狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么控制軸流風機噪音及變頻

       軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。     軸流風機在啟動時,電機的電流會(huì )比額定高5-6倍的,不但會(huì )影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會(huì )留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。     風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲

  • 關于鼓風機房噪音控制的討論貼

    眾所周知,現在鼓風機房普遍噪音較大,尤其是使用羅茨鼓風機,即使加了隔音罩,室內噪音仍然較大。隨著城市的擴張,以前處于郊區的污水廠離居民區越來越近,以及人們對工作環境的要求越來越苛刻,噪音正逐步成為污水處理廠的主要二次污染源。立此貼,希望有經驗和有想法的同仁共同討論鼓風機房內噪音控制問題,可以從隔音、降噪等各方面考慮。大家集思廣益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 編輯 ]

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 關于風機的聯動控制問題

    各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。

  • 求助:電視臺空調設計及噪音控制

    概況:現有一電視臺空調工程,處于頂層(總共4層),該層層高近8米,吊頂后有6.5米,采用鋁格柵吊頂(敞開吊頂),無法做地面向上送風,噪音需控制在25dB以下,已定采用多聯機,需考慮新風。 初步想法:因考慮噪音,內機末端放室外(過道無法安放,類似于錯層),風口擬采用頂部噴口下送或旋形風口。不知各位在噪音控制和風口方面及內機末端放置室外覺得是否合適,或有何建議和意見。謝謝!

  • 請教!關于風機盤管的控制

    如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會(huì )議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?

  • 冷卻塔隔聲處理,冷卻塔噪音控制

    冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周圍人員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低

  • 加壓風機的就地控制問題

    高層民用住宅,34層,屋頂放置有兩臺加壓風機,我在風機旁邊增設有兩個防水密閉按鈕,按鈕控制線標注為:NHBV-4x2.5-SC15-WC,FC。審圖意見如下:加壓風機兩地控制、就地控制有無解除遠程控制裝置? 這句話是什么意思,有位同事說應明確為自鎖按鈕,是不是這樣就是有了解除遠控裝置了啊?糾結中

  • 風機控制按鈕線選什么規格的

    排風機位于屋頂,在相應的房間設就地控制按鈕,按鈕控制線是選用KVV-4X1.5-SC20還是選ZR-BV-4X1.5-SC20,還有空調的控制線也很糾結不知道是選KVV還是BV,求指教

  • 有關風機控制回路的一點疑問

    有關風機控制回路的一點疑問

    圖中是我廠一處風機聯鎖圖紙的一部分,常開觸點來自于DCS,KA繼電器為各風機配電抽屜內的繼電器,其控制回路上串有KA的常閉輔助觸點,其主要作用為DCS發出風機停止指令,常開觸點閉合KA繼電器得電,斷開風機控制回路,使風機停止,但現場實際運行過程中經常出現DCS點停止但4臺風機中會(huì )隨機出現無法停止的現象,查了很久也沒查出原因,請各位幫忙分析下。

  • 這個風機到底是單速還是雙速控制?

    這個風機到底是單速還是雙速控制?

    這個是設計院的圖 設計用KB0保護開關控制。現在不明白的是風機是雙速還是單速。下面參考圖集全是雙速的原理圖 但是它只用一個KB0怎么實現。出線他標的也是4X4的線 求大神幫幫忙 分析分析 急

  • 排煙風機的聯動控制問題

    一個地下車庫,面積為4000M2,屬I(mǎi)II類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!

  • 排煙風機的啟動和關閉分別怎么控制?

    排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,聯動開啟排煙風機;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,聯動關閉排煙風機;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎

  • 屋頂正壓風機的控制問題

    設有屋頂正壓風機的建筑物,將屋頂風機的控制柜和火災自動報警系統相連,當發生火災時能夠實現自動運行。還應有手動控制線,如果采用的是單速風機,現在的問題是:1:手動控制線有幾根,我看有的圖上標的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,這個手控線到底用幾根?是不是跟實現的功能有關2:現在畫的圖紙,風機采用的是KB0系列產品,如果實現自動控制,是不是要添加相應的消防模塊,KB0這個好像沒有。3:如果實現手動控制,是不是還要在KB0的基礎上,自己設計控制系統,來實現火災時的手動控制實現。

  • 城市道路工程施工噪音控制措施

    (1)在距居民區較近的施工現場,對主要噪聲源如空壓機、鏟車等采用有效的吸音、隔音材料施作封閉隔聲屏,使其對居民的干擾降至規定標準。 (2)夜間施工經批準領取“夜間施工許可證”或“晝夜施工許可證”,并采取上述措施減少噪聲擾民;同時,在夜間施工時,嚴禁大聲喧嘩,裝卸物料及碼放時輕拿輕放。 (3)夜間施工光源:汽車燈光及施工照明燈不直接對居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放應當符合國家規定的《污水排入城市下水道水質標準》和《污水綜合排放標準》。 (5)工地污水根據不同類別在排放前須經不同的沉淀處理:廁所、浴室的污水經化糞池沉淀處理,食堂生活污水經化油池化油處理,施工污水經普通沉淀池沉淀處理。 (6)工地機械設備維修污水(廢油等)須設專門的收集地,此類污水不能排入市政排水管網,須用專門車輛運至市有關部門指定地段倒棄。

  • 請教空調風機控制器問題

    目前我們這個項目的正在裝修,空調風機的控制開關是集中設置,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,這個控制線不應大于15米。我想請問一下:如果大于15米會(huì )怎么樣?如真不能大于15米的話,有好的解決方法嗎?謝謝!

  • 這個是什么,控制風機,帶報警功能?

    這個是什么,控制風機,帶報警功能?

    做個項目,墻上有這個東西,請教一下,這是干什么的,控制風機,帶報警功能?還是等同于現在的火災手動報警按鈕[ 本帖最后由 uutv8 于 2012-3-25 21:30 編輯 ]

點擊加載更多

風機噪音控制

風機噪音控制專題,為您提供風機噪音控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機噪音控制 相關的專業交流討論,更多風機噪音控制相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

噪聲控制技術消聲

噪聲與振動控制技術

禄劝| 国产三级黄色片| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| av久久人妻污污污www| 一级黄片免费观看| 国产精品久久久久精品一区二区| 美女91| 日韩一区网址| 久久久久久亚洲Av无码精品专口| av一本久道久久波多野结衣| 国产三级a| 另类一区二区三区| 迭部县| 久久久一本精品97久久精品66 | 亚洲天堂久久网站| 日韩av大全| 网址亚洲欧美日韩地址国产| 色综合色综合蘑菇在线| 长治市| 国产在线视频,你懂的| 狠狠色在线www| 亚洲国产成人精品综合av| 亚洲成人AV在线播放观看| 国产精品岛国久久久久久久久| 亚洲香蕉网站| 偷拍亚洲色图| 国产av一区二区三区| 欧美三级在线播放| 一级大黄片视频| 视频成人精| 九九九精品一区二区| 91超国产| 亚洲欧洲综合色| 天堂一区二区| 99精品电影一区二区免费看| 波多野结衣绝顶大高潮| 四虎成人网| 老熟妞另类亚洲天堂| 日韩无码高清一区二区| 2020亚洲精品| 无码 高清 成人 AV|