我現在手上有個地下商場的工程,通風與防排煙不知道該用什么規范,如下圖,該怎么布置系統?請教請教!
地下商場空調設計問題探討
30000平米大面積地下商場,老板要求用風機盤管,而且6米層高中有3米的夾層設計,水管路怎么走才好.最主要的是新風是通過散布在周?個新風井進入室內的,又考慮的夾層,這么大面積的新風通道一定不小.如何擺放呢
有一個地下商場,共三個防火分區。防排煙系統我的做法是:三個防火分區分別設置一套排煙系統,共用一套風機機械補風。但是審圖的堅持說每個防火分區應該單獨設置一個補風風機,請問大家是否有必要?我個人認為按防火規范是只考慮一個著火點的,共用沒問題另外,消防水泵房是否要單獨設排煙?
一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?
現有一個地下商場,建筑面積2000平米,位于小區內,小區內有室外消防管網和消防水池,請問我可不可以從室外給水管網和室外消防管網引兩條給水管道給該商場提供消防系統和自動噴水滅火系統。該商場地面-5.25米,上面于地平相平。位于濟南。先謝謝了
現在作了個地下商場,梁高400,不滿足500,又不吊頂該如何劃分防煙分區呢,用擋煙垂壁,那風管穿過擋煙垂壁該如何處理呢?
本帖最后由 勞武 于 2016-2-2 09:44 編輯 地下建筑總建筑面積 為4050平方米,框架結構,為7. 2米*7. 2米柱距平面布置,總層數 為一層,層高為4. 6米。地下商場防水等級為II級,抗震設防烈度為6度, 人防工程防護等級按六級。
論文簡介:"地下商場人均占有的使用面積宜采用公共建筑節能設計標準%的推薦值" 投稿網友:wujishi 上傳時間: 2013-08-15
地下商場防排煙設計補風方案研究
2000平米左右的地下商場,在小區內。需要考慮哪方面的東西啊?第一次做這類的,心里沒底,望大家指教!要設機械通風嗎、事故排風嗎?如果要的話冬夏季是不是要對空氣的溫度做相應處理啊?消防給水和自噴是不是都必須設啊?
按照規范,商場只能設置在地下一二層。但是,如果商場設置在了地下的三到五層的話,是不是可以先按照規范的要求審核,在用FDS以及EXUDOS進行模擬呢。這樣可以嗎??
一地下商場:占地面積600平方,層高4米,總體積2400立方.室外自來水公司只允許一路進水.室外消火栓流量查8.2.2-2表為15L/S按8.5.1需設自動噴淋,設計流量30L/S按8.3.1與8.3.3,此建筑無需設室內消火栓,只需消防卷盤.問題一:此建筑是否需要設置室內消火栓系統?問題二:室外消防流量未超過15L/S,按規范8.2.7.1,室外消防管網可以為枝狀,按8.6.1,室內外消防流量之和超過25L/S,此類建筑的室外消防管網是否要建消防水池?
圖紙簡介: 本工程地處東北地區。 本工程平時為地下商場,分若25個防火分區,每個防火分區設獨立的空調、通風系統,設空調、通風工程,本工程制冷采用熱泵水-水空調系統,冬季采用蓄熱電鍋爐采暖,空調分區設置系統,采用組合式空調處理機組全空氣系統。 主要設計范圍為商場中央空調設計圖紙 主要圖紙包含各層管道平面圖、系統圖、設計說明、設備表等相關設計圖紙
圖紙簡介: 本工程位于長樂(lè )市區長山湖廣場,為地下一層超級市場.面積2455平方米.根據建設單位要求,本工程暖通進行設計。設計內容為商場空調設計及冷水機組的示意圖,圖紙包含商場風水平面圖及設計說明、設備表、大樣圖。 投稿網友: sxl157504577 上傳時間
單位最近有個地下商場的任務,以前學的時候只學過工業通風,而且學得不太好!有高手能幫忙嗎?需要注意的問題有那些?大約1000多平方!需要幾個系統?謝謝大家
某地下商場,冬季僅設散熱器采暖;一般來說,采暖負荷是不考慮人員散熱的,但地下商場人員密度大,是否應該考慮人員散熱?同樣,人員的新風負荷是否也該考慮?我在計算過程中只考慮了新風負荷,未考慮人員散熱,是否合理?
各位朋友,大家好,我是貴州某設計院搞給排水設計的,現有一個問題想資詢一下各位師兄,一萬多個平方的地下商場,地下是個廣場,雨水怎么排,在地面上無法設雨水井,而且地面上覆土又無法滿足管道坡度,加厚覆土卻加大了結構荷載,走室內管好像又不太好,雨水量是很大的。
圖紙簡介: 本圖紙為某地下商場全空氣空調系統暖通設計圖。包括設計說明、水系統平面圖、風系統平面圖、防排煙系統平面圖。 投稿網友: erhu6389494 上傳時間: 2014-06-13
縱觀現代的商場設計發展進度,我們發現現代商業空間正向著地下商業空間的形態發展,地下商場設計大空間拓展也為新的商業價值發展提供了良好的生存空間。仔細觀察我們可以發現,優秀的地下商場設計無一不在挖掘空間價值、規避空間缺陷和解決地下商業引流難的痛點,這些都是現代地下商場設計的難點。從這幾點上我們就可以看出一些地下商場設計的趨勢,下面就由水木源創(chuàng )設計的小編來為大家簡要分析一下。