狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 商場中央空調系統的節能設計

    我們公司最近開發了一個樓盤,地下三層,地上4層裙樓,四層以上是兩個塔樓,一棟是5~22的住宅,一棟是5~29的寫字樓.老大原來把地下一層和四層的裙樓做商場,設計了集中式中央空調系統.寫字樓原來沒考慮中央空調.現在老大發話,要我把寫字樓改成戶型中央空調,商場系統不變,但是要加節能系統!寫字樓還好辦,這個商場節能把我郁悶壞了,商場的經營目標是裝飾商城!各位師兄有高見盡管說哦!謝謝先

  • 請教關于商場中央空調設計問題

    小弟現手上有個城市商業綜合體的項目,共六層,總建筑面積接近4萬㎡,其中包括商場,超市,影院,地理位置在湖南岳陽。我知道像商場這種大空間應該做全空氣系統。岳陽地區夏季計算干球溫度34.1℃,濕球溫度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室內設計溫度25~27℃,相對濕度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根據Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室內空氣焓值58.54 kj/kg,卻不知道送風狀態點的焓值h1是怎樣確定的?還有新風量是怎樣計算的?排風應該取新風的多少比例?煩請各位大俠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜謝了!

  • 佳木斯某商場中央空調施工設計圖紙

    圖紙簡介: 佳木斯商場空調制冷系統圖,部分說明:1.地下一層制冷機房內設二臺C1E1F1型水冷全封閉螺桿冷水機組,制冷量為1598KW,輸入功率為140.1KW.冷水機組制冷劑為R-22.冷凍水供回水溫度為7/12°C.2.制冷機組的清洗,安裝試漏,加油,抽真空,充加制冷劑,調試等事宜,應嚴格按照制造廠提供的使用說明書進行。 圖紙包含:設計說明、材料設備明細表、空調水系統圖、機房平面圖、空調水平面圖、空調風平面圖等。

  • 某三層商場中央空調系統設計施工圖

    圖紙簡介: 商場冷熱源由室外水源熱泵機房提供,設計熱冷負荷為1000/1500KW,室內空調系統采用吊頂式空調機的空氣-水系統。 投稿網友: lxd1986416 上傳時間: 2014-05-26

  • 商場建筑的消防設計須知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2.  采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3.  營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。    4.  營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:

  • 請求:關于商場空調設計問題?

    請求:關于商場空調設計問題?

    如下圖,在走道上放置出風口達到制冷的目的,是否可行,所流組織如何?

  • 有關商場通風設計的兩個問題

    1、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,各位提點建議 用什么風口比較合適,多葉排風口頂裝是否可行?2、商場不設中央空調,只進行通風換氣,因此需要送新風。請問各位,排風量取多少合適,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度。我目前打算排風量和新風量一樣,不知道可行?

  • 某大型三層商場中央空調系統設計圖紙

    圖紙簡介: 本空調工程為一商場空調工程。根據業主要求,空調區域為一至三層,建筑面積為15000平米,空調面積約為11000m2。總負荷約為3200KW;本建筑一至三層商場空調設計,夏季計算冷負荷約為3200kw,選用螺桿式冷水機組,冬季熱源選用常壓燃油鍋爐。風系統采用全空氣低壓送風系統,因整個空調區域為一個大空間,空調末端為吊裝式空氣處理機組,不設回風管。設計內容為各層風系統及水系統設計圖紙,圖紙主要包含各層風系統及水系統設計圖紙。

  • 某地某商場中央空調工程畢業設計圖紙

    圖紙簡介: 圖紙包含設計說明、目錄、設備表、平面圖、制冷系統圖等,共13張。建筑面積為9000m2,含地下車庫通風,地上4層,送風方式為集中式送風。 投稿網友: ying2hao 上傳時間: 2012-12-20

  • 商場空調系統設計要點總結

    1、由于商場人員眾多,設計時應考慮到一旦發生火災,防災措施必須可靠。嚴格執行有關消防設計規范,根據建筑防火分區,對高層建筑中的商場及某些四周無窗或地下商場等,應設置防排煙等系統。2、對地下商場中,如設置塑料、日用品、食品等易產生氣味的商品柜臺時,應加強通風換氣裝置,以排除異味。3、對大型商場,由于部門很多,使用的時間也有差異,設計通風空調系統時,從系統的劃分到運行管理,均應充分考慮使用時的靈活性。4、商場空調系統設計時,應充分考慮節約能源,有條件的單位,可設置全熱交換器,以減少能量的消耗。 5、商場室內溫、濕度的考慮要注意以下三個方面: (1)顧客的舒適快感溫濕度;(2)售貨員長期在商場工作的溫濕度要求;(3)某些商品保管上的溫濕度要求。設計者要處理好前兩個方面,因為夏季商場內溫度太低的話,對剛從室外進入商場的顧客雖會(huì )感覺舒適,但長時間在場內工作的售貨員則感覺過冷,對健康不利,故溫度應該取高些,濕度取低些,冬季顧客穿

