一 、室內配線的技術 室內配線不僅要求安全可靠,而且要使線路布置合理、整齊,安裝牢固。技術要求如下: 使用導線,其額定電壓應大于線路的工作電壓;導線的絕緣應符合線路的安裝方式和敷設的環境條件。導線的截面積應能滿足供電和機械強度的要求。 配線時應盡量避免導線有接頭。除非用接頭不可的,其接頭必須采用壓線或焊接。導線連接和分支處不應受機械力的作用。 配線在建筑物內安裝要保持水平或垂直。配線應加套管保護(塑料或鐵水管,按室內配線的技術要求選配),天花板走線可用金屬軟管,但需固定穩妥美觀。 信號線不能與大功率電力線平行,更不能穿在同一管內。如因環境所限,要平行走線,則要遠離50CM以上。 報警控制箱的交流電源應單獨走線,不能與信號線和低壓直流電源線穿在同一管內,交流電源線的安裝應符合電氣安裝標準。 報警控制箱到天花的走線要求加套管埋入墻內或用鐵水管加以保護,以提高提高防盜系統的防破壞性能。 二 、室內配管的技術要求
一、標志施工 工藝流程圖 施工方法 1、標志基礎澆注和結構安裝由于標志牌種類很多,埋設位置不完全相同,高程差異較大,在基礎定位放樣時,應將施工圖設計的位置、尺寸、高程、角度、準確地放到實地,經復核無誤后,再挖基,澆
我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是xiaohai2094@163.com。感激不盡了
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會(huì )備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會(huì )審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會(huì )同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
施工工藝 工藝流程 基層清理-澆水濕潤-吊垂直、套方、找規矩-抹灰餅-抹水泥-踢腳或墻裙-做護角抹水泥 窗臺-墻面充筋-抹底灰-修補預留孔 操作工藝 (1)基層清理 1)磚砌體:應清除表面雜物,殘留灰漿、舌頭灰、塵土等。 2)混凝土基體:表面鑿毛或在表面灑水潤濕后涂刷1:1水泥砂漿 (加適量膠粘劑或界
全國信息技術人才培訓基地 ---智能建筑弱電工程師職業資格培訓的資料給大家共享可以提供大量資料和教材 請咨詢QQ:24691465email:itpeixun@126.com
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-7 21:27 編輯 誰有土方工程施工現場的圖片啊,整個流程的,求助啊,急用!
再來發一個前兩年干的某機場的機庫工程,希望大家喜歡。 工程簡介:本工程分為飛機維修機庫和附樓兩部分,飛機維修機庫又分為航線維修機庫(即大機庫)和大修兼局部修補噴漆機庫(即小機庫)兩部分。機庫為Ⅰ類機庫。 本工程總建筑面積為25285.55m2,其中機庫大廳建筑面積為17208.60m2,附樓建筑面積為8076.95m2。機庫大廳為單層,
一、鋼結構工程
操作工藝 (1)安裝施工準備 1)編制材料、制品、機具的詳細進場計劃; 2)落實各項需用計劃; 3)編制施工迸度計劃; 4)做好技術交底工作; 5)搬運、吊裝構件時不得碰撞、損壞和污染構件; 6)構件儲存時應依照安裝順序排列放置,放置架應有足夠的承載力和剛度。在室外儲存時應采取保護措施; 7)構件安裝前應檢查制造合格證,不合格的構件不得安裝。 (2)
弱電工程施工流程和規范
各位同行共享綠化工程崗位職責和流程
建筑分項工程施工工藝流程及重點
建筑工程施工工藝流程資料
園林景觀工程施工工藝流程 一、 場地平整 嚴格按設計標準和景觀要求,土方回填平整至設計標高,對場地進行翻挖,草皮種植土層厚度不低于30cm,花壇種植土層厚度不低于40cm,喬木種植土層厚度不低于70cm,破碎表土整理成符合要求的平面或曲面,按圖紙設計要求進行整勢整坡工作。 二、清理場地 對施工場地內所有垃圾、雜草雜物等進行全面清理。 三、放線定點 根據設計圖比例,將設計圖紙中各種樹木的位置布局、反映到實際場地保證苗木布局符合實際要求。實際情況與圖紙發生沖突時,在征得監理同意的前提下,作適當調整。 四、挖種植穴和施基肥 喬木種植穴以圓形為主,花灌木采用條行穴,種植穴比樹木根球直徑大30cm左右。施基肥按作業指導書進行。 五、苗木規格及運輸 選苗時,苗木規格與設計規格誤差不得超過5%,按設計規格選擇苗木。喬木及灌木土球用草
安防工程施工流程
安防工程施工流程專題,為您提供安防工程施工流程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安防工程施工流程 相關的專業交流討論,更多安防工程施工流程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題