 誤差精度 <> (1)在設定面風速的時候,無人時為0.3m/s,有人時為0.5m/s; (2)根據門高傳感器的測量值,自動計算出安全的排風量,從而控制文丘里閥的閥體開度來快速實現需要風量的控制; (3)HSC變風量文丘里閥快速響應,1S內穩定排風,滿足用戶需求。 實驗室通風控制系統的基本原理實驗對室內的的環境,實時監控運行狀態,監控實時排風量、實時面
老外的項目,不信任市政給水,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢?
請教斑竹,關于大空間且開放式的FAB廠房室內正壓的設計和控制問題,希望有做過的這樣工程的前輩多多指教~(開放式的意思是指白區和灰區在TRUSS層沒有做divider,但是在FAB層需要有壓力梯度)
轉輪除濕機可以由室內回風濕度來控制嗎,具體是通過回風拄里面的溫濕度傳感器到DDC,然后由DDC控制轉輪除濕起停,這樣能控制的準嗎?風柜是全新風的!
室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
我想請問一下,事故風機我知道要室內外控制,但是這個室外是指房間以外還是建筑以外區域呢?例如多層廠房,一半是事故風機的排風區,一半是安全區域。室外控制按鈕還是要每層都拉線到一層的室外么?我個人理解覺得好像不用吧。但是沒有什么依據,故來此求教。謝謝
一個小餐廳,面積不足100平米,廚房排風管必須穿就餐區室內才能出室外,因加油煙凈化器,原有軸流小風機風壓不夠,只能更換離心風機,壓頭達到200Pa,噪音處理如下:風機選用箱式離心風機,外裹容重70的消聲棉,風機安裝位置盡量貼近餐廳出風口;風機出風段加消聲器1節。實測噪音約58DB,基本滿足餐廳使用要求。
室內噪音控制
室內噪音控制專題,為您提供室內噪音控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內噪音控制 相關的專業交流討論,更多室內噪音控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題