狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下商場防排煙的設計問題

    關于地下商場防排煙的設計問題

    我現在手上有個地下商場的工程,通風與防排煙不知道該用什么規范,如下圖,該怎么布置系統?請教請教!

  • 地下商場空調設計問題探討

    地下商場空調設計問題探討

  • 大面積地下商場設計問題

    30000平米大面積地下商場,老板要求用風機盤管,而且6米層高中有3米的夾層設計,水管路怎么走才好.最主要的是新風是通過散布在周圍?個新風井進入室內的,又考慮的夾層,這么大面積的新風通道一定不小.如何擺放呢

  • 關于地下商場補風的問題

    有一個地下商場,共三個防火分區。防排煙系統我的做法是:三個防火分區分別設置一套排煙系統,共用一套風機機械補風。但是審圖的堅持說每個防火分區應該單獨設置一個補風風機,請問大家是否有必要?我個人認為按防火規范是只考慮一個著火點的,共用沒問題另外,消防水泵房是否要單獨設排煙?

  • 地下商場的噴頭如何布置?

    一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?

  • 關于地下商場消防的問題

    現有一個地下商場,建筑面積2000平米,位于小區內,小區內有室外消防管網和消防水池,請問我可不可以從室外給水管網和室外消防管網引兩條給水管道給該商場提供消防系統和自動噴水滅火系統。該商場地面-5.25米,上面于地平相平。位于濟南。先謝謝了

  • 關于地下商場的防煙分區

    現在作了個地下商場,梁高400,不滿足500,又不吊頂該如何劃分防煙分區呢,用擋煙垂壁,那風管穿過擋煙垂壁該如何處理呢?

  • 溫州商貿城地下商場施工組織設計

    本帖最后由 勞武 于 2016-2-2 09:44 編輯 地下建筑總建筑面積 為4050平方米,框架結構,為7. 2米*7. 2米柱距平面布置,總層數 為一層,層高為4. 6米。地下商場防水等級為II級,抗震設防烈度為6度, 人防工程防護等級按六級。

  • 有關《地下商場空調設計問題》一文在探討

    論文簡介:"地下商場人均占有的使用面積宜采用公共建筑節能設計標準%的推薦值" 投稿網友:wujishi 上傳時間: 2013-08-15

  • 地下商場防排煙設計補風方案研究

    地下商場防排煙設計補風方案研究

  • 求助!2000平的地下商場需要設計哪些設施啊?

    2000平米左右的地下商場,在小區內。需要考慮哪方面的東西啊?第一次做這類的,心里沒底,望大家指教!要設機械通風嗎、事故排風嗎?如果要的話冬夏季是不是要對空氣的溫度做相應處理啊?消防給水和自噴是不是都必須設啊?

  • 地下商場的安全疏散審核

    按照規范,商場只能設置在地下一二層。但是,如果商場設置在了地下的三到五層的話,是不是可以先按照規范的要求審核,在用FDS以及EXUDOS進行模擬呢。這樣可以嗎??

  • 地下商場消火栓的設置問題

    一地下商場:占地面積600平方,層高4米,總體積2400立方.室外自來水公司只允許一路進水.室外消火栓流量查8.2.2-2表為15L/S按8.5.1需設自動噴淋,設計流量30L/S按8.3.1與8.3.3,此建筑無需設室內消火栓,只需消防卷盤.問題一:此建筑是否需要設置室內消火栓系統?問題二:室外消防流量未超過15L/S,按規范8.2.7.1,室外消防管網可以為枝狀,按8.6.1,室內外消防流量之和超過25L/S,此類建筑的室外消防管網是否要建消防水池?

