4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.
最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。
剛在網上下來,與大家分享,希望對做工業建筑的各位同仁有用。
GB 50046-2008 工業建筑防腐蝕設計規范.pdf
2008工業建筑防腐蝕設計規范
工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-2008 ,由于化工行業腐蝕對砼、鋼結構、基礎的影響而采取的不同措施。
工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-1995
因為地勘報告上地下水對基礎有中度腐蝕作用,上次審圖提出后,好不容易找到這本規范,希望大家以后看地勘報告也注意地下水對基礎的腐蝕性,比較容易遺漏。
GBJ16-87 2001 中 提到 適用于單層多層高層工業建筑新規范 GBJ0016-2006 去掉了這一條而高規中明確規定不關他的事
應求上傳《工業建筑防腐蝕設計規范 GB50046-95》
上海某大院《工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-2008講稿》