  • 設計的照明標準之商場照明

    商場照明的目的是為了吸引顧客并提高他們的購物欲望。因此照明設計要突出商場,更要突出商品。商場的照明要求一般色溫在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均勻,顯色性高,一般來說,在大賣場區域,當高度大于6米時,采用點光源。高度小于6米時,采用線光源(光帶)。在肉制品/熟食區,面包房,水果,蔬菜區域,照度要求不低于1000LUX。商場照明設計是極為復雜的,我們歡迎各界朋友來電共同探討。

  • 成都現代商場設計的發展與方向

    成都現代商場設計的發展與方向

    隨著時代的變化,現代化商場設計理念也逐漸成熟,很多設計師都發現了現代商場設計理念的變革取決于消費者消費觀念的提高。因為消費觀念的提升,所以才對商場現代化設計有了更高的需求,直接推動了現代商場設計的發展。商場設計不僅要為消費者考慮提供更優越的購物環境,還要營造出一個非常舒適的精神休閑空間,對于現代商場來說,休閑消費于一體,已經成為現代商場設計的主要考慮因素。正因如此,現代商場的空間格局設計也是從最初單一的購物空間形式轉化為集購物、休閑和觀賞功能于一體的空間集成模式。

  • 某商場加固設計施工圖紙

    圖紙簡介: 某商場正設扶梯、樓梯等進行局部改造,需對氣結構進行核算加固 投稿網友: h3931q 上傳時間: 2013-07-17 圖紙

  • 設計師經驗分享:商場照明

    設計師經驗分享:商場照明

    如今,商場照明被認為是LED應用最為成熟、迅速的領域之一。商場不僅是購買物品的地方,更要營造一種適宜于休閑的環境,燈光效果確實功不可沒,LED燈光在表現力上具有很強的優勢。但LED能否在商場照明市場有更大的作為需要立足具體的照明環境和消費者的人性化需求,細化到每一產品的各種性能參數及其燈光效果。 商場照明設計是顧客選購商品的行為、在瀏

  • 商場設計節省運行成本問題

    原設計是集中式空氣處理機房,每層設置3個大型臥式空氣處理機組送冷熱風,建設提議:這種設計運行成本高,如果商鋪招商不滿員,每天電費很高,想修改設計方案,請教各位高手大俠給個方案如何節省運行成本啊。還有就是風機盤管和空氣處理機組水管上安裝的電磁閥能起到調節水流量和節能的目的嗎?如果真的節能,那么原理是什么?這種商場如果改成全盤管加新風是可以達到分區控制啟動節省電費,但是施工和以后維護維修是不是很不方便呢?求大家給個合理的改造方案,在此謝過了!!!另外今天是2014年的第一天祝大家節日快樂(lè ),也向節日里不休息為了項目奮斗在崗位上的人致敬!!!你們辛苦了。。。。。

  • 大型五層商場弱電及消防設計

    圖紙簡介: 本工程建筑層數為四層。建筑高度為21.25米,建筑面積為35516平方米,地下一層為地下車庫;地上一~四為商業;結構形式為:框架結構。 投稿網友: pd460286171 上傳時間: 2014-01-14

  • 住在商場綜合樓設計問題?

    住宅5-15層(1×630變壓器),綜合商場1-5層(2×1600變壓器),前面地下廣場商場(2×1250變壓器),高低壓如何設計為好?請大家多提寶貴建議。

點擊加載更多

商場中島設計

商場中島設計專題,為您提供商場中島設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場中島設計 相關的專業交流討論,更多商場中島設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

商場走廊設計

商場用電設計

中文字幕无码AV激情不卡| 国产午夜久久| 日韩 欧美 亚洲 一区| 特黄特色特刺激视频免费播放 | 久久黄色影院| 超碰在线精品| 视频二区三区| 亚洲精品少妇区| 亚洲成人无码电影小说图片| 亚洲国产系列久久精品| 久久洗逼| www.蜜臀| 福海县| 国产传媒片免费看| 午夜一区二区三区| 青青草网址| 日本精品少妇一区二区三区| 亚洲AV无码久久久久网站蜜桃| 婷婷久久基地| www.蜜臀| www.亚洲色图| 荫蒂添的好舒服视频囗交| 免费久久久78色少妇| 日韩中文字幕一区二区三区| 三级片在线传妹| 欧美一级a| 亚洲欧美成人综合久久久| 久久精品久久亚洲男人天堂| 91大神网址| 91免费国产| 66XX无码精品| 欧美亚韩中文| 国产色哟哟哟| 九色最新地址在线观看| 国产成人无码综合亚洲日韩| 国产婷婷五月天| 第一次互换人妻给黑人系列| 人人看人人摸| 日本玖玖资源网| 黑人女性猛交xxxxxⅹxx| 在线精品小视频你懂得|