一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?
現在作了個地下商場,梁高400,不滿足500,又不吊頂該如何劃分防煙分區呢,用擋煙垂壁,那風管穿過擋煙垂壁該如何處理呢?
現有一個地下商場,建筑面積2000平米,位于小區內,小區內有室外消防管網和消防水池,請問我可不可以從室外給水管網和室外消防管網引兩條給水管道給該商場提供消防系統和自動噴水滅火系統。該商場地面-5.25米,上面于地平相平。位于濟南。先謝謝了
有一個地下商場,共三個防火分區。防排煙系統我的做法是:三個防火分區分別設置一套排煙系統,共用一套風機機械補風。但是審圖的堅持說每個防火分區應該單獨設置一個補風風機,請問大家是否有必要?我個人認為按防火規范是只考慮一個著火點的,共用沒問題另外,消防水泵房是否要單獨設排煙?
按照規范,商場只能設置在地下一二層。但是,如果商場設置在了地下的三到五層的話,是不是可以先按照規范的要求審核,在用FDS以及EXUDOS進行模擬呢。這樣可以嗎??
一地下商場:占地面積600平方,層高4米,總體積2400立方.室外自來水公司只允許一路進水.室外消火栓流量查8.2.2-2表為15L/S按8.5.1需設自動噴淋,設計流量30L/S按8.3.1與8.3.3,此建筑無需設室內消火栓,只需消防卷盤.問題一:此建筑是否需要設置室內消火栓系統?問題二:室外消防流量未超過15L/S,按規范8.2.7.1,室外消防管網可以為枝狀,按8.6.1,室內外消防流量之和超過25L/S,此類建筑的室外消防管網是否要建消防水池?
圖紙簡介: 地下車庫系統照明的燈具布置。。。。建筑面積3.7w平方米,歡迎大家下載,希望對大 投稿網友: fengzhike2002 上傳時間: 2013-03-28
圖紙簡介: 金陽美的高層2號樓一期工程地下室總平面圖,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家 投稿網友: messi199024 上傳時間: 2013-03-12
圖紙簡介: 比較復雜的地下室電施消防平面圖,供大家參考 投稿網友: ly_8686086 上傳時間: 2013-07-06 圖紙省份:<
各位朋友,大家好,我是貴州某設計院搞給排水設計的,現有一個問題想資詢一下各位師兄,一萬多個平方的地下商場,地下是個廣場,雨水怎么排,在地面上無法設雨水井,而且地面上覆土又無法滿足管道坡度,加厚覆土卻加大了結構荷載,走室內管好像又不太好,雨水量是很大的。
單位最近有個地下商場的任務,以前學的時候只學過工業通風,而且學得不太好!有高手能幫忙嗎?需要注意的問題有那些?大約1000多平方!需要幾個系統?謝謝大家
某地下商場,冬季僅設散熱器采暖;一般來說,采暖負荷是不考慮人員散熱的,但地下商場人員密度大,是否應該考慮人員散熱?同樣,人員的新風負荷是否也該考慮?我在計算過程中只考慮了新風負荷,未考慮人員散熱,是否合理?
我現在手上有個地下商場的工程,通風與防排煙不知道該用什么規范,如下圖,該怎么布置系統?請教請教!
地下商場空調設計問題探討
圖紙簡介: 本圖為某商場地下室全空氣系統空調平時通風人防通風平面圖,圖紙內容包括地下室空調風管平面圖、地下室平時通風平面圖。 投稿網友: chenleiaijuan 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 某小區地下電氣 部 分 和 平 面 圖 全 投稿網友: dianlizhizaochang 上傳時間: 2013-09-12
我手頭有一個地下商場工程,咨詢一下,地下一層是否要每隔一段距離設一個排水地漏,還是僅在空調機房或離末端試水裝置較近的地方設一個地漏,引到地下二層就可以了?
本帖最后由 dqlg100 于 2014-5-29 15:44 編輯 26米寬的商業街,投資方計劃在下面再建設地下商場,商業街需改造,我們作為道路改造設計的一方,在第一次與商城設計人會(huì )面時應該提出哪些問題,才能保證后期的設計順利進行
圖紙簡介: 某小區地下車庫BAS施工平面圖,包括地下車庫各動力設備、路燈、電梯等。(此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) 投稿網友: llf158 上傳時間: 2013-
30000平米大面積地下商場,老板要求用風機盤管,而且6米層高中有3米的夾層設計,水管路怎么走才好.最主要的是新風是通過散布在周?個新風井進入室內的,又考慮的夾層,這么大面積的新風通道一定不小.如何擺放呢