GBJ16-87 2001 中 提到 適用于單層多層高層工業建筑新規范 GBJ0016-2006 去掉了這一條而高規中明確規定不關他的事
4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.
最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。
剛在網上下來,與大家分享,希望對做工業建筑的各位同仁有用。
GB 50046-2008 工業建筑防腐蝕設計規范.pdf
2008工業建筑防腐蝕設計規范
你好,本人從事工業建筑結構設計有幾年時間,可對結構設計依然比較困惑。1.規范選用問題。目前的結構設計規范大多針對的是民間(常用的抗規、鋼規等),審圖時候也是以這些為依據,有些設計指標硬套。2.工業車間有很多重型設備,結構設計時只是考慮其在樓面支撐時候的荷載,設備本身在地震作用下對結構的影響怎么考慮呢。有些時候對于有振動荷載的設備,會(huì )采用一些荷載放大系數,或是局部鋼構人為加強的措施(以硬碰硬);3.工業建筑的使用年限內功能會(huì )有改變,或是根據生產需求會(huì )有很多加建,改建等。目前僅是對加改建的局部進行設計以及加強等,多次的如此改加建,其實對于原結構已經產生了很大的影響吧,但因實際結構圖紙、模型的缺失,以及設計周期短等原因,壓根就沒有考慮過其整體作用(還是說壓根不用考慮?)
現在對建筑的分類比較多,容易引起混淆,自己做的嘗試區別開
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
求助,對于工業建筑如何根據廠房高度、荷載等級折算成與其相當的民用建筑的層數?請大家指教
因為地勘報告上地下水對基礎有中度腐蝕作用,上次審圖提出后,好不容易找到這本規范,希望大家以后看地勘報告也注意地下水對基礎的腐蝕性,比較容易遺漏。
工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-1995
工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-2008 ,由于化工行業腐蝕對砼、鋼結構、基礎的影響而采取的不同措施。
本文基于《工業建筑節能設計統一標準》GB51245-2017與《建筑節能與可再生能源利用通用規范》GB?55015-2021,兩本規范規定性要求與權衡判斷要求進行比對,僅對本人所涉及的項目(一類工建)以及夏熱冬暖地區進行敘述個人觀點。規定性要求:
上海某大院《工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-2008講稿》
不知道有沒有已經發過的,先發一下吧。
應求上傳《工業建筑防腐蝕設計規范 GB50046-95》
工業建筑規范
工業建筑規范專題,為您提供工業建筑規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業建筑規范 相關的專業交流討論,更多工業建筑規范相關內容請訪問