狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于設備房如何做防雷接地

    各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝

  • 改造項目如何做防雷接地?

    目前接到一個改造工程,改造內容為拓寬以及加高,也就是在原有基礎上增加一跨,層數增加一層,結構專業可分別采取拉梁以及植筋方式來拓寬及增高,但是電氣專業在做防雷接地時應如何處理呢,引下線是否仍然可以采用柱內主筋呢內,據結構專業說柱子植筋加高后二層柱子內鋼筋與原一層柱內鋼筋并不連在一起,不知道施工時能否將一、二層柱內主筋焊通,同樣的,拉梁方式拓寬后新增的部分基礎底梁內鋼筋不知道能否與原有基礎接地極焊接連通,希望高手指點~

  • tn-s系統如何做防雷接地

    建一個場站,請問TN-S系統如何做防雷接地?如果將設備外殼與防雷接地裝置連接,那么是不是相當于即有保護接零又有保護接地?這兩者好像不能同時存在,求大神指教!

  • 基礎防雷接地的接地板如何做呢?

    基礎防雷接地的接地板如何做呢?

    請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢?是用鋼板還是什么呢?

  • 這樣的系統如何做防雷接地(圖)

    這樣的系統如何做防雷接地(圖)

    今天接一防雷接地的活,情況如下: 一野外采氣站,寬25米,長50米,北面有一脫硫塔,高8米,南面有一個壓縮機和一個儲氣瓶組,要做防雷接地,大家給我出一套方案,謝謝!

  • 一個實例全面講解機房如何做防雷接地?

    關于防雷接地這一部分介紹的比較少。下面我們就重點介紹一下防雷接地知識。

  • 已建好的建筑物如何做防雷接地呢?

    防雷我知道沿外墻引下,但是接地該怎么做呢?希望大家可以指導指導!謝謝了(此建筑物以前沒做防雷接地,被雷擊了現在要加做的)[ 本帖最后由 c450332 于 2010-9-20 16:27 編輯 ]

  • 什么是防雷接地,怎樣做防雷接地

    防雷接地分為兩個概念,一是防雷,避免因雷擊而形成損害;二是靜電接地,避免靜電發生損害。 防雷接地設備有些概念: 1) 雷電承受設備:直接或直接承受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空位線及避雷器等。

  • 這樣做防雷及接地保護可以嗎?

    最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,請問高手,這樣做可以嗎?如果不可以,為什么?

  • 到底如何做接地?急,在線等

    有些人在建筑設置一MEB,然后什么豎井接地干線,導軌接地,弱電機房接地,消控中心接地等等直接接到MEB,而有些人直接都分別接到接地極,兩種做飯哪種可取么??2看圖集上弱電機房,電梯機房接地都是直接從總等電位接的,可是我很很多人都是直接從接地極接的 兩者有什么區別呢?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-26 14:09 編輯 ]

  • 電梯井到防雷接地怎么做?

    電梯井到防雷接地怎么做?

    電梯井到防雷接地怎么做?是電梯井道外圍燒一圈扁鐵然后在井道內再燒一圈??jì)韧馊π枰B起來嗎?還是只需要燒一圈?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 多層或高層民用住宅的地下停車場防雷接地如何做?

    小弟剛在一家房地產公司做甲方的電氣工程師,涉及到一個上面是幾棟6層的花園洋房的地下車庫的防雷施工,請各為前輩指教一下,在此深表感謝!

  • 110kV室內變電站的接地和防雷如何做

    110kV室內變電站地處鹽堿地帶。1. 防雷采用避雷帶,直徑10的圓鋼能2. 接地引下線采用柱內對角鋼筋引下3. 沿建筑物周邊條形基礎內敷設一圈40*4銅排4. 利用柱內鋼筋做接地極5. 室外另單獨設銅棒接地極,及室外接地網銅排40*46. 防雷接地與室外地網連接。7. 滿足防雷接地與..........地下連接點沿接地體的長度不小于15米的要求這樣做是否可以。此外有個問題,銅排采用黃銅還是紫銅?

  • 求教屋頂女兒墻有玻璃幕墻,建筑防雷接地如何做?

    求教屋頂女兒墻有玻璃幕墻,建筑防雷接地如何做?

    各位: 我現在在一個做一個工程,屋頂做上人屋頂,外墻由玻璃幕墻組成,屋頂利用2.5mm厚鋁板將女兒墻包墻,鋁板固定通過已安裝于女兒墻上的龍骨固定,我現在需做避雷帶,業主需要達到一定美觀效果,要求女兒墻上避雷帶暗敷,即金屬屋面做接閃器(本人這樣理解)所以就出現了個問題,我可以將避雷帶暗敷,而且也可以與防雷引下線可靠連接,但是玻璃幕墻金屬屋面(即鋁板)卻無法與避雷帶跨接,請各位高手幫忙看看,這樣將玻璃幕墻金屬屋面做接閃器做法可否實現,玻璃幕墻金屬屋面(鋁板)如何與我做的避雷帶連接?工藝上能否達到?該如何?請看下圖!

點擊加載更多

如何做防雷接地

如何做防雷接地專題,為您提供如何做防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何做防雷接地 相關的專業交流討論,更多如何做防雷接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷接地支架

油罐防雷接地

日韩一区二区在线播放| 芜湖市| 精品少妇| 无码人妻精品一区二区蜜桃漫画| 精品久久一区| 中文字幕视频在线| 国产91白浆喷水在线观看| 久久精品中文一二三区| 亚洲午夜久久久久久久久电影网 | 日本av网站| 亚洲av电影| 杭锦旗| 色综合久久中文无码| 日韩人妻无码一区二区三区中文| 一区二区视频| 亚洲久爱精品二区三区| 亚洲精品永久www.5273.| 中文偷拍亚洲| 美女在线国产| 亚洲人成色777777在线观看| 天堂久久天堂综合色| 日韩老熟妇| 麻豆国产精品VA在线观看| 不卡无码视频在线观看| 欧美一区二区免费| 久热人综合红| av一区和二区| 欧美亚洲激情综合| 久久久麻豆一区二区三区四区| 国产丰满老熟女厨房乱| 日韩精品第七页| 四房色播在线电影| 欧美亚洲一级视频在线观看视频 | 宅男宅女精品国产AV天堂照片| 香蕉视频亚洲精品视频| 涩爱av色欲av| 色呦呦视频在| www.日韩.cn| n/a| 国产精品久久久久久精品毛片| 国产伦人人人人人人性|