幾棟二層獨立別墅和一棟二層小綜合樓,都鄰岸邊但整體靠十幾個柱子立在水上,一層底板高出岸邊500mm,該如何做接地及等電位?
有個工業廠房,改造項目,以前沒做防雷,現在經計算需三級防雷。以前的接地的土地因被征用了,需重新做。現場只有一側可以做接地裝置。其它三側均不能滿足要求(離建筑物外3米)。那我的防雷引下線該怎么接到接地裝置呢?
有一制衣廠,一二級耐火等級,丙類,三層。12米*118米。在二三樓一部分作為宿舍,并獨立設置兩個樓梯。其余為廠房。平面圖上,中間樓梯處的“粗紅線”是建筑設計的人認為的“防火墻”。問題:1、這樣設置宿舍是否允許?《建規》3.3.8條2、建筑設計的人說:因為有防火墻分隔(中間樓梯的180墻,耐火等級為3.5h>防火墻的3.0h),因此該廠可以看作兩個建筑,左邊廠房,右邊廠房+宿舍。這樣的說法是否有理?個人感覺:即便左邊廠房說得通,但右邊的建筑還不是廠房里設置宿舍?難道單獨設了樓梯,又可以看作首層一個建筑,二三層又一個建筑?3、如果上述看作兩個建筑的說法正確,那么是否就不用做噴淋?(左邊廠房76米*12米*3層=2736平方<3000平方;而右邊的廠房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做噴淋了。)現在我們的消防設計為:把廠房部分累加起來2736+456=3192平方>3000平方,做噴淋。而宿舍部分則僅做消火栓系統。不知這樣的設計是
原設計為一棟5層的辦公樓,沒有做避雷和接地。現在要加一層,屋面設避雷網,請問如何做接地?地梁埋深-0.3米 無法利用原計劃引下線采用外墻面抹灰層內暗敷,每跟引下線做T型人工接地極。因為原來場地地面已經硬化了,每跟引下線做T型人工接地極工程量太大,不知各位有沒有更好的辦法?謝謝
剛來設計院實習,很多地方都不懂,單位也只有我一個人做給排水的,想問下各位水友建筑給排水的一個簡單流程,先畫完圖得到系統圖后再計算(管徑。。。)還是先計算。。。
在萬K,龍H,中H等大的地產商的技術資料里面經常會(huì )看到關于“外窗的滲漏”檢查這一項,使用的方法是“外窗人工淋水(24小時)后檢查及周邊無滲漏”,我在想外窗淋水用的是什么方法,什么設備,是不是真的都做 到24小時淋水。 我看到好多單位對于外窗的淋水,有的是用高
發展裝配式建筑是建造方式的重大變革,是推進建筑業供給側結構性改革的重要舉措,有利于節約資源能源、減少施工污染、提升勞動生產效率和質量安全水平,有利于促進建筑業與信息化工業化深度融合,使整個裝配式建筑的性價比越來越高,更符合綠色建筑的要求。目前,裝配式建筑處于試點探索階段,還存在一些不確定因素,需要一個總結完善的過程。對于裝配式建筑招投標來說,當前存在一些問題和困難,如:缺少裝配式建筑的國家操作技術規程和省市配套的工程量清單規范,招標投標操作規程處在探索制定中,無成熟的評標辦法,掌握施工技術的企業不足,國家、省市未制定裝配式建筑招標投標辦法等。因此,關于裝配式建筑招投標的問題需要在實際工作中逐步加以研究解決。
全鋼結構請問:目前做全鋼結構的樓越來越多,當屋面用輕型鋼板,結構柱為鋼結構,基礎為普通鋼筋混凝土時,要求做防雷,如何做?(接閃器和引下線--當鋼結構柱為不做絕緣保護時).我看了新出的金屬屋面防雷的國標圖,不怎么樣,太籠統,請各位同仁出出主意,
有一 1000x(長)x10米(寬)x10(高)的建筑,主要用于戰士打靶練習,一般的溫濕度要求,對氣流有些要求,空調怎么做好呢??jì)H僅就是分層空調就可以了嗎