  • 東北某大型地下商場暖通設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程地處東北地區。 本工程平時為地下商場,分若25個防火分區,每個防火分區設獨立的空調、通風系統,設空調、通風工程,本工程制冷采用熱泵水-水空調系統,冬季采用蓄熱電鍋爐采暖,空調分區設置系統,采用組合式空調處理機組全空氣系統。 主要設計范圍為商場中央空調設計圖紙 主要圖紙包含各層管道平面圖、系統圖、設計說明、設備表等相關設計圖紙

  • 長樂(lè )市區某國美地下商場空調設計圖紙

    圖紙簡介: 本工程位于長樂(lè )市區長山湖廣場,為地下一層超級市場.面積2455平方米.根據建設單位要求,本工程暖通進行設計。設計內容為商場空調設計及冷水機組的示意圖,圖紙包含商場風水平面圖及設計說明、設備表、大樣圖。 投稿網友: sxl157504577 上傳時間

  • 地下商場的防排煙,排風問題

    地下商場的防排煙,排風問題

    單位最近有個地下商場的任務,以前學的時候只學過工業通風,而且學得不太好!有高手能幫忙嗎?需要注意的問題有那些?大約1000多平方!需要幾個系統?謝謝大家

  • 有關地下商場采暖負荷的計算問題

    某地下商場,冬季僅設散熱器采暖;一般來說,采暖負荷是不考慮人員散熱的,但地下商場人員密度大,是否應該考慮人員散熱?同樣,人員的新風負荷是否也該考慮?我在計算過程中只考慮了新風負荷,未考慮人員散熱,是否合理?

  • 地下商場層面雨水排除難

    各位朋友,大家好,我是貴州某設計院搞給排水設計的,現有一個問題想資詢一下各位師兄,一萬多個平方的地下商場,地下是個廣場,雨水怎么排,在地面上無法設雨水井,而且地面上覆土又無法滿足管道坡度,加厚覆土卻加大了結構荷載,走室內管好像又不太好,雨水量是很大的。

  • 某地下商場全空氣空調系統暖通設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某地下商場全空氣空調系統暖通設計圖。包括設計說明、水系統平面圖、風系統平面圖、防排煙系統平面圖。 投稿網友: erhu6389494 上傳時間: 2014-06-13

  • 綿陽地下商場設計的商業發展趨勢|水木源創(chuàng  )設計

    綿陽地下商場設計的商業發展趨勢|水木源創(chuàng )設計

    縱觀現代的商場設計發展進度,我們發現現代商業空間正向著地下商業空間的形態發展,地下商場設計大空間拓展也為新的商業價值發展提供了良好的生存空間。仔細觀察我們可以發現,優秀的地下商場設計無一不在挖掘空間價值、規避空間缺陷和解決地下商業引流難的痛點,這些都是現代地下商場設計的難點。從這幾點上我們就可以看出一些地下商場設計的趨勢,下面就由水木源創(chuàng )設計的小編來為大家簡要分析一下。

點擊加載更多

地下商場設計

地下商場設計專題,為您提供地下商場設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下商場設計 相關的專業交流討論,更多地下商場設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小型商場設計

精品百貨商場設計

伊人大大蕉视频在线| 国产一区二区三区日韩精品| 欧美日韩台湾澳门一级黄色大片| 无遮挡粉嫩小泬免费视频| 欧美综合久久久| 久久91亚洲人| 中文字幕综合 在线| 成一区无码| 丝袜熟女| 久久人人超碰| 国内久久精品| 成人无码视频在线免费播放| 国产嫖妓一区二区三区无码| 亚洲国产综合无码一区| 亚洲AV美日韩AV丝袜美腿软件| 国产亚洲免费精品视频| 青神县| 超碰日韩三级| 老司机AV不卡| 精品在线一区二区三区蜜桃| 午夜爽爽爽| 国产高清国产精品国产专区| 亚洲综合视频在观看| 亚洲av.com| 久久欧洲AV无码精品夜色| 国产成人精品综合在线观看| 东北农村少妇AV| 99re热精品视频国产免费| 丁香五月丁香五月| 欧美情涩日韩| 涩涩国产男女视频| 国产一区二区三精品久久久无广告| 轻轻色在线观看| 思思色在线视频| 日本一区二区精品久久| a v免费无码精品一区| 回本久久久| 热RE99久久精品国99热| 久久久精品天堂| 久久久久99精品成人片三人毛片 | 激情五月丁香啪啪综合网|