我是一名剛畢業的土木工程專業的大學生現在在一家很不錯的浙江的施工企業工作來到施工單位,又由于是私企工作和生活都是出奇的苦和累來了一個多月了,覺得自己真的很累,很郁悶,很迷惘...都說做建筑施工很有前途這我也知道,但是面對這樣艱苦的工作環境和單調無比的生活以及其不穩定性我覺得我不能堅持很久我覺得目前有這幾條路擺在我的面前,請各位給個建議:1,繼續下去,堅持幾年,再尋求發展方向,但是這條路我不是很愿意選擇的如果堅持,請問:做這行有哪些方向可以轉,如果現在就準備,現在分別要加強哪放面的學習?考建造師資格證有必要嗎?轉甲方容易嗎?到甲方都能做什么?轉設計呢?現在就要準備的有什么?還有別的方向嗎?2,現在或者一到兩年后考研這條路我不知道是不是很好,因為我不是很了解考研后的具體方向想考結構或者管理,哪個會(huì )更好請有經驗的或過來人給點建議3,換行這一條代價最大,風險也最大,而且勝算不是很大,老實
房屋建筑基礎不牢固,出現沉降狀態,隨時都有可能發生建筑災害,一旦建筑出現病害,則會(huì )危及人們的生命財產安全,為了不產生不必要的傷害,需要對建筑基礎加固。
裝配式建筑施工已經成為行業人員必須掌握的技術,在這樣的建造方式下,機電預留預埋工作是怎么做的呢?工廠在生產預制構件時,同步將板墻及平臺等構件中的線、盒、箱、套管進行預埋,現場僅進行現澆平臺的管路連接。下面就一起來工地現場看看吧。 一、電氣預留預埋 預制墻體/構件內的插座盒、開關盒及管路在工廠預留完成并預留接口,工廠預制加工與
防雷我知道沿外墻引下,但是接地該怎么做呢?希望大家可以指導指導!謝謝了(此建筑物以前沒做防雷接地,被雷擊了現在要加做的)[ 本帖最后由 c450332 于 2010-9-20 16:27 編輯 ]
層數為5層,柱網為6m*8m,一層人防地下室,問題:1、是做平板筏基還是梁板式筏基合適?2、如果做梁板式筏基,基礎梁如何設置,是按柱網設置還是還要增加次基礎梁將板尺寸劃分的更小一點?(6m*8m的板是不是太大了?)
預制外墻板是目前國內PC建筑中運用最多的一種形式,預制外墻板表面平整度好,整體精度高,同時又可以將建筑物的外窗以及外立面的保溫及裝飾層直接在工廠預制完成,獲得了很多開發商的青睞。 由于預制外墻是分塊進行拼裝的,不可避免地會(huì )遇到連接接縫的防水處理問題,因此我們必須高度重視預制外墻防水節點的處理工作。本文將對現有的幾種預制外墻板防水技術進行分析介紹,同時對預制外墻板防水施工中需要重視和注意的一些問題進行探討。
要新建一幢三層磚混住宅,兩側原有四層磚混住宅,由于用地緊張,新建和原建僅設沉降縫分離。新建和原建基礎均為墻下條基,這樣一來,新舊建筑物基礎不是會(huì )因擴大而位置重復,導致新建基礎無法擴展;另外,新建基礎還會(huì )因新增沉降而使原建筑物產生不均勻沉降。請問該怎么辦呀?還有其他什么注意事項嗎?謝謝!
因規范要求雨水管道安裝后,應做灌水試驗,高度必須到每根直管最上部的雨水漏斗。但我工程為高層建筑,總高120米,采用UPVC管材,如水全灌滿則底部壓力太大,管材難以承受如此大的壓力,請問如何做灌水試驗,希望大家指點。
如何做建筑模型
如何做建筑模型專題,為您提供如何做建筑模型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何做建筑模型 相關的專業交流討論,更多如何做建筑模型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量